请问大神,这个接地如何做? 这个是咽喉区 不规则形状, 然后接地的柱子和承台都不是同一天浇筑,请问接地装置的检验批容量如何填写?这一片可以做几个检验批

思绪飘了好远
回帖时间:2018-02-02 16:01:36 1楼

柱子上一般竖向用两根主筋作为接地极,所以一根柱子就算一组接地极
  • 主妇上班2018-02-02 16:03:45回复

    那我是不是要把同一天浇筑的柱子, 做的接地极做成一个检验批? 还是一个区域做一个就可以了? 这个区域里柱子有155根,

思绪飘了好远
回帖时间:2018-02-02 15:47:27 2楼

立面有几条连接线就是几组
  • 主妇上班2018-02-02 15:53:05回复

    那就还是说 柱子有多少根就是多少组, 是这个意思么?

  • 主妇上班2018-02-02 15:56:14回复

    我能加你QQ 聊聊么

思绪飘了好远
回帖时间:2018-02-02 14:52:39 3楼

一根柱子就算一个接地极
  • 主妇上班2018-02-02 15:02:24回复

    您是说 承台的桩基是接地极么? 这个区域三百多根桩基, 是不是可以一起做一个检验批, 那这个容量是就填写桩基数量么? 还是把桩基在划分成几组? 这个组是怎么划分呢?

云中飞鹤
回帖时间:2018-02-02 11:02:15 4楼

按接地极的数量
  • 主妇上班2018-02-02 15:00:20回复

    这个区域有三百多根桩基, 请问这个要分成几个组? 接地极是如何划分组的?

  • 云中飞鹤2018-02-02 15:24:07回复

    扁铁连接在一起的的,可以作为一组

  • 云中飞鹤2018-02-02 15:24:36回复

    有几条连接线就是几组

思绪飘了好远
回帖时间:2018-02-02 09:49:20 5楼

划分为一个检验批、接地装置检验批容量按接地极的组数填,接地极有几处,检验批容量就填几组。图纸发的不清晰

  • 主妇上班2018-02-02 11:54:46回复

    图纸上没有写哪里是接地极啊!这个图纸上柱子与柱子间 是用镀锌扁钢连接,承台里面是用主筋作为接地连接的,

  • 主妇上班2018-02-02 15:03:41回复

    图纸上说是用桩基的钢筋做的接地极。 这个区域三百多根桩基, 是不是可以一起做一个检验批, 那这个容量是就填写桩基数量么? 还是把桩基在划分成几组? 这个组是怎么划分呢?