拥抱夏天
发帖时间:2018-09-03 15:03:06 楼主

请问一下各位亲,悬挂三角架构造有哪些具体要求?

云中飞鹤
回帖时间:2018-09-04 09:52:25 1楼

悬挂三角架不允许使用的哦
豆豆235
回帖时间:2018-09-03 15:13:09 2楼

(1)悬挂三角架可由架体、固定挂件、脚手板和护栏组成。固定挂件宜采用厚8mm、宽75mm、长300mm的钢板制作,沿容器壁焊接固定。三角架架体宜用50mm×50mm×5mm角钢制作,直角位置焊接宽50mm的L型钩板,长直边宜为750mm~1000mm。

(2)悬挂三角架搭设时,固定挂件水平间距不宜大于1.5m,挂件的上部边缘和两侧边缘应与容器壁满焊焊接牢固;护栏套筒内径为50mm,长度宜为80mm~100mm,与护栏之间应有销子固定。三角架L型钩板插入固定挂件与容器固定,架体上端平面铺设脚手板,架体作业层外侧应设防护栏。

(3)在使用前应检查悬挂三角架各支点,压、拉固定焊点是否松动;使用过程中应控制施工荷载每平方米不应超过200kg。


  • 拥抱夏天2018-09-03 15:52:58回复

    那我还能再问一句,为什么悬挂三脚架搭设要满足上述要求呢

  • 豆豆2352018-09-03 15:54:17回复

    @拥抱夏天:悬挂三脚架作为一种特殊的作业平台,起到了类似作业脚手架的功能,但设置工作量又少于传统的落地式脚手架,因此在储罐、气柜或冷箱等容器壁板组对焊接经常使用。

  • 豆豆2352018-09-03 15:54:42回复

    @拥抱夏天:这种悬挂三脚架是由工程安装单位自行制作、安装的,为减少设置的随意性,提高悬挂三脚架的使用安全性,对悬挂三脚架提出基本的要求。 固定挂件厚度8mm,三角架架体采用50mm×50mm×4mm角钢制作,是根据现场实际制作、应力试验结果确定的,符合现场实际情况。在规定荷载200kg/m2情况下是安全的。挂板的主要受力部位为上部和两侧的拉力,在满足荷载拉力的情况下,焊接挂板上部及两侧便于拆除工作。

  • 拥抱夏天2018-09-03 15:55:10回复

    @豆豆235:哦哦,好的,感谢您的回答

其他类似问题

请问一下各位亲,悬挂三角架构造有哪些具体要求? ...阅读全文

拥抱夏天 2018-09-03 1950 2

请问各位专家,通道式脚手架构造有哪些要求?麻烦告知一下可以吗?谢谢 ...阅读全文

在水一方 2018-09-03 1019 2

请问各位规范大神!想问脚手架的构造考虑措施规范说有不参与计算吗?例如剪刀撑、钢丝绳卸荷、连墙件长度、抗风涡流等等。 ...阅读全文

阿华 2020-04-22 607 1

包括手采用材料及受力验算 ...阅读全文

图腾 2017-10-03 1793 1

请问有大神会计算110钢管和63钢管能承受多少力吗?图中73写错了。 ...阅读全文

搬砖工 2017-05-20 2605 1

售前客服

售后客服

咨询电话

0571-56665700

意见反馈

关注有礼

扫码关注公众号 资料千货免费获取

关闭