临电电流过大问题
2747
5
电器计算电流超出数据库存选择范围,怎么办?
15319302754
唐朝人2018-04-18 11:11:27回复
好的,我存了电话了。那个问题我通过增加一级箱解决了。以后遇到其他难题,电话咨询你,太感谢了!
实例:一根4x240+1ⅹ120的主干线可下分9路高层临电(建筑面积5万平方)
唐朝人2018-04-18 10:04:50回复
可以加微信或者电话联系吗?微信号:TB100036
唐朝人2018-04-18 09:47:27回复
如图,改用一条干线带2~3个分箱的模式,依然无法计算。
云中飞鹤2018-04-18 13:49:52回复
一条干线一个分箱
后端设备选择过多、过大
唐朝人2018-04-18 09:49:10回复
后端的确设备较多,我又设置为一条干线带2个分箱后,依然无法计算。软件不能设置多根干线并联。