梁星
发帖时间:2017-10-07 09:43:14 楼主

??

一、工程概况…………………………………………………………….2

二、编制依据…………………………………………………………….4

三、监理控制要点及目标……………………………………………….4

四、监理工作流程图…………………………………………………….5

五、质量通病及预防措施………………………………………………7

1、地下室混凝土开裂…………………………………………….……………….7

2、钢筋混凝土现浇板开裂……………………………………………..…………8

3、填充墙裂缝…………………………………………………………….……..10

4、墙面抹灰裂缝………………………………………………………………….12

5、外墙开裂、渗漏……………………………………………………………….12

6、有防水要求的房间渗漏……………………………………………………….15

7、屋面渗漏……………………………………………………………………….16

8、排水管道水封设置不合理、地漏水封深度不够…………………………….17

9、开关、插座位置不满足使用功能或存在安全隐患………………………….17

10、供配电系统配线不规范……………………………………………………..17

11、户内配电箱电气元件设置不规范……………………………………………18

12、户内给水管道楼板上暗埋方式设计不合理…………………………………18

?

?

?

?

?

?

?

工程概况表 ???????????????????????????????????????

一般情况

工程名称

?

建设单位

?

建设用途

保障性住房

代建单位

?

建设地点

?

勘察单位

?

总建筑面积

294501.04

设计单位

中国建筑建筑西南设计研究院有限公司

地上层数/建筑面积

地上:5号楼A座、9号楼B座25层,5号楼B座、9号楼A座30层,6、7、8号楼33层, 10号楼B座、11号楼24层,10号楼D座、12号楼28层。地下:5号楼A、B座、6、7、号楼、9号楼B座为一层,8号楼、9号楼A座、10号楼A、B、C、D座、11、12号楼为二层。

施工图审查单位

?

?

建筑总高度

5号楼A座、9号楼B座72.8米,5号楼B座、9号楼A座87.3米,6、7、8号楼96米, 10号楼B座、11号楼69.9米,10号楼D座、12号楼81.5米。

质量监督单位

?

地下室层数/建筑面积

1-2层/71938.71平方米

安全监督单位

?

建筑等级

特级

总包单位

?

地下室防水

4厚聚合物改性沥青防水卷材(聚酯胎、耐根穿刺)

?

屋面防水

4厚聚合物改性沥青防水卷材

底、侧为二级,顶板一级

?

地下室防水等级

结构类型

装配式剪力墙

抗震烈度

7度

基础类型

筏基、独立柱基

建筑结构安全等级

二级

建筑构造特征

屋面防水:4厚聚合物改性沥青防水卷材

外墙保温:采用30厚XPS挤塑板屋面保温:采用30厚XPS挤塑板

内隔墙:预制砼墙板、非承重墙采用200、100厚页岩空心砖,厨卫间1.2米以下采用MU页岩实心砖,1.2米以上采用页岩空心砖。

主要安装系统

消防水池和自喷消防水泵设置在地下一层,从消防水泵房接出两根自喷系统高出总供水管,在室内构成环状管网,并设水泵接合器;本建筑按二类防雷标准设防,本工程防雷接地、工作接地、保护接地采用共用接地的方式,利用基础钢筋作接地装置;本工程采用集中报警控制系统,消火栓箱内或开门侧设消火栓报警按钮,各层楼梯口设置着火楼层灯光显示装置;本项目低压配电房、高压配电房、通风机房设机械排风、机械进风系统。消防控制室设机械进风,自然排风系统,水泵房、水箱间、消防设备间设机械排风,自然进风系统,燃气热水机房设机械送风,机械排风系统等。

工程地质构造

至上而下为杂填土层、素填土层、粉质粘土层、粉土、细砂、中砂、卵石(松、稍、中、密),持力层是稍密卵石层。

投资总额

1396202500.00元

主要控制目标

投资

控制在业主与承包商签订的施工合同或中标通知书标定的费用之内,力争通过提出合理建议和优化方案节省投资

进度

根据施工合同控制在1080天内完成合同范围内的全部工程内容,力争提前完工。

质量

施工质量达到国家现行合格标准

安全文明

杜绝重大伤亡及火灾、机械事故,年轻伤频率控制在1.8‰内

工程特点概述

项目复杂,工期紧。本工程工期紧,要求各参建单位必须高度重视,严格加强施工现场的组织和管理,做好各交叉工序之间合理安排,加快工期,确保按时完成。质量要求高。本工程有一定影响力,质量要求高,要求杜绝渗漏现象的发生。交叉作业多。要求合理安排施工程序,尽量避免交叉作业破坏成品。

