塔吊截臂安装的话,板式桩基础工况数据如何输入取值
1083
4
工地受条件限制实际只能安装45米壁,都是要用50、55等几种整机截臂安装,那进行基础计算时是不是还是按 50或55的最大自由高度工况取值。
云中飞鹤2018-10-23 16:06:55回复
是的哦
其他类似问题
工地受条件限制实际只能安装45米壁,都是要用50、55等几种整机截臂安装,那进行基础计算时是不是还是按 50或55的最大自由高度工况取值。 ...阅读全文
dejjivf@sohu.com 2018-10-21 1083 4
塔吊截臂方案,塔吊截臂施工方案 ...阅读全文
奋斗 2023-05-05 574 1
塔吊基础板式桩基础中为什么不配置梁,钢筋验算却还有梁钢筋,这样就验算不过了 ...阅读全文
花样年糕 2013-04-13 3861 1
请教下, 1、塔吊基础计算时是不是都是按独立状态下的最大起吊高度计算整机重量,我的别墅只有三层高度才13米,高层建筑高度39米,那么塔吊的安装高度分别取25米和45米,那软件计算时是分别输入实际安装高度还是取说明使用书中的塔吊自由状态最大安装高度40呢。那这时塔吊的自重荷载标准值要不要减去或加上对应标准节的重量 ...阅读全文
dejjivf@sohu.com 2014-11-11 6666 1
我们这个塔吊顶面准备和地下室底板平齐,这里软件里面的承台上部覆土厚度为0?承台底面以下土的重度是承台底部所在的那层土的重度?承台埋置深度根据图里的情况是填1.35m还是9.12+0.1=9.22m?承台底面以上土的加权平均重度整么求的?(因为承台上部没有土,Ym=(每层土的厚度*该层土的重度)的总和/土的总高度,里面的土的总 ...阅读全文
爱学习的阿亮 2017-12-20 2825 2
售前客服
售后客服
咨询电话
0571-56665700
意见反馈
关注有礼
扫码关注公众号 资料千货免费获取