321
发帖时间:2018-08-22 11:16:43 楼主

夏季施工由于环境等因素,常给工地现场带来严重的安全隐患。为防止用电故障发生,下面这些安全用电注意事项一定要牢记。
夏季施工临电危险信号,及时关注_1
现场临电危险信号1
01
雷雨天气
夏季由于雷雨多发,若不注意规范用电操作,容易引发安全事故。很多工地的避雷设施不完善,雷雨期间用电,一旦遭遇雷击,后果将十分严重。因此遇到打雷天气时,应及时关闭用电设备,切断电源,以免造成设备损坏或造成安全事故。
(1)工地防雷应考虑项目地理环境。当施工现场坐落山区或多雷区域,变电所、配电所应装设独立避雷针。正在施工建造的修建物,当高度在20m以上应装设避雷针。
(2)施工现场内的塔式起重机,井字架及脚手架机械设备,若在相邻修建物、构筑物的防雷设置的维护规模以外,则应设备避雷针。
(3)施工现场仙机械设备需设备避雷针的规则避雷针的接闪器通常选用直径16mm圆钢,长度为1~2m,其顶端应车制成锥尖。
(4)机械设备上的避雷针的防雷引下线可利用该设备的金属构造体,但应确保电气联接。机械设备一切的动力、操控、照明、信号及通信等线路,应选用钢管敷设。
(5)高压架空线路及电力变压器高压侧应装设避雷器,避雷器的设备方位应尽也许接近变电所。
(6)避雷器宜设备在高压熔断器与变压器之间,以维护电力变压器线路免于遭受雷击。避雷器可选用FS-10型阀式避雷器,杆上避雷器应摆放规整、凹凸共同。
(7)10kV避雷器设备的相间间隔不于小350mm。避雷器引线应力求做到短直、张驰适度、衔接紧密,其引上线通常选用16mm²的铜芯绝缘线,引下线通常选用25mm²的钢芯绝缘线。
(8)避雷器防雷接地引下线选用“三位一体”的接线方式,即:避雷器接地引下线、电力变压器的金属外壳接地引下线和变压器低压侧中性点引下线三者进行衔接,然后共同与接地设备相衔接。
(9)在多雷区变压器低压出线处,应设备一组低压避雷器,以用来避免因为低压侧落雷或因为正、反变换电压波的影响而形成低压侧绝缘击穿事端。低压避雷器可选用FS系列低压阀式避雷器或或FYS型低压金属氧化物避雷器。
夏季施工临电危险信号,及时关注_2
现场临电危险信号2
02
高温施工
夏季高温炎热,用电不当会使电气系统处于高温作业环境,加速线路老化。很多施工现场在用电设备旁堆放杂物,这样会影响设备散热,容易造成安全隐患。为防止火灾,需要借助合理选择的配电线路、配电装置对电力进行传输、分配和控制,调整临时用电的负荷。
(1)不准在高压架空线下面搭设临时焊、割作业场,不得堆放建筑物或可燃品。 
(2) 各种警告牌、操作规程牌、禁火标志悬挂醒目齐全。 
(3) 焊、割作业点与氧气瓶、电石桶或乙炔发生器等危险物品的距离不得少于10m,与易燃易爆物品的距离不得少于30m。 
(4) 乙炔发生器与氧气瓶的存放之间不得少于 2m,使用时两者的距离不得少于5m。氧气瓶、乙炔发生器等焊割设备上的安全附件应完整而有效,否则严禁使用。 
(5)施工现场的焊割作业,必须符合防火要求,每 50m²不少于两组 1211 型灭火机,严格执行“十不烧”规定。 
(6) 明火作业前必须执行审批制度,履地交底签字手续。 
(7)严格执行奖惩制度,对坚守消防规章,未出大小火灾事故,能消除火灾隐患或勇敢扑灭火灾事故的个人给予表彰和奖励,对违反规定,造成火灾事故的人员视情节给予处罚,造成严重后果的,依法追究刑事责任。

其他类似问题

夏季施工由于环境等因素,常给工地现场带来严重的安全隐患。为防止用电故障发生,下面这些安全用电注意事项一定要牢记。 现场临电危险信号101 雷雨天气 夏季由于雷雨多发,若不注意规范用电操作,容易引发安全事故。很多工地的避雷设施不完善,雷雨期间用电,一旦遭遇雷击,后果将十分严重。因此遇到打雷天气时,应及时关 ...阅读全文

321 2018-08-22 788 0

你好我想问一下施工临电设计 生活区临电设计要考虑哪些东西 我这边一个房间2.5kW 大概10个房间 要配多大的开关 ...阅读全文

豆豆517 2021-01-04 632 1

以下电器的计算电流超出数据库选择范围,请点击菜单栏上的工程选择电器元件,在电器元件对话框中选择相应的电器元件类型,点击添加按钮进行添加,添加完成后按保存退出就可重新进行用电计算操作。 ...阅读全文

Mr 2012-06-01 3851 1

为什么选择了铝芯线进行计算,在系统图内不标注铝芯线的线径。这样在实际中无法操作。 ...阅读全文

qjqj 2012-05-30 4336 1

临电计算,出现“电缆规格超出范围”提示,无法进行后续操作 ...阅读全文

光辉岁月 2023-03-25 361 1

售前客服

售后客服

咨询电话

0571-56665700

意见反馈

关注有礼

扫码关注公众号 资料千货免费获取

关闭