新浇混凝土梁板特性 体育馆+8.90m,4~8轴交C轴KL12(5) 新浇混凝土楼板厚度(mm) 110
混凝土梁截面尺寸(mm)【宽×高】 250×700 模板支架高度H(m) 8.9
模板支架的纵向长度La(m) 34 模板支架的横向长度Lb(m) 36.6
4、整体侧向力验算
结构模板纵向挡风面积AF(m2) 33
F=0.85AFωkla/La=0.85×33×0.174×0.7/34=0.1kN
N1=3FH/[(m+1)Lb]=3×0.1×8.9/[(4+1)×36.6]=0.015kN
σ=(1.05Nut+N1)/(φAKH)=
(1.05×9.218+0.015)×103/(0.308×457×0.976)=70.552N/mm2≤[f]=205N/mm2
符合要求!
4、整体侧向力验算
请问:模板支架的纵向长度La(m) 34 模板支架的横向长度Lb(m) 36.6是指梁一端长度和宽度还是指整个楼板梁长和宽?
问题补充:
4、整体侧向力验算
结构模板纵向挡风面积AF(m2) 33
是否指梁长X梁高

逗逗五号
回帖时间:2011-03-14 09:34:36 1楼

另外,软件提供悬挑提示功能,方法就是把鼠标放到窗口上的参数上面几秒钟即可。
逗逗五号
回帖时间:2011-03-14 09:29:25 2楼

请参考下面回复答案

其他类似问题

新浇混凝土梁板特性 体育馆+8.90m,4~8轴交C轴KL12(5) 新浇混凝土楼板厚度(mm) 110混凝土梁截面尺寸(mm)【宽高】 250700 模板支架高度H(m) 8.9模板支架的纵向长度La(m) 34 模板支架的横向长度Lb(m) 36.6 4、整体侧向力验算结构模板纵向挡风面积AF(m2) 33 F=0.85AFωkla/La=0.85330.1740.7/34=0.1kN N1=3FH/[(m+1)Lb ...阅读全文

释然 2011-03-11 5633 2

高支模高度超过4米与4米以内的计算书怎么是一样的? ...阅读全文

黄先生 2011-09-26 4068 2

1、有一个400*800矩形梁为汽车站走廊连接柱子的横梁,无板架空,长5.4M,支模高度12m,设置盘扣架体尺寸为5.4*8.1m,抗倾覆稳定性验算不通过,提示进行加固措施,请问这种高度架空梁支模架体尺寸如何考虑,才能满足抗倾覆稳定性要求? ...阅读全文

豆豆799 2022-10-18 433 1

在进行高支模方案中,主梁计算简图有时候显示一种,有时候计算书显示两种,这与软件中那个设置有关系?中板计算简图一中板计算简图二 ...阅读全文

杜学亮 2018-06-06 1758 2

高支模板的间距、步距为1.0x1.0x1.5m。普通梁验算都可以过,但有一种500x1300m梁步距过大不符合要求,且此类梁为范围内最大梁,数量中等,其它截面类型梁1500的步距都没问题。请问各位大神像这种情况应该怎么处理。如果单独改这类梁步距就不成整体了,也不利于现实搭设。 ...阅读全文