翔羽
发帖时间:2011-04-28 15:22:53 楼主

梁式结构转换层,下部楼板支撑如何验算,特别是对应的下部梁(施工荷载超过下面梁的设计承受力
问题补充:
该转换层在5层,我考虑在转换大梁下面层次对应位置的框架梁增加支撑,如何计算需要连续几层.

西风瘦马
回帖时间:2011-04-25 10:13:35 1楼

你好。这个问题初步有3种解决办法:
1 荷载确定后,提交给设计院,请其复核,要么变更设计,要么改善工艺,这是比较保险的方法;
2 按经验施工,首先确保转换层支撑没有问题,这点软件可以计算;其次根据转换层所在层数,一般采用后支撑,一直落到底(或地下室底板)。此种做法最好有类似工程案例供借鉴,否则权威性是个问题。
3 一定要提供计算书时,设计院又不出时,可采用“一般性楼盖验算”,但因其算法是参考论文和专著(规范未涉及),供您参考。即使结构是安全的,也建议采用构造措施(一般是后支撑,或低层2~3层模板不拆除),双保险。

至于您提到的下层梁不能满足承载要求,可通过设计变更或采用格构柱式支撑分层传递至基础。

其他类似问题

梁式结构转换层,下部楼板支撑如何验算,特别是对应的下部梁(施工荷载超过下面梁的设计承受力问题补充:该转换层在5层,我考虑在转换大梁下面层次对应位置的框架梁增加支撑,如何计算需要连续几层. ...阅读全文

翔羽 2011-04-28 3889 1

房间和大厅里面做了钢结构转换层,下面吊了顶,墙面钢龙骨,上面挂石材,钢结构是焊接的,用的焊条焊接,墙面钢龙骨焊接,化学锚栓固定的,这两部分的钢结构要做哪些资料?已经做了钢结构焊接和防腐涂料、焊条焊接的检验批,还需要做哪些检验批和施工记录? ...阅读全文

小赵 2018-01-03 2577 3

大展厅顶部用做了钢结构,再在钢结构下面做了吊顶,这部分钢结构需要做钢结构转换层么?听有人说要这么做的,但是不知道具体做那个检验批? ...阅读全文

新年 2015-11-05 2696 1

高大支模架计算里,有立杆基础承载力验算,但在转换层如何进行转换层下支撑承载力验算呢?谢谢! ...阅读全文

大山 2012-05-16 3808 1

机房层算主体结构吗,是否参与分项汇总,如果不参与是否单独做资料? ...阅读全文

南川 2018-04-25 3043 1