旅人不扰
发帖时间:2018-08-14 14:30:30 楼主

源于山西四建集团赵鹏,分享管线综合支吊架做法案例,供大家参考借鉴。本工程机电专业包含30余个系统,管廊管线多达36支,参建单位多、操作水平良莠不齐。若所有参建单位各自为政、只考虑各自负责专业管线施工,缺乏统一协调管理,必然导致现场凌乱无章,将严重影响施工质量。
有无综合支架效果对比
管线综合支吊架实施做法的案例分享_1
无综合支架VS有综合支架
为此,项目部运用BIM技术对所有机电管线进行综合排布、策划综合支架方案,并承担本工程综合支架施工。
(一)管线综合排布
运用BIM技术辅助进行管线综合排布。
示例1:此处共有管线36支,层叠密集,综合排布后共分8层,整齐美观。
管线综合支吊架实施做法的案例分享_2
III区2层管线综合排布
示例2:此处管线纵横交错,标高重叠,碰撞频繁,综合排布后井然有序。
管线综合支吊架实施做法的案例分享_3
VI区3层管线综合排布
本工程管线综合排布原则:
1)预留安装维修空间;
2)小管让大管、有压管让无压管、低压管让高压管;
3)行程长的管线在上层,行程短的管线在下层;
4)管线阀门并列安装时考虑阀门及法兰保温后的间距;
5)金属导管和金属槽盒敷设在蒸汽管下方,不小于0.5m,在上方时不小于1.0m;
6)通信桥架与其他桥架水平间距至少300mm,垂直间距至少300mm,防止磁场干扰;
7)最上层桥架槽盖开启面至少保持50mm垂直净空。
(二)选型计算
以II区2层为例,依据管线综合排布策划综合支架方案。
管线综合支吊架实施做法的案例分享_4
II区2层管线综合排布
1.初步选择支架型钢,策划综合支架方案,创建支架三维模型。
管线综合支吊架实施做法的案例分享_5
2.计算每处节点受力(=管道自重+满水水重+保温层重+保护层重),管道长度按4.5m计算。
管线综合支吊架实施做法的案例分享_6
3.对支架进行受力分析。
支架下三层占整体质量的95.5%,为方便计算,以下三层为模板创建力学模型。
管线综合支吊架实施做法的案例分享_7
4.拟定计算参数。
1)荷载放大系数:1.5;受拉杆件长细比限值:300;受压杆件长细比限值:150;横梁挠度限值:1/200。
2)设计资料
材质:Q235-B;fy=235.0N/mm²;f=215.0N/mm²;fv=125.0N/mm²;梁跨度:l0=3.51m;梁截面:[16b;强度计算净截面系数:1.00。
3)参考标准与规范:
《建筑结构荷载规范》《钢结构设计规范》《混凝土结构设计规范》
5. 校核支架型钢及焊缝强度,经济选型综合支架型钢。
1)计算单工况作用下截面内力(轴力拉为正、压为负)
2)计算荷载组合下最大内力= 1.2x恒载 + 1.4x活载
3)计算抗弯强度
管线综合支吊架实施做法的案例分享_8

