那些年
发帖时间:2018-03-31 18:02:27 楼主

厂家提供的塔吊基础钢筋施工图纸,为何计算不通过?怎么处理?请高手指教。

爱瑞瑞
回帖时间:2018-04-02 09:26:54 1楼

那可能是你的地基自身的承载力不能满足塔机的要求,还有就是现场的风荷载是你单独计算的,比厂家提供的大?如果是完全按照施工情况计算的,建议按照计算的使用。
云中飞鹤
回帖时间:2018-04-02 08:52:00 2楼

如果地耐力满足说明书说明,可以不计算
  • 那些年2018-04-03 11:21:12回复

    请问:扣件式钢管作业架离墙距离小于200?在哪里可以查到条文?谢谢

  • 云中飞鹤2018-04-03 17:54:23回复

    不是小于200,而是7.3.6条规定的,横向水平杆靠墙一端,距离墙面距离不大于100,横向水平杆伸出内立杆长度不大于300(规范94页)

明朗的天
回帖时间:2018-03-31 19:16:04 3楼

完全可按厂家图纸施工(无须计算)

  • 那些年2018-04-03 11:05:40回复

    问题是厂家提供的配筋到底是怎么来的?为什么计算不满足要求?