搬砖男神
发帖时间:2018-04-06 16:18:55 楼主

浙江省标规定的:对高度超过 8m ,或跨度超过 18 m ,或施工总荷载大于 10kN/m 2 ,或集中线荷载大于 15kN/m的模板支架组织专家论证。其中的施工总荷载和集中线荷载对于普通钢筋混凝土结构所对应的板厚及梁截面尺寸是多少?最好带计算过程,哪位大神帮忙解答一下,谢谢!

爱瑞瑞
回帖时间:2018-04-08 09:39:09 1楼

上传一个附件,供你参考,现在也是有争议,原来住建部发文没有明确是设计值还是标准,但是在GB51210中理解来看是标准值,但是实际大家认可更多的该是设计值,看看后续住建部会不会进一步明确
  • 搬砖男神2018-04-08 09:44:40回复

    您好,有没有根据浙江省标《DB33-1035-2006》的计算,跟国标不一样。

  • 爱瑞瑞2018-04-08 10:14:15回复

    你把相应的荷载值更换一下,自己计算就好了。

云中飞鹤
回帖时间:2018-04-07 21:58:40 2楼

请直接用软件危险性分析来分析

其他类似问题

浙江省标规定的:对高度超过 8m ,或跨度超过 18 m ,或施工总荷载大于 10kN/m 2 ,或集中线荷载大于 15kN/m的模板支架组织专家论证。其中的施工总荷载和集中线荷载对于普通钢筋混凝土结构所对应的板厚及梁截面尺寸是多少?最好带计算过程,哪位大神帮忙解答一下,谢谢! ...阅读全文

搬砖男神 2018-04-06 4054 2

梁和板支模架计算书中哪个数值是立杆的荷载设计值? ...阅读全文

豆豆258 2022-12-17 492 1

请问一条梁有8跨,总长64m,验算模板及支架,架体长度取64m吗,还是取一跨8验算就行? ...阅读全文

豆豆799 2022-10-15 416 1

模板支架高度和模板支架顶部离建筑地面高度,分别指的是从哪到哪的距离 ...阅读全文

豆豆818 2022-09-16 599 1

请问支模架计算中 结构重要系数如何设置? ...阅读全文

豆豆29 2022-09-04 382 2