荣锦
发帖时间:2018-07-26 19:33:09 楼主

16工字钢一端放梁上,梁200*650,一端放板上,现在计算锚固螺栓20通不过怎么处理,梁上只能设置一道锚固,工字钢锚固长度不够。请问大神们,你们是怎么计算通过的

爱瑞瑞
回帖时间:2018-07-27 09:45:02 1楼

换梁也可以
云中飞鹤
回帖时间:2018-07-27 07:38:33 2楼

加下撑啊

其他类似问题

16工字钢一端放梁上,梁200*650,一端放板上,现在计算锚固螺栓20通不过怎么处理,梁上只能设置一道锚固,工字钢锚固长度不够。请问大神们,你们是怎么计算通过的 ...阅读全文

荣锦 2018-07-26 2156 2

请问脚手架工程里的“搁置主梁验算”的荷载参数表中的“各排立杆传至梁上荷载标准值”和“各排立杆传至梁上荷载设计值”分别对应脚手架计算里的什么内容? ...阅读全文

一阵风 2014-12-06 5571 1

豆豆168 2022-09-30 407 1

井道操作平台计算书中有FG和FQ两个荷载标准值、想问下搁置主梁验算中各排立杆传至梁上荷载设计值是? ...阅读全文

豆豆610 2023-01-11 515 1

支撑设置中支撑点距主梁外锚固点水平距离,下一点大于上一个点。但小于Lx。然后就不能计算。这个问题出在哪里。 ...阅读全文

果果 2022-03-11 456 1

售前客服

售后客服

咨询电话

0571-56665700

意见反馈

关注有礼

扫码关注公众号 资料千货免费获取

关闭