   我想请教一个问题   灌注桩设计强度是C30P8,抗渗试块怎么送检?是一条桩送检一组,还是按一天浇筑多少方量送检。钢筋双面搭接按什么送检啊,是每条桩送还是?

云中飞鹤
回帖时间:2018-01-06 21:19:29 1楼

抗渗混凝土试块安地下防水规范确定的方量抽取试块,但不能大于你同一检验批的方量,接头除了工艺试件外,按你钢筋笼加工数量接头来送

思绪飘了好远
回帖时间:2018-01-06 11:10:53 2楼

强度试块依据:GB 51004-2015 建筑地基基础工程施工规范

抗渗试块依据:《地下防水工程施工质量验收规范》(GB50208-2011)4.1.11规定:同一配合比混凝土,每500方留一组,不足500方按500方计,每项工程不少于2组,一般龄期为28天。

  • 学习2018-01-06 11:12:38回复

    非常感谢你耐心的解答

思绪飘了好远
回帖时间:2018-01-06 10:45:55 3楼

灌注桩强度试块留置:每浇注50m3应有1 组试件,小于50m3的桩,每个台班应 有 1 组试件。

灌注桩抗渗试块留置:连续浇筑混凝土量为5 0 0  m3 以下时,应留两组抗渗试块,每增加2 5 0m3,5 0 0  m3 应增留两组。如使用的原材料、 配合比或施工方法有变化时, 均应另行留置试块,每单位工程留置组数不得少于二组。

钢筋双面搭接电弧焊以300个接头为一批。同钢筋级别的接头作为一批不足300个时仍为一批从每批中随机切取3个接头进行拉伸试验。

  • 学习2018-01-06 11:00:15回复

    谢谢。请问一下这是什么规范要求的,我一直没有找到相关要求