默然-
发帖时间:2017-12-09 16:58:39 楼主

桩基钢筋笼制作时箍筋是焊成一个圆,各主筋也是点焊在一起的,这种焊接需要送检吗?

loveless1208
回帖时间:2018-04-10 16:24:20 1楼

学习了。
云中飞鹤
回帖时间:2017-12-11 09:02:04 2楼

主筋点焊在一起?你确定没有开玩笑?箍筋和主筋电焊还可以,主筋是不允许点焊的
  • 默然-2017-12-11 09:24:11回复

    表达有误,我是想说的是箍盘和主筋点焊在一起,这种焊接需不需要送检

  • 云中飞鹤2017-12-11 09:24:54回复

    这种不需要送检------那个就是代替绑扎固定的

为爱走天涯
回帖时间:2017-12-09 22:38:48 3楼

需要

其他类似问题

桩基钢筋笼制作时箍筋是焊成一个圆,各主筋也是点焊在一起的,这种焊接需要送检吗? ...阅读全文

默然- 2017-12-09 13903 3

冲孔桩的钢筋笼焊接需要送检么 ...阅读全文

1 2017-12-15 4553 3

我们每层接头比较少,根据图纸我们14以上采用电渣压力焊,量这么少每层都要送吗? ...阅读全文

who怕who 2018-07-20 9973 4

钢筋笼吊筋长度如何计算? ...阅读全文

Origin 2015-10-21 4356 3

如图,d在列表中表示的是桩径,我钢筋笼加密区长度如何确定呢?如果说是3d,那就ZJ1来看加密区长度不是3米,我钢筋笼才4-5米,加密区这么长吗?还是我的算法是不对的? ...阅读全文

默然- 2017-03-21 16651 2