火灾自动报警系统  系统试运行检验批按什么划分?

可以按单元?还是几层一个检验批?

云中飞鹤
回帖时间:2018-01-29 08:40:53 1楼

火灾自动报警系统  系统试运行检验批按摩每个系统单元来划分
明朗的天
回帖时间:2018-01-27 19:22:09 2楼

按系统

其他类似问题

火灾自动报警系统 系统试运行检验批按什么划分?可以按单元?还是几层一个检验批? ...阅读全文

消防资料员 2018-01-27 2342 2

我的是29F/-2F的高层,在做照明通电试运行时检验批可以就做一个吗?检验部位就写成室内照明。 ...阅读全文

默然- 2017-07-30 4165 1

建筑照明通电试运行检验批 这张表是一栋楼做一次还是每个单元到要做啊 ...阅读全文

左思右想 2015-08-02 3897 3

自动报警系统试运行检验批是整体做一个吗? ...阅读全文

墨々之$宸 2018-09-06 883 1

系统试运行检验批质量验收记录表格示例—— 系统试运行检验批质量验收记录表格填写说明—— 【规范名称及编号】《智能建筑工程质量验收规范》(GB 50339-2013) 【条文摘录】 3.1.3 系统试运行应连续进行120h。试运行中出现系统故障时,应重新开始计时,直至连续运行满120h。 ...阅读全文