单翼天使
发帖时间:2018-08-11 17:38:44 楼主

装配式高层套筒灌浆送检,按每层每种规格送还是按1000个一批次送?

施工小茗
回帖时间:2018-08-23 15:58:07 1楼

装配式建筑钢筋套筒灌浆接头型式检验
1、 进厂(场)检验
(1)套筒:依据JG/T 398,检验外观质量、标识和尺寸偏差
(2)灌浆料:依据JG/T 408,检验灌浆料拌合物的流动度、泌水率、抗压强度和竖向膨胀率等
(3)灌浆套筒接头试件:依据JGJ 355-2015,取三根对中接头试件做单向拉伸试验
2、 工艺检验:依据JGJ 355-2015和JGJ 107-2016,取三根对中接头试件和一组40×40×160mm灌浆料试块,测量屈服强度、抗拉强度、残余变形和28d试块抗压强度
3、 型式检验:依据JGJ 355-2015和JGJ 107-2016,现场监督制取三根原材、三根偏置接头试件、九根对中接头试件和三组40×40×160mm灌浆料试块,进行偏置单向拉伸、对中单向拉伸、高应力反复拉压、大变形反复拉压试验

其他类似问题

装配式高层套筒灌浆送检,按每层每种规格送还是按1000个一批次送? ...阅读全文

单翼天使 2018-08-11 10193 1

请问半灌浆套筒的施工检验是由构件厂家送实验还是由施工单位送实验,规范上说对于埋入预制构件的灌浆套筒,应该在构件生产过程中进行,但是构件厂家的人说灌浆是在施工现场进行的,应该由施工单位送,我该用什么依据说服构件厂家的人送施工检验,灌浆套筒施工检验送检规范上说是三根偏置接头,9根对中接头,但是这边的实验室 ...阅读全文

豆豆216 2020-09-21 729 1

防水材料送检多少为一批次 ...阅读全文

豆豆499 2021-03-12 2038 1

坐标江苏,单体装配率26%,,预制构件验收是按分项,还是子分部,做资料的时候是按国标里的分项做检验批,还是装配式子分部那个节点里面做资料? ...阅读全文

llz 2019-03-04 1146 1

请教专家,如何用安全计算软件进行装配式安全吊装计算? ...阅读全文

summer 2020-09-27 626 2

售前客服

售后客服

咨询电话

0571-56665700

意见反馈

关注有礼

扫码关注公众号 资料千货免费获取

关闭