我在黑暗之中
发帖时间:2018-06-26 18:59:14 楼主

软件更新前承台顶配筋公式如下:

    承台顶面长向配筋面积

承台顶长向实际配筋:AS3'=12532mm2≥0.5AS1'=0.5×18120=9060mm2         满足要求!

 

软件更新后承台顶配筋公式如下:

 承台顶面长向配筋面积
    αS1= M'y/(α1fcbh02)=499.947×106/(1×16.7×7000×15402)=0.002
    ζ1=1-(1-2αS1)0.5=1-(1-2×0.002)0.5=0.002
    γS1=1-ζ1/2=1-0.002/2=0.999
    AS3=M'y/(γS1h0fy1)=499.947×106/(0.999×1540×360)=903mm2
    最小配筋率:ρ=0.15%
    承台顶需要配筋:A3=max(AS3, ρbh0,0.5AS1')=max(903,0.0015×7000×1540,0.5×18120)=16170mm2
    承台顶长向实际配筋:AS3'=12532mm2     不满足要求!请增加板顶长向配筋或提高钢筋等级。

软件更新后导致承台顶面配筋一定大于等于承台底面配筋,但力学受力分析,承台顶面受压、 底面受拉,底部配筋一定大于顶部配筋。

是否软件哪里错误

爱瑞瑞
回帖时间:2018-06-27 15:54:09 1楼

不是一定大于,只是增加了一个最小配筋率,依旧是0.5倍底部配筋
  • 我在黑暗之中2018-06-27 16:00:55回复

    承台顶需要配筋:A3=max(AS3, ρbh0,0.5AS1')=max(903,0.0015×7000×1540,0.5×18120)=16170mm2 配筋率选择的时候中间ρbh0比0.5倍底部配筋大,中间的选项在板底配筋时也有,所以软件计算时导致板顶配筋和板底一致

其他类似问题

软件更新前承台顶配筋公式如下:承台顶面长向配筋面积承台顶长向实际配筋:AS3'=12532mm2≥0.5AS1'=0.518120=9060mm2 满足要求!软件更新后承台顶配筋公式如下:承台顶面长向配筋面积αS1= M'y/(α1fcbh02)=499.947106/(116.7700015402)=0.002ζ1=1-(1-2αS1)0.5=1-(1-20.002)0.5=0.002γS1=1-ζ1/2=1-0.002/2=0.99 ...阅读全文

我在黑暗之中 2018-06-26 2599 1

如果是构造配筋,那么是环式配筋还是三向配筋,具体怎么做法,求高手指导 ...阅读全文

新手 2014-09-27 3666 3

塔吊基础计算式承台配筋最小配筋率应该取多少? ...阅读全文

aotusnelin 2013-05-18 8090 1

塔吊基础承台板式配筋,底面和顶面钢筋需要弯锚吗? ...阅读全文

随遇而安 2013-11-30 3574 1

4、承台配筋计算 (1)、承台梁底部配筋 αS1= Mmin/(α1fcl'h02)=618.08106/(1.0511.9100011892)=0.035 ζ1=1-(1-2αS1)0.5=1-(1-20.035)0.5=0.036 γS1=1-ζ1/2=1-0.036/2=0.982 AS1=Mmin/(γS1h0fy1)=618.08106/(0.9821189300)=1765mm2 如上塔吊基础计算公式,是参照那本规范的? ...阅读全文

随遇而安 2015-04-25 3724 1

售前客服

售后客服

咨询电话

0571-56665700

意见反馈

关注有礼

扫码关注公众号 资料千货免费获取

关闭