无敌吕布2018-08-17 09:54:32回复
计算书要写那几个,我要设计院图纸的放坡进行土钉墙计算但是没通过,显示第 1 步开挖内部整体稳定性安全系数 γk= 1.230<1.300 不满足要求,,,,
云中飞鹤2018-08-20 07:28:08回复
不需要你自己计算-------设计院对设计图纸的计算负责-----它们如果计算不合格,那么设计院要重新计算设计的