张兵
发帖时间:2017-12-26 14:19:31 楼主

PHC静压桩新国标无检验批,哪位大神知道

云中飞鹤
回帖时间:2017-12-27 08:32:18 1楼

等地基基础验收规范新版出台以后,才可能会有新的变化-----目前应该还是执行2002老的验收规范,你可以继续使用老的表格
云中飞鹤
回帖时间:2017-12-27 08:30:44 2楼

云中飞鹤
回帖时间:2017-12-27 08:15:43 3楼

国标资料里的预置桩指的是实心桩--------对于管桩可以用这个表格代替,其中与规范不相符的,需要自己在模板中进行修改的
  • 云中飞鹤2017-12-27 08:30:16回复

    焊接停歇时间不宜小于8min-----你这个是地方规范吧,国标规范都是1min啊

  • 张兵2017-12-27 08:32:00回复

    好的 谢谢你。

  • 张兵2017-12-27 08:35:54回复

    10G409的,应该是国标 我看规范上是“焊接接头在自然冷却后才可以继续沉桩,冷却时间不宜少于8min,严禁用水冷却或焊好后立即沉桩”

  • 云中飞鹤2017-12-27 08:41:51回复

    因为目前没有出新的地基基础验收规范,还是执行老的2002验收规范,因此,预应力管桩验收,还是老的内容,而且规范规定是大于1min,这个和你实际不少于8min没有冲突啊------你按新的图集要求填写数据就行了啊

明朗的天
回帖时间:2017-12-26 15:19:53 4楼

那还不点个赞呀

明朗的天
回帖时间:2017-12-26 15:17:20 5楼

PHC桩有钢筋骨架吗?你是现场自己预制的桩吗?
  • 张兵2017-12-26 15:18:42回复

    好的。桩是成品拉来的

  • 张兵2017-12-26 15:18:59回复

    谢谢你的帮助啊啊

明朗的天
回帖时间:2017-12-26 15:08:34 6楼

现场实际施工时都是焊玩就立马送桩,等个屁,再说了,这个表能够改动的
  • 张兵2017-12-26 15:09:26回复

    好的,我也不懂,我昨晚也看到这个表格了,就是这个检验批和规范有出入才不敢轻易选择的,那我就用这个检验批做。

  • 张兵2017-12-26 15:10:26回复

    帅哥,那我那个钢筋骨架检验批就不用做了吧?

  • 云中飞鹤2017-12-27 08:18:13回复

    等个屁?你不按规范来不等与资料也可以瞎做------你把资料修改为立即压桩试试看?

明朗的天
回帖时间:2017-12-26 14:35:35 7楼

这不是你想要的东西吗?

 

  • 张兵2017-12-26 15:01:59回复

    你看这个规范,焊接停歇时间不宜小于8min,和这个检验批对不上啊

  • 张兵2017-12-26 15:08:33回复

    还有你看这个检验批好像和你说的这个配套,问题时PHC管桩进场钢筋已经隐蔽,如果用你所说的那个检验批的话,这个钢筋骨架检验批是不是就不用了,因为钢筋隐蔽掉了,完全看不出来啊

  • 番茄炒蛋2017-12-26 16:40:38回复

    锤击、静压混凝土预制桩工程检验批质量验收记录表 是不是取消了啊?

其他类似问题

PHC静压桩新国标无检验批,哪位大神知道 ...阅读全文

张兵 2017-12-26 2321 7

找不到静压桩检验批 ...阅读全文

一世柔情, 2015-03-19 2753 1

工程是PHC静压桩,不需要验基槽吧?工程是PHC静压桩,不需要验基槽吧?工程是PHC静压桩,不需要验基槽吧? ...阅读全文

张兵 2017-12-29 1780 4

新国标检验批垫层的模板安装检验批容量怎么填写,有没有垫层的模板安装的新检验批填写范例,有的话发一个给我参考一下,谢谢! ...阅读全文

久忆 2015-08-22 2542 2

静压预制桩检验批质量验收记录 现场验收检查原始记录怎么做 ...阅读全文

328577287 2020-03-25 975 2