梯架、托盘、槽盒和导管安装检验批质量验收记录表格示例及填写说明
3109
0
梯架、托盘、槽盒和导管安装检验批质量验收记录表格示例——梯架、托盘、槽盒和导管安装检验批质量验收记录表格填写说明——
【规范名称及编号】《智能建筑工程施工规范》(GB50606-2010)
【条文摘录】
摘录一:
3.5.1 材料、器具、设备进场质量检测应符合下列规定: 1 需要进行质量检查的产品应包括智能建筑工程各子系统中使用的材料、硬件设备、软件产品和工程中应用的各种系统接口;列入中华人民共和国?凳┣恐菩圆啡现さ牟纺柯蓟蚴凳┥砜芍ず蜕贤砜芍す芾淼牟酚胁分柿考觳椋戳腥氲牟芬灿Π垂娑ǔ绦蛲ü分柿考觳夂蠓娇墒褂? 2 材料及主要设备的检测应符合下列规定: 1)按照合同文件和工程设计文件进行的进场验收,应有书面记录和参加人签字,并应经监理工程师或建设单位验收人员确认; 2)应对材料、设备的外观、规格、型号、数量及产地等进行检查复核; 3)主要设备、材料应有生产厂家的质量合格证明文件及性能的检测报告。 3 设备及材料的质量检查应包括安全性、可靠性及电磁兼容性等项目,并应由生产厂家出具相应检测报告。
3.5.1 材料、器具、设备进场质量检测应符合下列规定:
1 需要进行质量检查的产品应包括智能建筑工程各子系统中使用的材料、硬件设备、软件产品和工程中应用的各种系统接口;列入中华人民共和国?凳┣恐菩圆啡现さ牟纺柯蓟蚴凳┥砜芍ず蜕贤砜芍す芾淼牟酚胁分柿考觳椋戳腥氲牟芬灿Π垂娑ǔ绦蛲ü分柿考觳夂蠓娇墒褂? 2 材料及主要设备的检测应符合下列规定: 1)按照合同文件和工程设计文件进行的进场验收,应有书面记录和参加人签字,并应经监理工程师或建设单位验收人员确认; 2)应对材料、设备的外观、规格、型号、数量及产地等进行检查复核; 3)主要设备、材料应有生产厂家的质量合格证明文件及性能的检测报告。 3 设备及材料的质量检查应包括安全性、可靠性及电磁兼容性等项目,并应由生产厂家出具相应检测报告。
1 需要进行质量检查的产品应包括智能建筑工程各子系统中使用的材料、硬件设备、软件产品和工程中应用的各种系统接口;列入中华人民共和国?凳┣恐菩圆啡现さ牟纺柯蓟蚴凳┥砜芍ず蜕贤砜芍す芾淼牟酚胁分柿考觳椋戳腥氲牟芬灿Π垂娑ǔ绦蛲ü分柿考觳夂蠓娇墒褂?
2 材料及主要设备的检测应符合下列规定:
1)按照合同文件和工程设计文件进行的进场验收,应有书面记录和参加人签字,并应经监理工程师或建设单位验收人员确认; 2)应对材料、设备的外观、规格、型号、数量及产地等进行检查复核; 3)主要设备、材料应有生产厂家的质量合格证明文件及性能的检测报告。
1)按照合同文件和工程设计文件进行的进场验收,应有书面记录和参加人签字,并应经监理工程师或建设单位验收人员确认;
2)应对材料、设备的外观、规格、型号、数量及产地等进行检查复核;
3)主要设备、材料应有生产厂家的质量合格证明文件及性能的检测报告。
3 设备及材料的质量检查应包括安全性、可靠性及电磁兼容性等项目,并应由生产厂家出具相应检测报告。
摘录二:
4.5 质量控制
4.5.1 主控项目应符合下列规定: 1 敷设在竖井内和穿越不同防火分区的桥架及线管的孔洞,应有防火封堵; 2 桥架、线管经过建筑物的变形缝处应设置补偿装置,线缆应留余量; 3 线缆两端应有防水、耐摩擦的永久性标签,标签书写应清晰、准确; 4 桥架、线管及接线盒应可靠接地;当采用联合接地时,接地电阻不应大于1Ω。 4.5.2 一般项目应符合下列规定: 1 桥架切割和钻孔后,应采取防腐措施,支吊架应做防腐处理; 2 线管两端应设有标志,并应穿带线; 3 线管与控制箱、接线箱、拉线盒等连接时应采用锁母,线管、箱盒应固定牢固; 4 吊顶内配管,宜使用单独的支吊架固定,支吊架不得架设在龙骨或其他管道上; 5 套接紧定式钢管连接处应采取密封措施; 6 桥架应安装牢固、横平竖直,无扭曲变形; 7 桥架、线管内线缆间不应拧绞,线缆间不得有接头。
4.5.1 主控项目应符合下列规定:
