匿名用户
发帖时间:2018-03-30 22:16:51 楼主

1、锚杆通常是为了提升纯地下室的抗浮能力,锚杆直径通常不大于180mm,太大的话难以施工,受力无法满足要求的话,可用精轧螺纹钢代替普通钢筋;如灌注无法成孔的话,也可尝试采用套管锚杆。


2、如工期不是太紧张的话,大面施工前最好做试验锚杆,避免整体失效。


3、通常完成垫层施工后即可施工锚杆,如工序倒置锚杆先施工的话,后续挖土或扰动锚杆或弯头被挖断等。


4、锚杆注浆时应对注浆量进行记录,同时注意观察周边是否有鼓起或地下水上涌现象,如出现注不满现象,应及时向设计及地勘反馈,在该处增加勘察;可能地下纯在活水或者溶洞等,如活水可在注浆液中添加水玻璃;也有可能在几公里外的流出。


5、验收锚杆数量由施工图纸明确,通常为每类不少于5%且不少于6根;锚杆施工完成后组织各参建方开会确定验收试验锚杆,施工前可将拟验收试验锚杆先施工,即可提前验收,节约工期。


6、锚杆注浆体强度达到90%即可试验,锚杆验收试验拉拔力为设计极限值(特征值的2倍)。


7、每根锚杆拉拔试验约需2h。锚杆钢筋弯头切除并调直(可提前做)→设备安装→焊接加固(约1h)→拉拔检测→拆除设备→锚杆钢筋弯头补焊。


8、人员安排:试验员1人,杂工2人,焊工2人(轮流施焊)。


9、试验时,锚杆直段长度不宜小于650mm,不得小于600mm,否则长度不够无法试验。可将锚杆长度适当优化作为底板钢筋支架,节约钢筋。


10、试验完成后,用7字头钢筋焊接,确保锚杆构造完整。



匿名用户
回帖时间:2018-03-30 22:24:45 1楼

1、情况正常的话,1套设备施工一根锚杆1个小时左右,二次注浆不计算在内,通常二次注浆在一次注浆半天后进行。

2、如塌孔现象严重的话,可采用套管锚杆。

3、作废的锚杆孔可用梨形锤夯实,但现场通常只是混凝土灌满而已。

其他类似问题

1、锚杆通常是为了提升纯地下室的抗浮能力,锚杆直径通常不大于180mm,太大的话难以施工,受力无法满足要求的话,可用精轧螺纹钢代替普通钢筋;如灌注无法成孔的话,也可尝试采用套管锚杆。2、如工期不是太紧张的话,大面施工前最好做试验锚杆,避免整体失效。3、通常完成垫层施工后即可施工锚杆,如工序倒置锚杆先施工的话 ...阅读全文

匿名用户 2018-03-30 4416 1

拟建项目已完成基坑部分的锚杆与工程桩的施工,请教下各位前辈,上述两项的验收程序是具体操作的?谁组织,谁参加,需要的准备资料有哪些? 谢谢啦! ...阅读全文

玛格丽特 李 2018-03-15 1885 2

首先感谢品茗对我们建筑行业的贡献,感谢品茗对我们建筑人多年的帮助! 品茗如今已成行业尖兵,无人匹敌,祝愿品茗百尺杆头更一步,生意兴隆,前境无限. 我有个小问题想跟贵司技术领导沟通一下: 1.原来的版本有钢板桩+锚杆,多次升级后没有这功能了,现实中这个工况比较常用,没有这个功能很不方便,特别希望能增加 ...阅读全文

豆豆229 2022-07-21 456 1

各位大佬,地下室岩石锚杆需要几种资料 ...阅读全文

炎热夏天 2021-12-08 413 0

锚杆检验批怎么制作 锚杆成孔到灌浆 ...阅读全文