人大常委会委员
发帖时间:2017-11-16 15:16:58 楼主

砖面层下面的结合层需要做检验批吗?

健与美
回帖时间:2017-11-19 10:43:23 1楼

《建筑地面工程施工质量验收规范》GB50209-2010中的结合层不需要做

检验批。你看砖面层检验批质量验收记录中主控项目中3面层与下一层结合层有要求。对结合层没有要求所以不需要做检验批。

2.0.3结合层

面层与下层构造层相联结的中间层。

2.0.4基层

面层下的构造层,包括填充层、隔离层、绝热层、找平层、垫层和基土等。


《砖面层检验批质量验收记录》表格示例及填写说明


【规范名称及编号 】  《建筑地面工程施工质量验收规范》(GB 50209-2010)

【条文摘录】

摘录一:

3.0.21   建筑地面工程施工质量的检验,应符合下列规定:

  基层(各构造层)和各类面层的分项工程的施工质量验收应按每一层次 或每层施工段(或变形缝)划分检验批,高层建筑的标准层可按每三层(不足三层按三层计)划 分检验批;

2   每检验批应以各子分部工程的基层(各构造层)和各类面层所划分的分 项工程按自然间(或标准间)检验,抽查数量应随机检验不应少于3间;不足3间,应全数检查; 其中走廊(过道)应以10延长米为1间,工业厂房(按单跨计)、礼堂、门厅应以两个轴线为1间 计算;

  有防水要求的建筑地面子分部工程的分项工程施工质量每检验批抽查数 量应按其房间总数随机检验不应少于4间,不足4间,应全数检查。

3.0.22   建筑地面工程的分项工程施工质量检验的主控项目,应达到本规范规定 的质量标准,认定为合格;一般项目80%以上的检查点(处)符合本规范规定的质量要求,其他 检查点(处)不得有明显影响使用,且最大偏差值不超过允许偏差值的50%为合格。凡达不到质 量标准时,应按现行国家标准《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300的规定处理。

6.1.8   板块面层的允许偏差和检验方法应符合表6.1.8的规定。

摘录二:

6.2   砖面层

6.2.1   砖面层采用陶瓷锦砖、缸砖、陶瓷地砖和水泥花砖,应在结合层上铺设。

6.2.2   在水泥砂浆结合层上铺贴缸砖、陶瓷地砖和水泥花砖面层时,应符合下列规定:

  在铺贴前,应对砖的规格尺寸、外观质量、色泽等进行预选;需要时,浸水湿润晾干待用;

  勾缝和压缝应采用同品种、同强度等级、同颜色的水泥,并做养护和保护。

6.2.3   在水泥砂浆结合层上铺贴陶瓷锦砖面层时,砖底面应洁净,每联陶瓷锦砖之间、与结合层之间以及在墙角、镶边和靠柱、墙处应紧密贴合。在靠柱、墙处不得采用砂浆填补。

6.2.4   在胶结料结合层上铺贴缸砖面层时,缸砖应干净,铺贴应在胶结料凝结前完成。

主控项目

6.2.5   砖面层所用板块产品应符合设计要求和国家现行有关标准的规定。

检验方法:  观察检查和检查型式检验报告、出厂检验报告、出厂合格证。

检查数量:  同一工程、同一材料、同一生产厂家、同一型号、同一规格、同一批号检查一次。

6.2.6   砖面层所用板块产品进入施工现场时,应有放射性限量合格的检测报告。

检验方法:  检查检测报告。

检查数量:  同一工程、同一材料、同一生产厂家、同一型号、同一规格、同一批号检查一次。

6.2.7   面层与下一层的结合(粘结)应牢固,无空鼓(单块砖边角允许有局部空鼓,但每自然间或标准间的空鼓砖不应超过总数的5%)。

检验方法:   用小锤轻击检查。

检查数量:  按本规范第3.0.21条规定的检验批检查。

一般项目

6.2.8   砖面层的表面应洁净、图案清晰,色泽应一致,接缝应平整,深浅应一致,周边应顺直。板块应无裂纹、掉角和缺楞等缺陷。

检验方法:  观察检查。

检查数量:  按本规范第3.0.21条规定的检验批检查。

6.2.9   面层邻接处的镶边用料及尺寸应符合设计要求,边角应整齐、光滑。

检验方法:  观察和用钢尺检查。

检查数量:  按本规范第3.0.21条规定的检验批检查。

6.2.10   踢脚线表面应洁净,与柱、墙面的结合应牢固。踢脚线高度及出柱、墙厚度应符合设计要求,且均匀一致。

检验方法:  观察和用小锤轻击及钢尺检查。

检查数量:  按本规范第3.0.21条规定的检验批检查。

6.2.11   楼梯、台阶踏步的宽度、高度应符合设计要求。踏步板块的缝隙宽度应一致;楼层梯段相邻踏步高度差不应大于10mm;每踏步两端宽度差不应大于10mm,旋转楼梯梯段的每踏步两端宽度的允许偏差不应大于5mm。踏步面层应做防滑处理,齿角应整齐,防滑条应顺直、牢固。

检验方法:  观察和用钢尺检查。

检查数量:  按本规范第3.0.21条规定的检验批检查。

6.2.12   面层表面的坡度应符合设计要求,不倒泛水、无积水;与地漏、管道结合处应严密牢固,无渗漏。

检验方法:  观察、泼水或坡度尺及蓄水检查。

检查数量:  按本规范第3.0.21条规定的检验批检查。

6.2.13   砖面层的允许偏差应符合本规范表6.1.8的规定。

检验方法:  按本规范表6.1.8中的检验方法检验。

检查数量:  按本规范第3.0.21条规定的检验批和第3.0.22条的规定检查。

云中飞鹤
回帖时间:2017-11-16 15:17:54 2楼

不需要做资料的哦

其他类似问题

砖面层下面的结合层需要做检验批吗? ...阅读全文

人大常委会委员 2017-11-16 8732 2

铺装的水泥砂浆结合层需要做检验批吗?在品茗软件选择哪一个表格? ...阅读全文

£麦田守望者 2020-05-24 1090 1

地面辐射供暖的砖面层检验批质量验收记录和砖面层检验批质量验收记录这两个检验批都要做吗?有什么区别? ...阅读全文

QQ 2018-08-04 1647 1

砖面层要做隐蔽验收吗,隐蔽那些内容 ...阅读全文

131313 2019-07-12 1329 2

地砖面层的检验批要先做一个找平层的检验批然后再做砖面层检验批共两个检验批吗?批腻子也要做先一个装饰抹灰检验批在做水性涂料检验批么? ...阅读全文

Miracle 2016-11-30 2065 1

售前客服

售后客服

咨询电话

0571-56665700

意见反馈

关注有礼

扫码关注公众号 资料千货免费获取

关闭