超超
发帖时间:2011-03-18 17:00:01 楼主

在浙江版的梁侧模板设置参数中的新浇混凝土梁的计算跨度怎么取值,像我的井字梁,主梁和次有梁交接的主梁计算跨度怎么取

逗逗二号
回帖时间:2011-03-21 11:59:40 1楼

在浙江省标中,对梁、板的支撑体系考虑了整体侧向力对模板支架的影响。所以需要考虑梁的计算跨度和支撑宽度。
对于计算单元的取法,可分2种情况,当梁、板单元跨度比较大时,可将梁板单元当成一个独立单元,即考虑该跨度范围内梁板的支撑宽度。
当梁板单元跨度比较小时,比如以上所提到的井字梁,可将整个楼面作为一个整体进行跨度取值计算。

其他类似问题

在浙江版的梁侧模板设置参数中的新浇混凝土梁的计算跨度怎么取值,像我的井字梁,主梁和次有梁交接的主梁计算跨度怎么取 ...阅读全文

超超 2011-03-18 4824 1

若一根梁跨度为12米,为了早拆除部分底模板,在跨中部模板支撑时,取一单独的底板(如长1米)进行单独支模,两边再分别采用门架或钢管架进行支撑模板,在用安全软件计算该梁时,应怎样计算,是分段还是整体计算,哪种计算是合理的。 ...阅读全文

蓝天 2013-02-28 3595 3

在梁侧计算时遇到 (梁高-楼板厚度)之上不允许设置支撑, 这是什么意思 ...阅读全文

闲庭信步 2014-06-16 2947 2

在梁模板计算中怎么没有跨度验算,只有在危险性分析中有体现。对梁模板计算有没有影响?梁跨度没有超过18米。搭设高度也没有超过8米,只有集中线荷载超。 ...阅读全文

吕佳阳 2012-09-27 4290 1

如图,梁的跨度是S-R轴,还是S-P轴,9-11轴也是一样的吗,不分纵向横向都是一样的计算 ...阅读全文

新手 2018-03-21 6117 4

售前客服

售后客服

咨询电话

0571-56665700

意见反馈

关注有礼

扫码关注公众号 资料千货免费获取

关闭