软件中最大堆载荷载为kn/m2,如已知堆载荷载为kn,是不是输入时先要除以平台面积转化为面荷载
一个卸料平台上最大荷载是800kg
逐鹿中原2018-01-30 15:39:37回复
最大堆载800kg,并不是800kg/m2,如一只2.5*2.5m的操作平台,上面取胜载800kg,如直接按800kg/m2,计算,岂不是最大堆载变成了800*6.25=5000kg了。
逐鹿中原2018-01-15 10:59:11回复
如不转化成面荷载,如何计算
云中飞鹤2018-01-15 14:18:27回复
按最大堆放荷载计算
逐鹿中原2018-01-30 15:46:09回复
最大堆载800kg,并不是800kg/m2,如一只2.5*2.5m的操作平台,上面限载800kg,如直接按800kg/m2,计算,岂不是最大堆载变成了800*6.25=5000kg了。
其他类似问题
落地钢管卸料平台,落地钢管卸料平台特点及优势有哪些? ...阅读全文
奋斗 2023-04-04 335 1
软件中最大堆载荷载为kn/m2,如已知堆载荷载为kn,是不是输入时先要除以平台面积转化为面荷载 ...阅读全文
逐鹿中原 2018-01-15 2350 3
...阅读全文
豆豆238 2020-06-12 734 2
先说明一下现场搭设布置:架体3.6(长)*2.7(宽)*8.5(高)。想请教品茗里的大侠,施工均布荷载、材料堆放荷载按图中参数进行设置后,软件计算最终通过。我想问的是,最终结论是什么?是指我搭设的这个料台总的可以堆放的荷载是2(施工均布荷载)+4(材料堆放荷载)=6kn/m2吗,那这样的话我总的是不是是可以堆放3.6*2.7* ...阅读全文
和煦 2022-08-12 1109 2
请问各位老师,不知道你们有没有注意,在计算钢管落地式脚手架卸料平台的时候,有个立杆长度计算系数u的取值,JGJ130-2011规范明确规定了,高宽比不大于2,跨数不小于4跨,而且立杆间距也是最小规定的0.9X0.9,但是JGJ80-2016高空作业规范里面又有这一条,操作平台的面积不超过10㎡,这样的话在满足平台面积不超过10㎡的情 ...阅读全文
豆豆305 2019-01-09 7044 3