其他

二、编制依据

1.成建委发[2014]205号《成都市住宅工程质量常见问题专项治理工作实施细则》

2.已审批的监理规划、细则;

3.已审定的施工组织设计、主体施工方案;

4.国家颁发的相关法律、法规及验收评定标准;

5. 工程建设强制性条文标准;

6.设计施工图纸及标准图集;

7.地质勘察报告。

三、监理控制要点及目标

根据本项目工程的专业特点,主要对基础抗浮锚杆施工,砼浇捣、钢筋保护层设置、模板拆除、防水施工、墙体砌筑、保温节能施工及门窗安装等各项易发生质量通病的施工环节实行全过程旁站监理。

?

?

?

?

?

3.1质量控制要点

控 ?制 ?点

控 制 方 法

控 制 工 具

商品砼及其配合比

观察、检查出厂合格证和试验报告,砼、砂浆配合比设计报告及砂、石分析报告。每台班抽测两次坍落度,砼试块留置组数。

坍落度筒

模板安装及拆除

现场与方案进行对比,检查拆模强度,隔层拆模,竖向支撑应上下对齐。

回弹仪、卷尺

钢筋砼保护层

现场测量

卷尺

保温节能

材料配比,厚度检测,锚栓等辅助措施的固定

?

防水施工

检查防水卷材出厂合格证及复试报告,搭接长度,粘结牢固及上翻下翻高度,细部构造的处理。

卷尺

砖砌体的垂直度、灰缝、灰浆饱满度、拉结筋

现场检查

靠尺、卷尺、楔形塞尺、百格网

砼养护

现场检查、督促砼浇水覆盖、养护

?

32质量控制目标

控制和减少本工程裂缝、渗漏等质量通病。

四、监理工作流程图

(一)原材料监理控制流程图

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

(二)质量通病防治方案审批流程图

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

五、质量通病及防治措施

1?地下室混凝土开裂

1.1地下室施工应根据项目的实际情况编制专项施工方案,施工专项方案的编制内容除满足国家现行有关标准及相关规定要求外,尚应包括地下室周边水位观测、施工降(排)水、混凝土浇筑及养护、施工缝及后浇带处理、大体积混凝土施工、主要构件的裂缝及变形观测等相关内容。

1.2 当地下室采用抗浮设计时,雨季施工期间,应安排专人定期观测并记录地下水位。根据观测记录,确定满足设计要求的停止施工降水时间。

1.3 当设计采用排水卸压抗浮时,施工期间应采取明排措施,设置集水井(坑),布置排水管(沟),将地表渗水及时排除。

1.4 施工期间,地下室周边回填前,基坑内不得有积水。?

1.5 施工期间,应对地下室底板、梁、柱、墙、顶板的裂缝及变形情况进行定期观测,予以记录,并作相应处置。

1.6 柱、墙混凝土养护方法应符合下列规定:

1 地下室底层和上部结构首层采用带模养护。带模养护结束后,可采用洒水养护方式继续养护,也可采用覆盖养护方式继续养护。

其他部位可采用洒水养护,也可采用覆盖养护。

1.7 混凝土覆盖养护应符合下列规定:

1 在混凝土裸露表面覆盖塑料薄膜、塑料薄膜加麻袋、塑料薄膜加草帘进行养护。

2 塑料薄膜贴紧混凝土裸露表面,塑料薄膜内应保持有凝结水。

覆盖物衔接严密,不得漏盖,层数符合施工方案要求。

1.8 混凝土的养护时间应符合下列规定:

1 采用缓凝型外加剂、大掺量矿物掺合料配置的混凝土不少于14d。

2 地下室底层墙、柱和上部结构首层墙、柱,带模养护时间不少于3d

3 大体积混凝土养护时间应根据施工方案确定。

1.9?地下室底板与迎水面剪力墙根部混凝土应整体浇筑,其施工缝应设置在距底板上表面不小于500mm处,并应在剪力墙截面中部安设止水带。如采用钢板止水带,其弯折方向应朝向迎水面。

1.10 地下工程底板及侧墙后浇带的设置应满足以下要求:

1 底板及侧墙后浇带两侧中部安装止水带,固定牢固,如采用钢板止水带,其弯折方向朝向迎水面。

2 后浇带在封闭前应进行有效的覆盖保护,保持相对清洁。

3 后浇带的封闭应采用高一个强度等级的膨胀混凝土,浇筑前对施工缝进行凿毛、清理、润浆。

1.11 地下室迎水面剪力墙后浇带在施工防水前应提前在外侧做胎膜。

1.12?地下工程后浇带支撑系统应独立设置(建议对支撑杆件涂刷油漆分色以便于识别)并在该层梁板混凝土浇筑前与其它模板支撑系统连成整体,该支撑系统应在后浇带混凝土强度满足设计要求时方可拆除。?