1 敷设在竖井内和穿越不同防火分区的桥架及线管的孔洞,应有防火封堵; 2 桥架、线管经过建筑物的变形缝处应设置补偿装置,线缆应留余量; 3 线缆两端应有防水、耐摩擦的永久性标签,标签书写应清晰、准确; 4 桥架、线管及接线盒应可靠接地;当采用联合接地时,接地电阻不应大于1Ω。
1 敷设在竖井内和穿越不同防火分区的桥架及线管的孔洞,应有防火封堵;
2 桥架、线管经过建筑物的变形缝处应设置补偿装置,线缆应留余量;
3 线缆两端应有防水、耐摩擦的永久性标签,标签书写应清晰、准确;
4 桥架、线管及接线盒应可靠接地;当采用联合接地时,接地电阻不应大于1Ω。
4.5.2 一般项目应符合下列规定:
1 桥架切割和钻孔后,应采取防腐措施,支吊架应做防腐处理; 2 线管两端应设有标志,并应穿带线; 3 线管与控制箱、接线箱、拉线盒等连接时应采用锁母,线管、箱盒应固定牢固; 4 吊顶内配管,宜使用单独的支吊架固定,支吊架不得架设在龙骨或其他管道上; 5 套接紧定式钢管连接处应采取密封措施; 6 桥架应安装牢固、横平竖直,无扭曲变形; 7 桥架、线管内线缆间不应拧绞,线缆间不得有接头。
1 桥架切割和钻孔后,应采取防腐措施,支吊架应做防腐处理;
2 线管两端应设有标志,并应穿带线;
3 线管与控制箱、接线箱、拉线盒等连接时应采用锁母,线管、箱盒应固定牢固;
4 吊顶内配管,宜使用单独的支吊架固定,支吊架不得架设在龙骨或其他管道上;
5 套接紧定式钢管连接处应采取密封措施;
6 桥架应安装牢固、横平竖直,无扭曲变形;
7 桥架、线管内线缆间不应拧绞,线缆间不得有接头。
摘录三:
13.2.1 桥架、管线敷设除应执行国家标准《火灾自动报警系统施工及验收规范》 GB 50166-2007 第3.2节的规定和本规范第4章的规定外,尚应符合下列规定: 1 火灾自动报警系统的线缆应使用桥架和专用线管敷设;。 3 桥架、金属线管应作保护接地。
13.2.1 桥架、管线敷设除应执行国家标准《火灾自动报警系统施工及验收规范》 GB 50166-2007 第3.2节的规定和本规范第4章的规定外,尚应符合下列规定:
1 火灾自动报警系统的线缆应使用桥架和专用线管敷设;。 3 桥架、金属线管应作保护接地。
1 火灾自动报警系统的线缆应使用桥架和专用线管敷设;。
3 桥架、金属线管应作保护接地。
其他类似问题
梯架、托盘和槽盒安装检验批质量验收记录表格示例—— 梯架、托盘和槽盒安装检验批质量验收记录表格填写说明—— 梯架、托盘和槽盒安装检验批质量验收记录 11.1主控项目 11.1.1 金属梯架、托盘或槽盒本体之间的连接应牢固可靠,与保护导体的连接应符合下列规定: 1 梯架、托盘和槽盒全长不大于30m时,不 ...阅读全文
Better me 2018-08-10 22729 1
梯架、托盘、槽盒和导管安装检验批质量验收记录表格示例—— 梯架、托盘、槽盒和导管安装检验批质量验收记录表格填写说明—— 【规范名称及编号】《智能建筑工程施工规范》(GB50606-2010) 【条文摘录】 摘录一: 3.5.1 材料、器具、设备进场质量检测应符合下列规定: 1 需要进行质量检查的产品应包括智能建筑工程各 ...阅读全文
施工小茗 2018-08-08 2077 0
梯架、托盘、槽盒和导管安装检验批质量验收记录表格示例——梯架、托盘、槽盒和导管安装检验批质量验收记录表格填写说明—— 【规范名称及编号】《智能建筑工程施工规范》(GB50606-2010) 【条文摘录】 摘录一: 3.5.1 材料、器具、设备进场质量检测应符合下列规定: 1 需要进行质量检查的产品应包括智能建筑工程各 ...阅读全文
施工小茗 2018-08-08 3109 0
施工小茗 2018-08-08 3882 0
怎样填写内容 ...阅读全文
小飞 2018-08-14 3268 3
售前客服
售后客服
咨询电话
0571-56665700
意见反馈
关注有礼
扫码关注公众号 资料千货免费获取