梁模板(扣件式,梁板立柱共用)计算书提示不满足要求
1733
3
梁模板(扣件式,梁板立柱共用)计算书中提示不满足要求,请设置连墙件,或者抱箍,结论验算不通过。
我这是高支模。
其他类似问题
梁模板(扣件式,梁板立柱共用)计算书中提示不满足要求,请设置连墙件,或者抱箍,结论验算不通过。 ...阅读全文
缘来如此 2018-08-22 1733 3
型钢悬挑防护棚计算书??? 计算依据:??? 1、《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ130-2011??? 2、《建筑结构荷载规范》GB50009-2012??? 3、《钢结构设计规范》GB50017-2003?一、基本参数悬挑防护棚类型 单层悬挑防护棚 防护栏高度h1(mm) 1500 主梁上是否设置悬挑脚手架 否 主梁间距La(mm) 4000 纵向次梁间距Lb(mm) ...阅读全文
shiyoujun 2017-06-16 3221 1
面板抗弯强度设计值里面有个平行方向和垂直方向怎么选择,严重影响计算结果? ...阅读全文
豆豆811 2021-11-11 639 1
模板支架纵向长度L指的是梁的跨度吗 模板支架横向长度B指的是什么 ...阅读全文
豆豆676 2016-03-13 3253 1
板模板(盘扣式)验算,如何解决抗倾覆不满足要求 ...阅读全文
豆豆720 2014-12-11 5550 1