Better me
发帖时间:2018-08-02 11:30:18 楼主

膨润土防水材料防水层检验批质量验收记录表格示例——

膨润土防水材料防水层检验批质量验收记录表格填写说明——

【规范名称及编号 】  《地下防水工程质量验收规范》(GB50208- 2011)

【条文摘录】

摘录一:

3.0.13   地下防水工程的分项工程检验批和抽样检验数量应符合下列规定:

1  主体结构防水工程和细部构造防水工程应按结构层、变形缝或后浇带等 施工段划分检验批;

2  特殊施工法结构防水工程应按隧道区间、变形缝等施工段划分检验批;

3  排水工程和注浆工程应各为一个检验批;

4  各检验批的抽样检验数量:细部构造应为全数检查,其他均应符合本规 范的规定。

摘录二:

4.7   膨润土防水材料防水层

4.7.1   膨润土防水材料防水层适用于PH为4~10的地下环境中;膨润土防水材料防水层应用于复合式衬砌的初期支护与二次衬砌之间以及明挖法地下工程主体结构迎水面,防水层两侧应具有一定的夹持力。

4.7.2   膨润土防水材料中的膨润土颗粒应采用钠基膨润土,不应采用钙基膨润土。

4.7.3   膨润土防水材料防水层基面应坚实、清洁,不得有明水,基面平整度应符合本规范第4.5.2条的规定;基层阴阳角应做成圆弧或坡角。

4.7.4   膨润土防水毯的织布面与膨润土防水板的膨润土面,均应与结构外表面密贴。

4.7.5   膨润土防水材料应采用水泥钉和垫片固定;立面和斜面上的固定间距宜为400mm~500mm,平面上应在搭接缝处固定。

4.7.6  膨润土防水材料的搭接宽度应大于100mm;搭接部位的固定间距宜为200mm~300mm,固定点与搭接边缘的距离宜为25mm~30mm,搭接处应涂抺膨润土密封膏。平面搭接缝处可干撒膨润土颗粒,其用量宜为0.3kg/m~0.5kg/m。

4.7.7   膨润土防水材料的收口部位应采用金属压条与水泥钉固定,并用膨润土密封膏覆盖。

4.7.8   转角处和变形缝、施工缝、后浇带等部位均应设置宽度不小于500mm加强层,加强层应设置在防水层与结构外表面之间。穿墙管件宜采用膨润土橡胶止水条、膨润土密封膏进行加强处理。

4.7.9   膨润土防水材料分段铺设时,应采取临时遮挡防护措施。

4.7.10   膨润土防水材料防水层分项工程检验批的抽检数量,应按铺贴面积每100m2 抽查1 处,每处10m2,且不得少于3 处。

4.7.11   膨润土防水材料必须符合设计要求。

检验方法:  检查产品合格证、产品性能检测报告、计量措施和材料进场检验报告。

4.7.12   膨润土防水材料防水层在转角处和变形缝、施工缝、后浇带、穿墙管等部位做法必须符合设计要求。

检验方法:  观察检查和检查隐蔽工程验收记录。

4.7.13   膨润土防水毯的织布面或防水板的膨润土面,应朝向工程主体结构的迎水面。

检验方法:  观察检查。

4.7.14   立面或斜面铺设的膨润土防水材料应上层压住下层,防水层与基层、防水层与防水层之间应密贴,并应平整无折皱。

检验方法:  观察检查。

4.7.15   膨润土防水材料的搭接和收口部位应符合本规范第4.7.5条、第4.7.6条、第4.7.7条的规定。

检验方法:  观察检查。

4.7.16   膨润土防水材料搭接宽度的允许偏差应为-10mm。

检验方法:  观察和尺量检查。

其他类似问题

膨润土防水材料防水层检验批质量验收记录表格示例—— 膨润土防水材料防水层检验批质量验收记录表格填写说明—— 【规范名称及编号 】 《地下防水工程质量验收规范》(GB50208- 2011) 【条文摘录】 摘录一: 3.0.13 地下防水工程的分项工程检验批和抽样检验数量应符合下列规定: 1 主体结构防水工程和细部构造 ...阅读全文

Better me 2018-08-02 2371 0

膨润土防水材料防水层检验批质量验收记录(GB50202-2018)填表范例 膨润土防水材料防水层检验批质量验收记录(GB50202-2018)填表说明: 【规范名称及编号】《地下防水工程质量验收规范》(GB50208-2011)【条文摘录】摘录一:3.0.13 地下防水工程的分项工程检验批和抽样检验数量应符合下列规定:1 主体结构防水工程和细部 ...阅读全文

施工小茗02 2018-09-29 2397 0

塑料防水板防水层检验批质量验收记录表格示例—— 塑料防水板防水层检验批质量验收记录表格填写说明—— 【规范名称及编号 】 《地下防水工程质量验收规范》(GB50208- 2011) 【条文摘录】 摘录一: 3.0.13 地下防水工程的分项工程检验批和抽样检验数量应符合下列规定: 1 主体结构防水工程和细部构造防水工程 ...阅读全文

Better me 2018-08-02 1626 0

复合防水层检验批质量验收记录表格示例—— 复合防水层检验批质量验收记录表格填写说明—— 【规范名称及编号】《屋面工程质量验收规范》(GB 50207-2012) 【条文摘录】 摘录一: 3.0.14 屋画工程各分项工程宜按屋面面积每500m2~10OOm2划分为一个检验批,不足500m2应按一个检验批;每个检验批的抽检数量应按本规范第4~ ...阅读全文

Better me 2018-08-03 1859 0

涂膜防水层检验批质量验收记录表格示例——涂膜防水层检验批质量验收记录表格填写说明——【规范名称及编号】《屋面工程质量验收规范》(GB 50207-2012)【条文摘录】摘录一:3.0.14 屋画工程各分项工程宜按屋面面积每500m2~10OOm2划分为一个检验批,不足500m2应按一个检验批;每个检验批的抽检数量应按本规范第4~8章的规定 ...阅读全文

Better me 2018-08-03 5853 0

售前客服

售后客服

咨询电话

0571-56665700

意见反馈

关注有礼

扫码关注公众号 资料千货免费获取

关闭