4)计算抗剪强度
管线综合支吊架实施做法的案例分享_9
5)计算梁上翼缘受集中荷载
管线综合支吊架实施做法的案例分享_10
6)折算应力
管线综合支吊架实施做法的案例分享_11
7)计算节点焊缝节点处受力。经计算弯矩:0.31kN.m;剪力:0.71kN;轴力:65.33kN。采用E43型手工焊,焊缝的强度设计值ff=160.0 N/mm²。
弯矩产生的应力
管线综合支吊架实施做法的案例分享_12
剪力产生的应力
管线综合支吊架实施做法的案例分享_13
轴力产生的应力
管线综合支吊架实施做法的案例分享_14
折算应力
管线综合支吊架实施做法的案例分享_15
以上结果均小于焊缝强度设计值时满足要求。
6. 将支架荷载逐一分配到各型材构件,汇总出锚栓所在受力,结合螺栓的允许设计强度值选定所用锚栓的类型、规格和数量。
由计算得每根支架立柱最大轴力N=65.331KN,当砼强度为C30时,M16X110抗剪设计值V=14460N,抗拉设计值F=21010N。只承受剪力时:每根立柱需要的膨胀螺栓的数量n=N/V=65.331/14.460=4.52=5条;只承受拉力时:每根立柱需要的膨胀螺栓的数量n=N/F=65.331/21.01=3.11=4条。由此确定膨胀螺栓规格及数量。
7. 邀请设计院对结构进行弯矩和剪力校核。
管线综合支吊架实施做法的案例分享_16
(三)模拟试验
1. 加工试验模型,模拟支架受力情况,对支架整体及结构的安全性能进行校核。
管线综合支吊架实施做法的案例分享_17
2. 出具检验报告。
管线综合支吊架实施做法的案例分享_18
(四)方案会审
策划综合支架方案(附计算书及试验报告),经建设、监理单位批准后实施。
管线综合支吊架实施做法的案例分享_19
综合支架施工方案
(五)过程控制
1.大规模门型支架调直装置
综合支架普遍采用[14、[16制作安装,跨度大于3m,部分超过6m;立柱长度大于4.5m、部分达到6m;层数均在5层以上,单体重量高达1.4t。
在施工过程中存在以下问题:
1)支架立柱长,易变形扭曲;
2)支架层数多,焊口密集、焊接应力集中,容易产生焊接变形。
以上问题可能导致支架安装完成后产生局部变形,影响整体布局美观。
为此,项目部设计加工“支架调直器” 对变形支架进行调整。
管线综合支吊架实施做法的案例分享_20
管线综合支吊架实施做法的案例分享_21
原理图
限位装置采用[20制作,一侧开140X140方形口,一侧开165X120矩形口;槽钢长度据实确定,需保证方管与支架距离略大于千斤顶本体长度,小于千斤顶行程和本体长度之和。
管线综合支吊架实施做法的案例分享_22
组件1 限位装置俯视图
敞口一侧钻Ф30圆孔,穿入Ф25螺纹钢限制支架与限位装置的相对位移;附近焊接Ф20螺帽,调直前后千斤顶不受力时,拧紧螺栓可以防止调直器坠落。
管线综合支吊架实施做法的案例分享_23
组件1 限位装置侧视图
支撑装置采用□120X120X4.5制作,插入限位装置的方形孔内,支撑千斤顶底部受力。每隔一段距离钻Ф30圆孔,可以胜任不同长度立柱调直工作。
管线综合支吊架实施做法的案例分享_24
组件2 支撑装置
管线综合支吊架实施做法的案例分享_25
操作步骤
管线综合支吊架实施做法的案例分享_26
2. 设计加工蒸汽、凝结水导向管座
1)凝结水导向管座:圆管上焊接钢板作为支撑立板,将矩形管切割后倒置作为限位装置,不锈钢立板与管道满焊,矩形管与底板之间衬聚四氟乙烯板减小摩擦系数并隔热。
管线综合支吊架实施做法的案例分享_27
模型图及现场图
2)蒸汽导向管座
壳体采用1.5X25、4.0X60mm 钢带,8mm厚钢板焊接;滑动面采用聚四氟乙烯板制作,PTFE熔点327℃,使用温度250℃>195℃,摩擦系数0.04,是固体材料中摩擦系数最低者,可以有效实现由于管道涨缩引起的滑动;壳体内衬石棉管托绝热。
管线综合支吊架实施做法的案例分享_28
三维模型图
管线综合支吊架实施做法的案例分享_29
定制加工图
管线综合支吊架实施做法的案例分享_30
现场效果图
3.利用综合支架搭设检修平台
本工程多数管线标高大于5m,部分阀门标高超过3m,为了方便后期维修操作,利用综合支架搭设检修平台。
管线综合支吊架实施做法的案例分享_31
制冷站机组立管支架
4.单个支架“一体多用”
立管与水平管共用支架,主立管支架兼顾分支管道支架。
管线综合支吊架实施做法的案例分享_32
工程实施效果欣赏
管线综合支吊架实施做法的案例分享_33
管线综合支吊架实施做法的案例分享_34
管线综合支吊架实施做法的案例分享_35
管线综合支吊架实施做法的案例分享_36

其他类似问题

源于山西四建集团赵鹏,分享管线综合支吊架做法案例,供大家参考借鉴。本工程机电专业包含30余个系统,管廊管线多达36支,参建单位多、操作水平良莠不齐。若所有参建单位各自为政、只考虑各自负责专业管线施工,缺乏统一协调管理,必然导致现场凌乱无章,将严重影响施工质量。有无综合支架效果对比 无综合支架VS有综合支架为 ...阅读全文

旅人不扰 2018-08-14 1354 0

为什么支吊架验算中的跨度验算不满足,怎么做才能满足 ...阅读全文

豆豆87 2022-04-06 437 1

为什么支吊架验算中的跨度验算不满足,怎么做才能满足 ...阅读全文

豆豆87 2022-04-06 446 1

谁有浙江市政综合管线信息管线表格 ...阅读全文

江嘻嘻嘻 2018-08-01 939 1

自定义支吊架的生根面是否可以布置在墙上 ...阅读全文

豆豆629 2022-07-07 363 0

售前客服

售后客服

咨询电话

0571-56665700

意见反馈

关注有礼

扫码关注公众号 资料千货免费获取

关闭