求助一下大神,我是个小白,想问下浇筑混凝土基础和主体的时候 钢筋安装检验批表、原始记录表、还有钢筋隐蔽验收表 这三个表是每次浇筑前都要做吗?是广东这边的资料

以后的以后拿命爱自己
回帖时间:2018-09-04 13:54:42 1楼

一层的混凝土浇筑完成后报送监理进行混凝土浇筑完成后的验收。
韦先生
回帖时间:2018-09-03 11:19:17 2楼

是的浇筑前的工序 还有浇筑前的隐蔽 都提前做好
龙舞芳菲
回帖时间:2018-09-03 09:27:28 3楼

根据你每次浇筑混凝土的部位逐次报验相应表格
懂你@缘分
回帖时间:2018-09-02 23:29:23 4楼

根据检验批划分方案每个部位都要做

  • 海子2018-09-03 16:51:17回复

    还请教一下,假如我浇筑一层的柱、梁、顶板、楼梯的话,大概2000平方,用了7天浇筑完,因为时间不同这7天我《混凝土施工检验批》每天都要做一次吗?还是等浇筑完了一次性做,还有这些构件能放一起做吗?

其他类似问题

求助一下大神,我是个小白,想问下浇筑混凝土基础和主体的时候 钢筋安装检验批表、原始记录表、还有钢筋隐蔽验收表 这三个表是每次浇筑前都要做吗?是广东这边的资料 ...阅读全文

海子 2018-09-02 2779 4

每张检验批都要做原始记录表? 原始记录怎么填? ...阅读全文

瓜怂 2016-04-05 4373 4

问其他同行说钢筋检验批里面已经有隐蔽了,不需要做了?你们现在大混凝土前还做钢筋隐蔽吗? ...阅读全文

风车 2017-07-22 2742 3

现场验收检查原始记录表中单元格怎么删除 ...阅读全文

传じ☆ve说 2015-09-18 2870 1

请问钢筋混凝土工程中的钢筋原材料项目需要做隐蔽工程验收记录表吗? ...阅读全文

月色皎洁 2014-07-10 3534 5