1.13 地下室侧墙防水层外侧应铺贴软质材料(如聚苯、挤塑板)进行保护,并宜再加砌一道砖墙。

1.14 地下室侧墙位于覆土以下部位的混凝土浇筑,均应采用止水对拉螺杆进行模板固定,止水对拉螺杆两端应设置塑料或木质堵头,模板拆除后应在堵头部位形成的喇叭口根部截断拉杆,不得平混凝土墙面截断拉杆。预留喇叭口须采用防水砂浆进行封堵,且不宜凸出混凝土表面。

1.15 地下室侧墙穿墙管道均应预埋钢套管,钢套管位于墙体中部位置应设置5mm厚80mm宽的钢板止水翼环,焊缝为双面焊缝。穿墙套管与管道间缝隙的填充材料设计无要求时,应采用满足国家现行标准要求的柔性密封材料填塞密实。施工期间在钢套管迎水面一侧应设置管口盖或点焊钢板进行保护。?

1.16 地下室顶板混凝土浇筑时,其表面应原浆收光,对存在的质量缺陷应及时修补,并对结构层进行24小时的闭水试验。?

1.17?地下室顶板上园林景观建筑物(构筑物)的基础施工应在顶板防水施工前完成;或采取有效措施,避免破坏防水层。

1.18 当地下室顶板作为施工运输通道时,施工单位应对地下室顶板支撑体系进行验算,必要时还应提供对地下室顶板的加固方案,并由设计单位进行复核确认。

?钢筋混凝土现浇板开裂

2.1施工单位应编制裂缝防治施工方案,包括以下内容:

1?预拌混凝土性能及进场验收指标。

2?模板及支撑系统的技术要求。

3?钢筋位置、保护层厚度控制措施。

4?电气线管位置、多层线管交叉控制措施。

5?现浇板厚度控制措施。

6?混凝土浇捣控制措施。

7?混凝土初凝前找平与终凝前抹压时间控制措施。

8?混凝土养护方式与养护时间。

9?钢筋、模板吊装时间及防冲撞控制措施。

10??拆模时间。?

2.2 预拌混凝土进场验收,应满足下列要求:

1?预拌混凝土进场时,施工单位和监理单位检查配合比通知单、水泥、砂石抽样检测报告,检测混凝土坍落度。

2?预拌混凝土生产企业应参加预拌混凝土进场验收,参与混凝土试块留置、坍落度测试等,并在有关记录上签字。

2.3钢筋安装应满足下列要求:

1?现浇板负弯矩钢筋应设置足够强度、刚度的钢筋撑铁,其间距不宜超过800mm。

2?起始钢筋位置距梁(墙)边不大于50mm。

3?板底钢筋应设置垫块,每0.8㎡不少于1个,不得用钢筋作垫块。

2.4?线管敷设应满足下列要求:

1?线管宜布置在梁内,确需在现浇板内埋设时,应采取措施将其固定在板上、下两层钢筋中间。

2 线管敷设不宜交叉,确需交叉的不宜超过二层管线。严禁三层及三层以上线管交错叠放。

3 线管在交叉布置处可采用线盒转接,多根线管的集散处宜采用放射形分布。

4?当两根及以上线管并行时,各线管水平间距不应小于25mm。

2.5?混凝土浇捣应满足下列要求:

1 施工单位应按设计及施工方案的要求留置施工缝。

2?在混凝土浇筑时,应设置临时浇筑通道,避免在浇筑面上行走和堆放施工机具、材料。

3 现浇板振捣宜采用平板振动器。

4?混凝土终凝前应对板面进行二次抹压,并进行覆盖。

2.6?施工单位应采取有效控制措施,确保现浇板厚度准确。现浇板施工前,在每跨柱子的插筋上(剪力墙结构在暗柱插筋上)根据标高标出结构+50点,且用红油漆做好标识。+50点之间对角拉设细绳水平线,且保证水平线拉紧。在每跨之间浇筑混凝土时,根据水平线做出现浇板面的控制点,控制点要均匀分布,间距不应超过2m,控制点与水平线的距离为500mm。最后根据控制点,采用两米刮尺将每跨的混凝土面找平。

