发帖时间:2018-04-27 15:05:49 楼主

目前设置了钢丝绳卸载,钢丝绳拉力18kn,但扣件抗滑设计值8kn,乘以折减系数0.8,仅有6.4kn,查询很多论文,目前解决的方式仅有双扣件及增加连墙件密度的办法,因目前脚手架连墙件密度已经很大,且双扣件的确没办法完全解决这个问题,请教一下各位大神,谁有更好地办法,谢谢哈!!!!!

孤僻猫
回帖时间:2018-05-26 22:44:54 1楼

如果上部荷载过大,在你说的增设钢丝绳的情况的里面可加设双立杆,加连墙件的方式我不认同,连墙件的主要目的是保持架体稳定,增加架体的抗扰度能力,按规范布置,在计算的时候能达到要求即可。另一种情况是如果上部构件是狭长型的,上部投影宽度3倍小于其架体搭设长度时,仅仅加设双立杆是不够的,需要增加架体的下部立杆搭设面积,并应设置斜向连续支撑才行。
爱瑞瑞
回帖时间:2018-04-28 16:19:45 2楼

降低荷载,控制荷载。
  • gcw2018-04-29 10:00:31回复

    谢谢 卸载解决了

云中飞鹤
回帖时间:2018-04-28 07:52:20 3楼

脚手架扣件抗滑能力不足,增加扣件,减少连墙件间距,降低搭设高度,减少荷载等

  • gcw2018-04-29 10:00:55回复

    谢谢 卸载解决了

  • 云中飞鹤2018-04-30 09:10:00回复

    卸载是没有计算依据的-----使用要进行专家论证,如果你是悬挑架的话,是不允许卸载的

明朗的天
回帖时间:2018-04-27 15:09:45 4楼

双扣件
  • gcw2018-04-27 15:20:44回复

    双扣件最多能够算到16kn,还有2kn如何解决啊