只为你生
发帖时间:2018-08-03 17:27:56 楼主

案例题一:

背景资料(20分)

某施工单位中标承建一座三跨预应力混凝土连续钢构桥,桥高30米,跨度为80m+136m+80m,箱梁宽14.5m,底板宽8米,箱梁高度由根部的7.5米渐变到3.0米。根据设计要求,0号、1号段混凝土为托架浇筑,然后采用挂篮悬臂浇筑法对称施工,挂篮采用自锚式结构。
施工项目部根据该桥的特点,编制了施工组织设计,经项目总监理工程师审批后实施。项目部在主墩的两侧安装托架并预压,施工0号、1号段,在1号段混凝土浇筑完成后,在节段上拼装挂篮。
施工单位总部例行检查并记录了挂篮施工安全不合格项:施工作业人员为了方便施工,自行拆除了安全防护设施;电缆支架绑在了挂篮上;工机具材料在挂篮一侧集中堆放。
安全资料检查时发现:只有公司和项目部对工人的安全教育记录和每月进行一次的安全检查记录。安全检查组随即发出整改通知单,要求项目部按照《建筑施工安全检查标准》补充有关记录。
问题:
1、本案例的施工组织设计审批符合规定吗?说明理由。
2、补充挂篮进入下一节施工前的必要工序。
3、针对挂篮施工检查不合格项,给出正确做法。
4、项目部应补充哪些记录?



【参考答案】
1、施工组织设计由总监工程师审批不合规定。理由:施工组织设计应经项目经理审批后,必须报企业技术负责人审批,加盖公章后监理工程师审核后实施。
2、应补充的挂篮进入下一节施工前的必要工序有:①拆除模板;②张拉钢丝束;③管道压浆。
3、本案例不合格项:
(1)拆除防护设施不正确。正确做法:安全措施应报安全员和项目负责人同意后方可拆除。
(2)电缆直接绑在挂篮上不妥。因为挂篮为金属构件,容易导致的触电事故。正确做法:①电缆支架在已浇段砼上。
(3)工机具材料不准在挂篮一侧堆放。正确做法:①必须上墩的钢材水泥和工机具等总重量不得超限。②按重量在桥墩两侧均衡放置。
4、应补充的记录:
(1)班组安全教育;
(2)变换工种教育;
(3)采用新技术、新工艺、新材料教育;
(4)安全教育培训内容;管理人员、安全员年度培训与考核。


案例题二:

背景资料(20分)
A公司中标承建某污水处理厂扩建工程,新建构筑物包括沉淀池、曝气池及进水泵房,其中沉淀池采用预制装配式预应力混凝土结构,池体直径为40m,池壁高6m,设计水深4.5m。鉴于运行管理因素,在沉淀池施工前,建设单位将预制装配式预应力混凝土结构变更为现浇无粘结预应力结构,并与施工单位签订了变更协议。
项目部重新编制了施工方案,列出池壁施工主要工序:①安装模板、②绑扎钢筋;③浇筑混凝土、④安装预应力筋、⑤张拉预应力。同时,明确了各工序的施工技术措施,方案中还包括满水试验。
项目部造价管理部门重新校对工程量清单,并对底板、池壁、无粘结预应力三个项目的综合单价及主要的措施费进行调整后报建设单位。
施工过程中发生如下事件:预应力张拉作业时平台突然失稳,一名张拉作业人员从平台上掉到地面摔成重伤;项目部及时上报A公司并参与事故调查,查清事故原因后,继续进行张拉施工。
问题:
1、将背景资料中工序按常规流程进行排序(用序号排列)。
2、沉淀池满水试验的浸湿面积由哪些部分组成?(不需计算)。
3、根据清单计价规范,变更后的沉淀池底板、池壁、预应力的综合单价应如何确定?
4、沉淀池施工的措施费项目应如何调整?
5、根据有关事故处理原则,继续张拉施工前还应做好哪些工作?




