南川
发帖时间:2018-06-06 09:56:50 楼主

如题,打桩时八成的预制管桩都超送,都采用了接短桩处理,根据规范要求桩顶标高±50mm,这个是指设计桩顶标高的±50mm以内?那么我是否要根据规范来填写打桩施工记录中的送桩深度和锤击完成后桩顶标高两项?

明朗的天
回帖时间:2018-06-07 09:47:40 1楼

实际填写时建议写正值

云中飞鹤
回帖时间:2018-06-07 09:08:33 2楼

按实际检测数据来填写

其他类似问题

如题,打桩时八成的预制管桩都超送,都采用了接短桩处理,根据规范要求桩顶标高50mm,这个是指设计桩顶标高的50mm以内?那么我是否要根据规范来填写打桩施工记录中的送桩深度和锤击完成后桩顶标高两项? ...阅读全文

南川 2018-06-06 2129 2

桩顶标高随坡度怎么计算? ...阅读全文

河草 2016-01-12 2800 2

总筋顶标高怎么算 ...阅读全文

琼琼 2018-06-06 1359 1

在转化梁时标高总是楼层顶标高,怎么全部改一下!或者是在哪个设置里改?就像图片里的那样,梁在墙的上面了? ...阅读全文

丨丶灬瘋子範er″ 2013-03-14 4384 1

BIM施工策划软件工程设置信息栏里面的自然地坪设计标高是不是现场场地的实际标高,输入的信息是高程吗?还是相对标高? ...阅读全文

一铭粑粑 2018-12-11 976 2