飞鱼
发帖时间:2018-05-05 14:28:29 楼主

空腹夹心楼盖540、填充框600/600/400,怎样换算为实心板

飞鱼
回帖时间:2018-05-05 15:45:44 1楼

请问:有这方面的学习模库资料么?
云中飞鹤
回帖时间:2018-05-05 15:24:12 2楼

你这个不能折算-----按井字梁计算啊
  • 飞鱼2018-05-05 15:38:02回复

    谢谢,好象品茗计算里没看到井字梁

  • 云中飞鹤2018-05-05 15:39:16回复

    晕,井字梁是梁(肋)单独计算,板单独计算,加算十字交叉梁