11月18日下午5点多,四川蓬安上林街英伦庄园工地发生塔吊倒塌事故。

 

 


另据现场知情市民告知蓬安微报:该事件发生下午5点多,英伦庄园5号楼在拆卸塔吊时候发生意外砸到人,目前,有2人死亡,另外两人受伤工人已送医抢救中。

 


该事故发生后,蓬安警方、县安监局、相如镇等相关部门领导也很快到达事发现场协调处理此事。据悉,该工地塔吊倒塌事故为2死2伤,其余具体详情以相关部门调查处理结果为准。愿逝者家属节哀死者一路好走,伤者安心救治养伤。

新闻来源:蓬安微报。

 

总结全国各地常年不断的塔吊倒塌事故原因,从大的方面看不外乎三个:一是塔吊安装与拆卸方面的问题,二是使用方面的问题,三是塔吊本身的质量问题。

. 安装与拆卸方面问题造成事故的原因

 

1. 安装与拆卸队伍无资质,无证承揽拆装任务。安装与拆卸单位人员、设备、技术等方面均不具备条件的要求,是导致事故重要原因。

2. 安装与拆卸无方案、无安全技术交底,凭经验。拆装单位不编制拆装方案,不进行安全技术交底,凭经验违章蛮干,是导致事故的直接原因。

3. 安装与拆卸施工中违反拆装程序。拆装单位在拆装过程中不按塔吊使用说明书中关于拆装的先后顺序进行拆装,不按拆装方案和安全技术交底要求作业,图省事,凭想象。

4. 不办理拆装申请和验收手续。塔吊使用单位和拆装单位不按规定办理拆装申请和验收手续,失去了政府主管部门把关的机会。

 

. 使用方面问题造成事故的原因

 

1. 操作和指挥人员无证上岗。塔吊司机和指挥人员未按规定经过专业培训取得资格证书上岗作业,不具备相应专业技能和知识。

2. 操作和指挥人员违章操作,违章指挥。如超载起吊、斜吊,在施工现场用塔吊吊住混凝土泵输送管打混凝土且随意回转等等。

3. 操作人员对设备日常检查、保养不够,致使塔吊存在机械方面的安全隐患。如对塔吊力矩限制器性能了解不够,对其是否真正起作用不清楚,致使在其失效的情况下,误以为其工作正常而导致事故。忽视了人的因素,如在什么幅度、能够吊多重,心中无底或不明确。

4. 对操作和指挥人员教育培训不够。很多单位只做到了岗前培训,而忽视了对操作人员在操作技能和安全意识方面的持续培训和提高,忽视了对指挥人员的持续培训。

 

. 塔吊产品本身质量问题造成事故的原因

 

1. 设计问题。力矩限制器的设计存在缺陷,灵敏度较差;钢结构设计受力不合理,液压系统设计缺陷等等。

2. 零配件问题。力矩限制器元件质量问题钢结构所用钢材材质问题;液压系统元件质量问题等等。

3. 制造问题

3.1 钢结构焊接达不到要求。焊缝的高度不够,存在气孔、夹渣甚至虚焊等缺陷,特别是塔帽、大臂、平衡臂等部件上的重要连接部位存在焊接质量问题。

3.2 钢结构几何尺寸与要求不符。下料未按要求,钢材截面尺寸达不到国家标准规定。

4. 出厂合格证及使用说明书的问题,无出厂合格证,属假冒伪劣产品。无批次说明,对原有设计的改动也没有标明。

塔吊事故频发,如何预防?

首先,要严格遵守塔吊十不吊原则,做好塔吊维保和安全管理。

十不吊:

1. 指挥信号不明或违章指挥不吊

2. 超载或重量不明不吊

3. 起重机超跨度或未按规定打支腿不吊

4. 工件捆绑不牢或捆扎后不稳不吊

5. 吊物上面有人或吊钩直接挂在重物上不吊

6. 钢丝绳严重磨损或出现断股及安全装置不灵不吊

7. 工件埋在地下或冻住不吊

8. 光线阴暗视线不清或遇六级以上强风、大雨、大雾等恶劣天气时不吊

9. 棱角物件无防护措施、长6米以上或宽大物件无牵引绳不吊

10.斜拉工件不吊

 

八严禁:

1. 严禁人员站在起吊区域内或从吊起的货物底下钻过

2. 严禁站在死角或敞车边上

3. 严禁站在起吊物件上

4. 严禁用手校正吊高半米以上的物件

5. 严禁用手脚伸入已吊起的货物下方直接取垫衬物

6. 严禁重物下降时快速重放

7. 严禁用起重机拉动车辆和撞击物

8. 严禁在路基松软的场地起吊

 

塔吊作业安全隐患

1)塔吊架节的螺栓要经常检查,并拧紧。

2)超重的东西坚决不能吊,塔吊的说明书上都有说明,塔吊的根部和端部能安全吊起的重量一般都差几倍,不可以掉以轻心,否则后果相当严重。

3)经常检查塔吊的限位,也就是限重,它是塔吊的保险。如果准备吊的东西超重塔吊会停止工作,保证安全。

4)6级风塔吊停止使用,不能锁住大臂。

5)塔吊基础要做维护,做好排水,避免水长时间浸泡引起塔吊基础松动。

6)最基本的也是最容易引起事故的,塔吊的钢丝绳有两根,要经常检查每天检查,一旦钢丝绳上起了毛刺立刻换掉。绝对不能抱侥幸的心理。试想在塔吊吊起重物旋转工作中,它要是断了后果会是什么样?

