声屏障(砌体、金属)检验批质量检验记录填表范例
【规范名称及编号】《城镇道路工程施工与质量验收规范》(CJJ 1-2008)
【条文摘录】
16. 9. 1 声屏障所用材质与单体构件的结构形式、外形尺寸、隔声性能应符合设计要求。
16.9.2 砌体声屏障施工应符合下列规定:
1 混凝土基础及砌筑施工应符合本规范第14. 2节和第14.4节的有关规定。
2 施工中的临时预留洞净宽度不应大于1m。
3 当砌体声屏障处于潮湿或有化学侵蚀介质环境中时,砌体中的钢筋应采取防腐措施。
16.9.3 金属声屏障施工应符合下列规定:
1 焊接必须符合设计要求和国家现行有关标准的规定。焊接不应有裂缝、夹渣、未溶合和未填满弧坑等缺陷。
2 基础为砌体或水泥混凝土时,其施工应符合本规范第16.9.2条的有关规定。
3 屏体与基础的连接应牢固。
4 采用钢化玻璃屏障时,其力学性能指标应符合设计要求。屏障与金属框架应镶嵌牢固、严密。
16. 11. 9 声屏障质量检验应符合下列规定:
主 控 项 目
1 降噪效果应符合设计要求。
检查数量:按环保部门规定:
检验方法:按环保部门规定。
— 般 项 目
2 声屏障所用材料与性能应符合设计要求。
检查数量:每检验批1次。
检验方法:查检验报告和合格证。
3 砌筑砂浆强度应符合本规范第14.5. 3条第7款的规定。
4 混凝土强度应符合设计要求。
检查数量:每100m31组(3块)。
检验方法:查试验报告。
5 砌体声屏障应砌筑牢固,咬砌有序,砌缝均匀,勾缝密实。金属声屏障安装应牢固。
检查数量:全数检查。
检验方法:观察。
6 砌体声屏障允许偏差应符合表16. 11. 9的规定。
表16. 11. 9 砌体声屏障允许偏差
项目 | 允许偏差 | 检验频率 | 检验方法 |
范围(m) | 点数 |
中线偏位(mm) | ≤10 | 20 | 1 | 用经纬仪和钢尺量 |
垂直度 | ≤0. 3%H | 1 | 用垂线和钢尺量 |
墙体断面尺寸(mm) | 符合设计规定 | 1 | 用钢尺量 |
顺直度(mm) | ≤10 | 100 | 2 | 用10m线和钢尺量,不少于5处 |
水平灰缝平直度(mm) | ≤7 | 2 | 用10m线和钢尺量,不少于5处 |
平整度(mm) | ≤8 | 20 | 2 | 用2m直尺和塞尺量 |
7 金属声屏障安装允许偏差应符合表16.11. 9-2的规定。
表16.11.9-2 金属声屏障安装允许偏差
项目 | 允许偏差 | 检验频率 | 检验方法 |
范围 | 点数 |
基线偏位(mm) | ≤10 | 20m | 1 | 用经纬仪和钢尺量 |
金属立柱中距(mm) | ±10 | 1 | 用钢尺量 |
立柱垂直度(mm) | ≤0. 3%H | 2 | 用垂线和钢尺量,顺、横向各1点 |
屏体厚度(mm) | ±2 | 1 | 用游标卡尺量 |
屏体宽度、高度(mm) | ±10 | 1 | 用钢尺量 |
镀层厚度(um) | ≥设计值 | 20m且不少于5处 | 1 | 用测厚仪量 |