真冬
发帖时间:2017-12-21 14:47:46 楼主

抽样什么数量 规范里也没有详说 而且这是全数 不知道主要是检查哪几点


云中飞鹤
回帖时间:2017-12-21 15:29:01 1楼

1.材料、设备,器具分开查看合格证、检测报告

2.空洞防火封堵,有几处算几处

3.补偿装置有的话就填,没有沉降缝伸缩缝的就不用填

4.接地按处,有几处算几处

  • 真冬2017-12-21 15:51:47回复

    我们现在就是预埋导管 没有防火封堵 就不用做咯?

  • 云中飞鹤2017-12-21 16:47:05回复

    预埋导管就不是这个检验批啊

  • 云中飞鹤2017-12-21 16:47:54回复

    错了,只算导管对的,导管没有防火封堵项目

  • 云中飞鹤2017-12-21 16:49:04回复

    而且只要不是金属导管,连接地都没有的哦

  • 真冬2017-12-21 17:17:23回复

    谢谢 我们用的jdg金属导管,表这张是这张对吧

  • 云中飞鹤2017-12-22 15:57:58回复

    对的,就是这张表格

其他类似问题

抽样什么数量 规范里也没有详说 而且这是全数 不知道主要是检查哪几点 ...阅读全文

真冬 2017-12-21 1725 1

机房综合布线系统检验批质量验收记录表格示例—— 机房综合布线系统检验批质量验收记录表格填写说明—— 【规范一 名称及编号】《智能建筑工程施工规范》(GB50606-2010) 【条文摘录】 摘录一: 3.5.1 材料、器具、设备进场质量检测应符合下列规定: 1 需要进行质量检查的产品应包括智能建筑工程各子系统中使用的材料 ...阅读全文

施工小茗 2018-08-08 1718 0

综合布线系统调试检验批质量验收记录表格示例—— 综合布线系统调试检验批质量验收记录表格填写说明—— 【规范名称及编号】《智能建筑工程质量验收规范》(GB 50339-2013) 【条文摘录】 8 综合布线系统 8.0.1 综合布线系统检测应包括电驴系统和光缆系统的性能测试,且电缆系统测试项目应根据布线信道或链路的设计等级和布 ...阅读全文

施工小茗 2018-08-08 2823 0

所有的弱电工程(有线电视、安全技术防范、消防报警..)都用综合布线的管线敷设的检验批吗? ...阅读全文

以后的以后拿命爱自己 2018-07-30 3407 1

智能建筑综合布线系统的线缆敷设检验批的抽样比例是多少抽取 ...阅读全文

啊毛 2018-03-09 4180 2