kwl1224
发帖时间:2018-08-28 14:30:33 楼主

品茗建筑安全计算软件,版本号:V 12.1.0 
软件中浙江省模块支撑架计算根据《建筑施工安全管理规范》增加了“模板支架危险性”选项,包括高大支模架和普通支模架两种选项。其中高大支模架是指搭设高度8m及以上,或搭设跨度18m及以上,或施工总荷载(设计值)15kN/m2及以上,或集中线荷载(设计值)20kN/m及以上吗?还是指温州地区文件规定的高大支模架:高度超过4m(含4 m)以上,或跨度超过12m(含12 m)以上,或施工总荷载大于10kN/㎡,或集中线荷载大于15kN/m的模板支架。

云中飞鹤
回帖时间:2018-08-29 07:55:06 1楼

你如果在温州地区,请执行温州地区的要求,其它地区的按国标规范
  • kwl12242018-08-29 09:45:36回复

    请问超过4米,应该选高大支模架还是普通支模架?如果选高大支模架,与软件本身定义(超8米才算高支模架)不符,如果选普通支模架,与温州地区规定不符,超4米就是属于高大支模架了。

其他类似问题

品茗建筑安全计算软件,版本号:V 12.1.0 软件中浙江省模块支撑架计算根据《建筑施工安全管理规范》增加了“模板支架危险性”选项,包括高大支模架和普通支模架两种选项。其中高大支模架是指搭设高度8m及以上,或搭设跨度18m及以上,或施工总荷载(设计值)15kN/m2及以上,或集中线荷载(设计值)20kN/m及以上吗?还是指温州 ...阅读全文

kwl1224 2018-08-28 1691 1

高支模危险性分析模块,选的计算依据是GB51210-2016,施工荷载标准值如果有水平泵管设置要取4KN/m2,如果实际有水平泵管,在危附性分析时是否只填一般情况的2KN/m2是否可行,因为水平泵管不一定经过疑似高支模的区域,还有在计算依据为GB51210-2016的情况下,其它可变荷载标准值是勾选,请问哪种情况需要勾选,在GB51210-20 ...阅读全文

王建国 2018-06-19 2710 2

请问大神, 1、模板的危险性分析数据室一层楼的还是整个建筑物的? 2、分析结果如果是属于超高大模板,是全部区域按超高大模板处理还是单个区域或者是梁? 3、有没有单根梁或者是单块板的验算? 谢谢! ...阅读全文

xxoo 2013-10-20 3448 1

再填入参数后提示输入0到200之间的整数 ...阅读全文

河南品茗 2010-07-22 4780 3

品茗建筑安全计算软件,版本号:V 12.1.0 软件中浙江省模块支撑架计算根据《建筑施工安全管理规范》增加了“模板支架危险性”选项,包括高大支模架和普通支模架两种选项。增加了这项,对高支模架立杆轴力限制在10KN以内是不是太保守了吗?温州地区有没有执行这个标准。 ...阅读全文

kwl1224 2017-11-19 2254 4

售前客服

售后客服

咨询电话

0571-56665700

意见反馈

关注有礼

扫码关注公众号 资料千货免费获取

关闭