【参考答案】
1、①安装模板②绑扎钢筋④安装预应力筋③浇筑混凝土⑤张拉预应力。
2、浸湿面积由设计水位浸湿的池壁(不含内隔墙)和池底两部分组成。
3、变更后的综合单价的确定原则:
(1)合同已有适用项目综合单价的,执行原合同综合单价,如底板;
(2)合同中有类似项目综合单价的,参照合同中的综合单价执行,如预应力筋;
(3)合同中既没有适用项目又没有类似项目综合单价时,由承包人提出合理的综合单价,经发包人确定后执行,如池壁。
4、措施费的确定:
(1)合同中已有适用项目措施费的,按合同中的执行;
(2)合同中没有适用项目措施费的,由承包人提出合理的措施费,经发包人确定后执行。 且措施费计算中,如果能准确计算工程量的,应按综合单价计价,如果不能准确计算工程量或不能计算工程量的应按“项”计价。
本例中,装配改现浇,应调整(1)新增现浇模板费用。(2)新增脚手架费用;(3)去掉原装配的安装费。
5、组织张拉前事故处理还应做的工作:事故责任者没有得到处罚不放过、相关人员没有得到安全教育不放过、没有制定整改措施不放过。


案例题三:
背景资料(30分)
A公司中标北方地区某郊野公园施工项目,内容包括绿化栽植、园林给水排水、夜景照明,土方工程、园路及广场铺装。合同期为4月1日至12月31日。A公司项目部拟定施工顺序:土方工程-给排水-园路、广场铺装-绿化栽植-夜间照明。
因拆迁因素影响,给排水和土方工程完成后,11月中才进入园路和铺装施工。园林主干路施工中发生了如下情况:
(1)土质路基含水率较大,项目部在现场掺加石灰进行处理后碾压成型。
(2)为不干扰临近疗养院,振动压路机作业时取消了振动压实。
(3)路基层为级配碎石层,现场检查发现骨料最大粒径约50mm,采取沥青乳液下封层养护3天后进入下一道工序施工。
(4)路面层施工时天气晴朗,日最高气温为+3度,项目部在没有采取特殊措施的情况下,抢工摊铺。
绿化栽植进入冬期施工,项目部选择天气较好、气温较高时段组织了数十株雪松和银杏移栽,每株树木用三根直径50mm 的竹竿固定支撑。在此期间,还进行了铺砌草块施工。翌年4月,路面出现了局部沉陷、裂缝等病害。
问题:
1、指出园路施工存在哪些不妥之处?给出正确做法。
2、分析并指出园路出现病害的主要成因。
3、指出冬期绿化移植有哪些不妥之处,给出正确做法。
4、补充项目部应采用的园路的冬季施工措施。



 【参考答案】
1、(1)取消振动压实不妥。正确做法:不能关闭振动装置,可采用12t以上静力压路机碾压。
       (2)骨料最大粒径约50mm,采取沥青乳液下封层养护3天不妥。正确做法:①级配砂砾中最大粒径不得大于37.5mm。②养护期为7-14d(教材说法,规范上没有)。
        (3)最高气温3℃,没有采取措施不妥。正确做法:当温度低于5℃时应采取冬期施工措施。
2、原因分析:①局部沉降原因是振动压路机关闭振动,导致压实度不够;②另外还有级配碎石粒径过大,混合料离析,容易引起面层开裂;③面层施工缺少冬季施工措施,平整度差,压实度不足。
3、冬期移植的不妥之处:
(1)树木用50mm竹竿固定大树不妥,因为竹竿是柔性不稳固。正确做法:应用硬质材料支撑。
(2)北方地区冬天铺砌草块不妥。正确做法:宜在春季铺砌。
4、补充项目部应采用的园路的冬季施工措施。
①提高沥青混合料拌合、出厂和施工温度;
②运输中覆盖保温;
③下承层表面干燥、清洁、无冰、霜、雪;
④快卸、快铺、快平,及时碾压、及时成型。


