 大神们,问一下,我们这边用的是筏形与箱型基础,地下室基础部分的电阻测试点怎么找,检验批在什么时候做呢,还有一个,电气隐检的图怎么画,以及电气接地和06-09接地电阻测试都需要填写么?分别填写什么内容?

云中飞鹤
回帖时间:2017-11-06 09:58:41 1楼

防雷的,填写防雷,其它接地的,防雷的内容不写
  • 友人A2017-11-06 10:03:18回复

    那他图纸上没有给测试点,我就测预留的接地扁铁?

  • 云中飞鹤2017-11-06 10:03:48回复

    测预留的接地扁铁

  • 友人A2017-11-06 10:33:58回复

    大神 全测还是抽样啊

  • 云中飞鹤2017-11-06 13:39:52回复

    一般情况下是全测的

云中飞鹤
回帖时间:2017-11-06 09:58:01 2楼

不是的,是同一张表,填写内容不同
云中飞鹤
回帖时间:2017-11-06 09:40:58 3楼

06-09测的是测试点,电气电阻测试测的是什么-------电器电阻测的是绝缘电阻不是MEB箱,也不是井内的引上线? 我们有一个区块浇筑的时候没有引上线和测试点,但是有预留给电动车充电桩的接地点,这个区块需要做检验批么?,那个和等电位连接一样,要做的话,这个接地装置是什么? 是电器装置接地,不是防雷接地

  • 友人A2017-11-06 09:47:00回复

    电气电阻测试测得是绝缘电阻?是和隐检那张表配套的么? 那个区块做等电位联结检验批?不做接地装置检验批么?

云中飞鹤
回帖时间:2017-11-06 09:31:17 4楼

图纸上说明了接地电阻测试端子离室外地面上0.5m出,楼栋所在地下室的四角表明了四个测试端子,那我就测那四个端子么?是的

 这个基础的检验批容量是1么?

是的检验批中要填写的接地装置就是四个测试端子的位置?

不是,是接地连接扁铁那个图

这个图可以当作隐检图么?不可以的

 06-09不是也要图么。。 是的-----都是接地布置那个图,而不是测试点的图

  • 友人A2017-11-06 09:36:46回复

    大神,还有,06-09测的是测试点,电气电阻测试测的是什么?MEB箱?还是井内的引上线? 我们有一个区块浇筑的时候没有引上线和测试点,但是有预留给电动车充电桩的接地点,这个区块需要做检验批么?要做的话,这个接地装置是什么?

云中飞鹤
回帖时间:2017-11-06 09:23:15 5楼

1.用的是筏形与箱型基础,地下室基础部分的电阻测试点------设计会给你地方的

2.检验批在什么时候做呢?在钢筋绑扎完毕,接地扁铁连接完毕,混凝土浇筑前

电气隐检的图怎么画?按设计图纸来画

以及电气接地和06-09接地电阻测试都需要填写么?是的,其中,接地电阻值根据实测数据来填写


  • 友人A2017-11-06 09:28:26回复

    那大神,图纸上说明了接地电阻测试端子离室外地面上0.5m出,楼栋所在地下室的四角表明了四个测试端子,那我就测那四个端子么? 这个基础的检验批容量是1么?检验批中要填写的接地装置就是四个测试端子的位置?这个图可以当作隐检图么? 06-09不是也要图么。。

其他类似问题

大神们,问一下,我们这边用的是筏形与箱型基础,地下室基础部分的电阻测试点怎么找,检验批在什么时候做呢,还有一个,电气隐检的图怎么画,以及电气接地和06-09接地电阻测试都需要填写么?分别填写什么内容? ...阅读全文

友人A 2017-11-06 1852 5

楼栋地下室筏板基础是不是用“筏形与箱型基础分项”表格?承台、底板、电梯井等现场一次浇筑,资料也一次性出,检验批部位直接写“X栋楼筏板基础”即可? ...阅读全文

冬天 2020-04-06 1000 4

地下室基础底板 接地电阻的资料怎么做 ?做基础的时候,一层接地电阻测试点还没有设置。 ...阅读全文

熙小贝 2016-03-30 3335 2

按已发布的GB50300-2013分部验收分类看,例:基础分为几大类,而筏板与箱型是其中一分项,为何软件表里不能统一成一张表,反而还是钢筋模板混凝土呢? ...阅读全文

豆豆938 2021-10-27 585 2

钢筋砼扩展基础与筏形与箱形基础的区别 ...阅读全文

宇之奋斗LV56 2016-09-23 3306 1