三字经
发帖时间:2018-03-08 10:30:58 楼主

施工时采用的是双钢管主楞,计算时只能采用单钢管,双钢管对计算有影响吗?是用单钢管受到的力再除以2?

爱瑞瑞
回帖时间:2018-03-08 14:21:02 1楼

当然有影响,你用品茗软件计算的时候,可以直接选择是双钢管,到现场施工也需要双钢管,一般情况下尽量不要选择双钢管,现场施工不太方便
云中飞鹤
回帖时间:2018-03-08 11:36:55 2楼

施工时采用的是双钢管主楞,计算时必须按双钢管计算-------不然,你方案和实际不相符的
明朗的天
回帖时间:2018-03-08 10:47:27 3楼

同样是不能的,问你个问题:为什么你的理论跟实际不能选用同样的呢,换句话说,你编织的方案为什么不能用于施工现场呢?
明朗的天
回帖时间:2018-03-08 10:36:33 4楼

施工时采用的是双钢管主楞,计算时同样采用双钢管,这玩意对受力影响大了,绝不是除以2 那么回事
  • 三字经2018-03-08 10:45:44回复

    那对于主楞抗弯验算能用除以2来计算吗

其他类似问题

施工时采用的是双钢管主楞,计算时只能采用单钢管,双钢管对计算有影响吗?是用单钢管受到的力再除以2? ...阅读全文

三字经 2018-03-08 3600 4

咨询请教下哈。我在计算矩形板式桩基础时,地基参数中的承载力特征值输入了数据后,为何在计算结果中显示此项数据都是无呢?承载力特征值对塔吊基础的计算结果没有影响吗?请帮解答,谢谢。 ...阅读全文

cmc 2017-09-16 3236 2

板模板支撑体系里次梁采用方木,主梁采用直径48壁厚3.0的双钢管,怎么计算,软件里怎么选择双钢管 ...阅读全文

不迷信只迷人 2018-10-06 1092 1

现在民用建筑除高层及重点项目外,一般厂房、住宅工程很少采用可调托座,在方案编制时如采用可调托座,而实标施工现场使用时又无法实施,方案审核或专家论证时会提出问题及凝问。是否在国标模板计算时可以不采用可调托座采用钢管、单双扣件编制? ...阅读全文

沙沙板 2012-03-31 3928 1

在模板支架对楼盖影响计算中,根据现场实际情况,我们保留地下二层和地下一层的模板支架,地下二层支架则直接作用于基础筏板面层(图示板厚较厚楼层),然而软件中只能将该层视作楼板,无论怎么算都无法通过,是否有其他办法? ...阅读全文

豆豆338 2020-07-11 847 1

售前客服

售后客服

咨询电话

0571-56665700

意见反馈

关注有礼

扫码关注公众号 资料千货免费获取

关闭