钢管外防腐层验收批质量验收记录填表说明及范例

钢管外防腐层验收批质量验收记录填表说明

【规范名称及编号】给水排水管道工程施工及验收规范》(GB50268-2008

【条文摘录】

5.10.4 钢管外防腐层应符合下列规定:

主控项目

    1 外防腐层材料(包括补口、修补材料)、结构等应符合国家相关标准的规定和设计要求;
    检查方法:对照产品标准和设计文件,检查产品质量保证资料;检查成品管进场验收记录。
    2 外防腐层的的厚度、电火花检漏、粘结力应符合表5.10.4的规定。

一般项目

    3 钢管表面除锈质量等级应符合设计要求;
    检查方法:观察;检查防腐管生产厂提供的除锈等级报告,对照典型样板照片检查每个补口处的除锈质量.检查补口处除锈施工方案。
    4 管道外防腐层(包括补口、补伤)的外观质量应符合本规范第5.4.9条的相关规定;
    检查方法:观察;检查施工记录。
    5 管体外防腐材料搭接、补口搭接、补伤搭接应符合要求;
    检查方法:观察;检查施工记录。


其他类似问题

钢管外防腐层验收批质量验收记录填表范例 钢管外防腐层验收批质量验收记录填表说明 【规范名称及编号】《给水排水管道工程施工及验收规范》(GB50268-2008) 【条文摘录】 5.10.4 钢管外防腐层应符合下列规定: 主控项目 1 外防腐层材料(包括补口、修补材料)、结构等应符合国家相关标准的规定和设计 ...阅读全文

施工小茗 2019-02-26 1436 0

钢管内防腐层验收批质量验收记录填表范例 钢管内防腐层验收批质量验收记录填表说明【规范名称及编号】《给水排水管道工程施工及验收规范》(GB 50268-2008)【条文摘录】 5.10.3 钢管内防腐层应符合下列规定:主控项目 1 内防腐层材料应符合国家相关标准的规定和设计要求;给水管道内防腐层材料的卫生性能应符合国家相 ...阅读全文

冒牌货 2019-02-18 1233 0

钢管阴极保护工程验收批质量验收记录填表范例 钢管阴极保护工程验收批质量验收记录填表说明 【规范名称及编号】《给水排水管道工程施工及验收规范》(GB50268-2008) 【条文摘录】 5.10.5 钢管阴极保护工程质量应符合下列规定: 主控项目 1 钢管阴极保护所用的材料、设备等应符合国家有关标准的规定 ...阅读全文

施工小茗 2019-02-26 1031 0

钢管接口连接验收批质量验收记录填表范例 钢管接口连接验收批质量验收记录填表说明 【规范名称及编号】《给水排水管道工程施工及验收规范》(GB50268-2008) 【条文摘录】 5.10.2 钢管接口连接应符合下列规定: 主控项目 1 管节及管件、焊接材料等的质量应符合本规范第5.3.2条的规定; 检查方法 ...阅读全文

施工小茗 2019-02-26 1370 0

化学建材管接口连接验收批质量验收记录填表范例 化学建材管接口连接验收批质量验收记录填表说明 【规范名称及编号】《给水排水管道工程施工及验收规范》(GB50268-2008) 【条文摘录】 5.10.8 化学建材管接口连接应符合下列规定: 主控项目 1 管节及管件、橡胶圈等的产品质量应符合本规范第5.8.1、 ...阅读全文