Better me
发帖时间:2018-08-03 15:02:11 楼主

水落口检验批质量验收记录表格示例——

水落口检验批质量验收记录表格填写说明——

【规范名称及编号】《屋面工程质量验收规范》(GB 50207-2012)

【条文摘录】

摘录一:

3.0.14 屋画工程各分项工程宜按屋面面积每500m2~10OOm2划分为一个检验批,不足500m2应按一个检验批;每个检验批的抽检数量应按本规范第4~8章的规定执行。

摘录二:

8.1.2 细部构造工程各分项工程每个检验批应全数进行检验。

摘录三:

8.5 水 落 口

I 主控项目

8.5.1 水落口的防水构造应符合设计要求。

检验方法:观察检查。

8.5.2 水落口杯上口应设在沟底的最低处;水落口处不得有渗漏和积水现象。

检验方法:雨后观察或淋水、蓄水试验。

Ⅱ 一般项目

8.5.3 水落口的数量和位置应符合设计要求;水落口杯应安装牢固。

检验方法:观察和手扳检查。

8.5.4 水落口周围直径500mm范围内坡度不应小于5%,水落口周围的附加层铺设应符合设计要求。

检验方法:观察和尺量检查。

8.5.5 防水层及附加层伸入水落口杯内不应小于50mm,并应粘结牢固。

检验方法:观察和尺量检查。

其他类似问题

水落口检验批质量验收记录表格示例—— 水落口检验批质量验收记录表格填写说明—— 【规范名称及编号】《屋面工程质量验收规范》(GB 50207-2012) 【条文摘录】 摘录一: 3.0.14 屋画工程各分项工程宜按屋面面积每500m2~10OOm2划分为一个检验批,不足500m2应按一个检验批;每个检验批的抽检数量应按本规范第4~8章的规定执行 ...阅读全文

Better me 2018-08-03 3091 0

UPS及EPS安装检验批质量验收记录表格示例—— UPS及EPS安装检验批质量验收记录表格填写说明—— UPS及EPS安装检验批质量验收记录8.1主控项目8.1. 1 UPS及EPS的整流、逆变、静态开关、储能电池或蓄电池组的规格、型号应符合设计要求。内部接线应正确、可靠不松动,紧固件应齐全。 检查数量:全数检查。 检查方法: ...阅读全文

Better me 2018-08-10 4372 0

信息导引及发布系统调试检验批质量验收记录表格示例—— 信息导引及发布系统调试检验批质量验收记录表格填写说明—— 【规范名称及编号】《智能建筑工程质量验收规范》(GB 50339-2013) 【条文摘录】 14 信息导引及发布系统 14.0.1 信息引导及发布系统可由信息播控设备、传输网络、信息显示屏(信息标识牌)和信息导引设施或 ...阅读全文

施工小茗 2018-08-08 2241 0

热源及辅助设备绝热检验批质量验收记录表格示例—— 热源及辅助设备绝热检验批质量验收记录表格填写说明—— 【规范名称及编号】《建筑给水排水及采暖工程质量验收规范》(GB 50242-2002) 【条文摘录】 4.4.8 管道及设备保温层的厚度和平整度的允许偏差应符合表4.4.8的规定。 ...阅读全文

施工小茗 2018-08-07 1189 0

辅助设备及管道安装检验批质量验收记录表格示例—— 辅助设备及管道安装检验批质量验收记录表格填写说明—— 【规范名称及编号】《建筑给水排水及采暖工程质量验收规范》(GB 50242-2002) 【条文摘录】 13.3 辅助设备及管道安装 主控项目 13.3.1 辅助设备基础的混凝土强度必须达到设计要求,基础的坐标、标高、几何尺寸 ...阅读全文

施工小茗 2018-08-07 1416 0