发帖时间:2013-01-01 16:09:19 楼主

用“搁置主梁验算”模块进行计算时,很难设置,请教如何设置

品茗软件温州办事处
回帖时间:2013-01-05 14:25:16 1楼

不需要设置上拉下撑点时,你可以先将上拉下撑设置选择为是后再点右键进行删除即可
博乐
回帖时间:2013-01-04 15:16:35 2楼

就是设置上拉下撑杆件里面,如下图所示,需要下一个点大于上一个点,且它的值不能大于悬挑梁总长减去两边锚固长度。
博乐
回帖时间:2013-01-04 08:41:02 3楼

您好,这个提示为设置上拉下撑点,从左到右设置,您可以从立面图上拉下撑直观的看出。
  • ss2013-01-04 11:26:56回复

    不需要设置上拉下撑点时,调整架空板尽寸,出现如上提示,不好调整。请教如何调整。

  • ss2013-01-04 11:29:02回复

    能否解释问题提示的意思