啦啦
发帖时间:2017-12-14 08:40:06 楼主

问题1:墙柱和梁板拆除时间,达到设计强度也不一样,那我做模板拆除资料时候,墙柱和梁板是分开做还是放到一块做啊!

问题2:填写模板拆除时间要比安装时间晚多长时间?,时间分冬季和夏季吗?

问题2:地下室模板拆除,砼需要做拆模同条件养护检验报告吗?

默然-
回帖时间:2017-12-17 11:59:21 1楼

拆模检验批新规已经取消了,现在的拆模待拆模试块结果出来达到拆模要求强度就可打张拆模申请就可以了,而且拆模申请只需做梁板的,墙柱的一般不做!
明朗的天
回帖时间:2017-12-14 10:53:46 2楼

问题1:墙柱和梁板拆除时间,达到设计强度也不一样,那我做模板拆除资料时候,墙柱和梁板是分开做还是放到一块做啊!

答:必须分开做资料。

问题2:填写模板拆除时间要比安装时间晚多长时间?,时间分冬季和夏季吗?

答:墙柱拆除模板时不缺棱掉角(即混凝土终凝),梁板拆模应该严格按照小于2米,达到设计强度50%即可拆除,大于2米小于8米,达到75%即可拆除;大于8米即悬挑构件必须达到100%方可拆除。

问题3:地下室模板拆除,砼需要做拆模同条件养护检验报告吗?

答:必须按照要求做拆模试块。

云中飞鹤
回帖时间:2017-12-14 08:51:35 3楼

模板拆除资料已经不需要做了-----新的混凝土验收规范取消了这个检验批
  • 啦啦2017-12-14 08:57:04回复

    老师,我明白了。可是我们监理现在还让做的。能不能给我说下我提出的3个问题啊!嘿嘿

  • 云中飞鹤2017-12-14 10:04:48回复

    给他看GB50204-2015混凝土结构工程施工质量验收规范

其他类似问题

问题1:墙柱和梁板拆除时间,达到设计强度也不一样,那我做模板拆除资料时候,墙柱和梁板是分开做还是放到一块做啊!问题2:填写模板拆除时间要比安装时间晚多长时间?,时间分冬季和夏季吗?问题2:地下室模板拆除,砼需要做拆模同条件养护检验报告吗? ...阅读全文

啦啦 2017-12-14 2534 3

计算模板拆除时间,用什么模块 ...阅读全文

豆豆842 2022-08-08 288 2

请问模板拆除检验批现在要不要做了? ...阅读全文

豆豆257 2017-02-28 1805 4

模板拆除检验批在哪? ...阅读全文

豆豆126 2016-05-07 2225 3

江苏最新版检验批中 模板拆除 没有了? ...阅读全文

水中游的鲨 2015-12-16 2127 1