7)部分施工企业和项目负责人,购买、租赁和使用安全性能不合格、安全装置不齐全的塔吊,并违规使用无资质、无操作证件的安拆队伍和人员进行违章冒险作业。

 

塔吊安装前检查要点

1)塔吊是否满足市场准入条件(查注册登记号)

A:塔吊达到报废年限或存在安全隐患的应禁止使用;

B:塔吊属于落后淘汰的产品应禁止使用。

2)安拆单位及相关人员是否具备相关资质并持证上岗(查资料)

A:安拆单位应具备起重设备安装工程专业承包资质及施工企业安全生产许可证;

B:安拆人员应具备安拆资格并持证上岗。

3)安拆方案是否制定(查资料核对现场)

A:是否有针对性的安拆方案,并经使用单位总工及总监理工程师审批同意;

B:基础定位是否合理:

a:基础是否设在基础边坡上等危险部位;

b:防外电是否有切实可行的安全措施,回转半径内有高压线的严禁无防护作业;

C:防碰撞措施是否合理:任何两台塔吊之间距离是否大于2米,严禁塔吊起重臂直接碰撞对方塔吊标准节,多塔作业回转半径内有障碍物与塔吊干涉的塔机是否有经审批的防碰撞措施。

 

塔吊安拆过程中检查要点

1)履行安拆告知手续,未经告知决不允许私自进行安拆。

2)安装前基础混凝土强度是否达到设计标准值,基础隐蔽验收是否履行,地基承载力是否符合说明书要求,并有相关部门审查验收报告。

3)现场安拆单位与安拆人员资质、资格等是否与告知手续相符。

4)现场安全保护工作及相关人员是否到位,是否进行交底。

 A:安拆单位管理人员是否到岗履责;

 B:安拆现场是否设置警戒区,并由专人负责安保工作;

 C:安拆人员是否按要求配备安全防护用品;

 D:施工单位设备管理人员、现场监理人员是否到现场进行检查、监理;

 E:安拆程序是否符合安拆方案及说明书要求。

塔吊施工过程中检查要点

1)是否经检验检测、联合验收合格。

2)塔吊基础排水是否畅通。

3)现场操作司机,指挥是否持证上岗,安全教育、安全技术交底是否落实,能否做到专人专机,并有交接班记录。

4)多塔作业防碰撞、外电防护等安全措施是否落实到位,是否存在多头指挥,违章操作等不安全行为。

5)施工、租赁、监理等单位是否对塔吊进行定期检查,并有检查、维护保养记录。

6)对塔吊实体方面应重点查:力矩限位、超高限位、变幅限位、回转限位、吊钩保险、钢丝绳卷桶及小车断绳等保险装置、附墙装置、连接紧固件螺栓销轴、及主要受力构件是否变形开裂、焊接部位是否脱焊、钢丝绳断丝断股是否达到报废标准等重大安全隐患。

7)在使用过程中是否有附墙、顶升等相关告知文件及交底记录,特别是附墙是否存在擅自接长或私自制作等违规情况。

 

回帖时间:2018-11-30 14:43:31 1楼

惨痛的教训------安全无小事、生命是大事
云中飞鹤
回帖时间:2018-11-23 08:33:04 2楼

多么惨痛的教训啊------安全无小事

其他类似问题

来源: 建筑安全技术与管理 版权归原作者所有 11月18日下午5点多,四川蓬安上林街英伦庄园工地发生塔吊倒塌事故。 另据现场知情市民告知蓬安微报:该事件发生下午5点多,英伦庄园5号楼在拆卸塔吊时候发生意外砸到人,目前,有2人死亡,另外两人受伤工人已送医抢救中。 该事故发生后,蓬安警方、县安监 ...阅读全文

施工小茗 2018-11-22 2555 2

现场验收过程中,看到一些比较好的做法,随手拍下来便于分享,有些图中也有做的不够的地方,仅请关注好的地方。1、洗泵池设置三级沉淀池,将砂石直接留在池里,便于清理。2、底层泵管支架采用槽钢设置,槽钢架与周围的墙柱相顶,安全稳固。(这是半成品,还没上漆)3、楼层小洞口采用废模板加水泥砂浆防护,还可以防止水从洞 ...阅读全文

匿名用户 2017-06-15 3542 7

品茗云资料没有四川模板吗?国标资料也没新版四川统表 ...阅读全文

豆豆952 2022-11-22 292 1

据网友爆料:2019年3月20日安徽马鞍山一在建工地发生重大事故,三台塔吊同时倒塌,伤亡数十人!!!具体事故原因还在调查中、安全生产人人有责、加强安全技术交底,加强塔机安全隐患排查、严格按要求操作;严禁超载违章作业、加强塔机安全监控管理,具体事故原因以官方公布为准。安全从点滴做起,事故从细微防范、在此,希 ...阅读全文

施工小茗02 2019-03-21 5305 1

四川版的桩基资料表只有这几个那人工挖孔桩成孔用哪个表做呢? ...阅读全文

默然- 2018-04-23 1520 2

售前客服

售后客服

咨询电话

0571-56665700

意见反馈

关注有礼

扫码关注公众号 资料千货免费获取

关闭