周大爷
发帖时间:2018-08-26 16:15:27 楼主

我想验算联络通道二衬模板及支架,但是对验算的分类及验收方式不懂,想咨询下该怎么验算,采用什么类型进行验算

云中飞鹤
回帖时间:2018-08-28 15:30:39 1楼

无法计算的-----软件没有这个模块
品茗邓文梓
回帖时间:2018-08-27 09:58:06 2楼

这个安全计算软件计算不了。

其他类似问题

我想验算联络通道二衬模板及支架,但是对验算的分类及验收方式不懂,想咨询下该怎么验算,采用什么类型进行验算 ...阅读全文

周大爷 2018-08-26 1801 2

Mwd=γLφwγQMwk=γLφwγQ(0.05ζ1wklaH1H1)=0.90.61.5(0.050.60.3291.53.63.6)=0.155kNm,外架立杆稳定性验算的H1代表什么意思?如果计算是两步两跨,实际是每层两跨,层高4米,该如何调整? ...阅读全文

豆豆20 2020-08-13 701 2

装饰吊顶内支架超高搭设的稳定性用什么来验算啊 ...阅读全文

讨厌虚伟 2016-10-27 1858 1

轴心受压稳定性验算,不符合要求,调整材料类型!多排悬挑主梁验算里怎么调节 ...阅读全文

18578957526 2016-12-29 3171 1

V7.8计算软件计算八、立柱验算数据中: 3、稳定性验算1) 不组合风荷载时立杆从左到右受力为(Nut=γG∑NGk+1.4∑NQk):R1=0.321+[1.2(0.3+(24+1.1)0.12)0.8+1.4(1+2)0.8](0.9/2+(0.5-0.35/2)/2) +1.350.159.8=6.311kNR2=9.427+1.350.15(9.8-1.2)=11.168kNR3=9.427+1.350.15(9.8-1.2)=11.168kNR4=0.321+[1.2(0.3+(24+1.1)0.1 ...阅读全文

老应 2017-05-31 2301 1