案例题四:

背景资料(30分)
A公司中标某市污水管工程,总长1.7公里。采用φ1.6-1.8m混凝土管,其埋深为-4.1~-4.3m,各井间距8-10m.地质条件为粘性土层,地下水位置在距离地面-3.5m。项目部确定采用两台顶管机同时作业,一号顶管机从8#井作为始发井向北顶进,二号顶管机从10#井作为始发井向南顶进。工作井直接采用检查井位置(施工位置如下图),编制了顶管工程施工方案,并已经通过专家论证。
施工过程中发生如下事件:
(1)因拆迁原因,使9#井不能开工。第二台顶管设备放置在项目部附近小区绿地暂存28天。
(2)在穿越施工条件齐全后,为了满足建设方要求,项目部将10#井作为第二台顶管设备的始发井,向原8#井顶进。施工方案经项目经理批准后实施。
问题
1、本工程中工作井是否需要编制专项方案,说明理由。
2、占小区绿地暂存设备,应履行哪些程序或手续?
3、10#井改为向8#井顶进的始发井,应做好哪些技术准备工作?
4、项目经理批准施工变更方案是否妥当?说明理由。
5、项目部就事件(1)的拆迁影响,可否向建设方索赔?如可索赔,简述索赔项目。




【参考答案】
1、需要编制专项方案。因为工作井是采用检查井位置,其埋深深度都达到5.7m,混凝土管直径1.6-1.8m,属于危险性较大的分部分项工程。
2、占用小区绿地前,应先经过城市绿化行政主管部门批准,征得小区业主委员会同意,办理临时用地手续。
3、10#井改为向8#井顶进的始发井,应做的技术准备工作:
①办理工程变更程序。
②熟悉设计文件,主持图纸会审;
③编制实施性施工组织设计;
④技术负责人对全体人员进行书面技术交底,交底资料签字保存并归档。
⑤调查和保护施工影响区内的建构筑物和地下管线。
4、项目经理批准不妥。
理由:编制的施工方案需做重大修改的,应当重新组织专家论证,报企业负责人、总监理工程师签字后,由专职安全员监督执行。
5、项目部可以向建设单位索赔。(因为这是建设单位的责任)可以索赔的项目包括:工期、机械停滞费(自有机械,索赔折旧费;租赁机械,索赔机械租赁费)、人员窝工费、利润。

其他类似问题

案例题一: 背景资料(20分) 某施工单位中标承建一座三跨预应力混凝土连续钢构桥,桥高30米,跨度为80m+136m+80m,箱梁宽14.5m,底板宽8米,箱梁高度由根部的7.5米渐变到3.0米。根据设计要求,0号、1号段混凝土为托架浇筑,然后采用挂篮悬臂浇筑法对称施工,挂篮采用自锚式结构。施工项目部根据该桥的特点,编制了施工组织 ...阅读全文

只为你生 2018-08-03 2622 0

市政实务单选题 1、仅依据墙体自重抵抗挡土墙压力作用的挡土墙,属于( )挡土墙。 A.恒重式 B.重力式C.自立式 D.悬臂式 2、下列指标中,不属于沥青路面使用指标的是( )。A.透水性 B.平整度 C.变形量 D.承载能力 3、下列原则中标,不属于土质路基压实原则的是( )。 A.先低后高 B.先快后慢C.先轻后重 D.先静后振 ...阅读全文

只为你生 2018-08-03 1242 1

一建真题:一建建筑实务真题案例题请笑纳案例分析题一:背景资料某群体工程,主楼主楼地下二层,地上八层,总建筑面积26800㎡,现浇钢筋混凝土框剪结构。建设单位分别与施工单位、监理单位按照《建设工程施工合同(示范文本)》(GF—2013—0201)、《建设工程监理合同(示范文本)》(GF—2012—0202)签订了施工合同和监理 ...阅读全文

只为你生 2018-08-03 1941 1