pyh5238
发帖时间:2018-06-05 07:23:56 楼主

品茗安全计算中,软件自动限制临时用电电流600A的问题是一个败笔!

首先,软件是进行技术论证与分析的,不能因为你没有这个材料的参数就不能进行这个分析!

其二,软件基本功能是进行合理的计算,一个项目可能全部在你软件的限制范围内设置参数!

第三,有的网友说以设置总配电箱方式解决,这个只能说是可以!但不科学!那两个总配电箱前面的又怎么弄呢???

希望软件能解决这个限制参数的问题,而不是用户去变通解决,这不是技巧,而是说辞!!!

关心才会关注!!!

Better me
回帖时间:2018-06-11 08:55:55 1楼

这个视频可以参考一下:http://www.pmddw.com/SchoolAlbum_List_181.aspx
  • pyh52382018-06-14 13:54:19回复

    非常感谢!但临时用电似乎没有说及!

pyh5238
回帖时间:2018-06-08 15:29:01 2楼

大师啊,无法做到啊!设置了无数次,均无法达成,所以上网提问了!

同时,请问:如何提取配电系统CAD图?

就爱吃苹果
回帖时间:2018-06-07 10:18:58 3楼

首先,软件并没有限制用电电流最大为600A,只是软件数据库里储存了大量常用导线型号,导线载流量0----600A。若现场导线载流量大于600A,客户可以根据现场情况,自己设置导线型号,设置方法:设置--用水用电参数--电气元件--导线--添加。

其他类似问题

品茗安全计算中,软件自动限制临时用电电流600A的问题是一个败笔!首先,软件是进行技术论证与分析的,不能因为你没有这个材料的参数就不能进行这个分析!其二,软件基本功能是进行合理的计算,一个项目可能全部在你软件的限制范围内设置参数!第三,有的网友说以设置总配电箱方式解决,这个只能说是可以!但不科学!那两个 ...阅读全文

pyh5238 2018-06-05 3378 3

请教专家:临电软件总电箱的电流最高值是600A吗? ...阅读全文

闲来垂钓 2018-02-12 1906 2

把工地用的电器设备都选择了,但是总电流超过了600A,软件不能生成,该怎么处理,谢谢 ...阅读全文

豆豆507 2015-11-19 2367 2

临时用电计算负荷为350KVA时,软件就不计算了,为什么? ...阅读全文

zj 2012-03-15 3992 2

临电施工方案计算怎么超不出600A ...阅读全文

Tiger 2019-10-21 1150 2