2.7?现浇板可施加荷载与模板拆除应满足下列要求:

1?严格控制现浇板可施加荷载的时间,板面吊运模板、钢筋等材料时间不得早于混凝土终凝后24h。

2?吊运材料应做到少吊轻放,材料堆放处应事先铺设木垫板,位置应避开现浇板跨中部位,力求减少吊运荷载对现浇板造成的冲击。

3 严格控制现浇板拆模时间。现浇板混凝土同条件养护试块达到规范规定的强度值后方可拆除支撑系统。

4 后浇带及长悬臂梁处应采用独立的模板支撑体系,混凝土未达到设计强度时不得拆除。

5现浇板面材料堆放荷载和板面模板支撑荷载总和不得超过施工方案确定的板面施工荷载限值,否则应采取可靠的支撑措施。应严格控制施工荷载,严禁超载施工。

3填充墙裂缝

3.1?墙体砌筑时,应采用皮数杆、挂线等措施,控制好灰缝厚度和平直度。

3.2?墙体砌筑前,应检查砌块或砖的含水率,严禁将砌块或砖在水中提前浸泡或雨水淋湿后上墙。

3.3?墙体砌筑时,应采用铺浆法砌筑,铺浆长度不得超过750mm;当施工期间气温超过30℃时,铺浆长度不得超过500mm。

3.4?填充墙的灰缝砂浆应饱满密实,水平灰缝砂浆饱满度不应小于80%;空心砖砌体垂直灰缝应填满砂浆;蒸压加气混凝土砌块、轻骨料混凝土小型空心砌块砌体垂直灰缝砂浆饱满度不应小于80%,不得有透明缝、瞎缝、假缝。为确保竖向灰缝砂浆饱满度,施工时宜采用打顶头灰,严禁使用落地砂浆和隔日砂浆嵌缝。

3.5?砌筑填充墙时,应错缝搭砌。蒸压加气混凝土砌块搭砌长度不应小于砌块长度的1/3;轻骨料混凝土小型空心砌块搭砌长度不应小于90mm;竖向通缝不应大于2皮。?

3.6?填充墙砌体应分次砌筑,每次砌筑高度不应超过1.5m,日砌筑高度不宜大于2m。

3.7?填充墙砌筑接近梁板底时,应留一定空间,补砌间隔时间不少于14d。当顶部采用“斜砖”补砌时,“斜砖”两端及中间宜采用异型预制砖进行补砌,斜砖斜度宜控制在60°±10°范围;外墙填充墙斜砖后塞口采用实心砖内外交叉挤紧砌筑,灰缝应饱满密实;当顶部采用混凝土填塞时,梁(板)底预留30~50mm间隙,用C20干硬性微膨胀细石混凝土填塞。塞缝前要求用水湿润墙体顶面及混凝土梁底,塞缝时先从墙体一侧进行,待凝固后再行塞填另一侧,塞填必须密实。???

3.8?消防箱、配电箱、水表箱、开关箱等预留洞上应设置过梁,在其线管穿越的位置应预留孔槽,不得事后剔凿。

3.9?管线安装开槽宜用凹槽砌块或定制砌块,避免开槽打洞。若需在填充墙上剔凿设备孔、槽时,必须在砌筑砂浆达到设计强度后,先用切割锯沿边线切开,后将槽内砌块剔除,剔除时应轻凿,保持砌块完整,如有松动或损坏,应进行补强处理。剔槽深度应保持线管管壁外表面距墙面基层15mm,并用1:3的水泥砂浆抹实。遇开洞较大的情况应采用C20微膨胀细石混凝土浇灌密实。

3.10?蒸压加气混凝土砌块、轻骨料混凝土小型空心砌块不应与其它块体混砌,不同强度等级的同类块体也不得混砌。

3.11填充墙与承重墙、柱、梁的连接钢筋,当采用化学植筋的连接方式时,应进行实体检测。锚固钢筋拉拔实验的轴向受拉非破坏承载力检验值不小于6.0KN。

4?墙面抹灰裂缝

4.1?墙体抹灰前,应先清理基层,除去附着在基层墙体表面上的灰浆、灰尘和污垢,并对基层墙体缺陷进行处理。

4.2?在混凝土表面抹灰时,其表面应进行甩浆拉毛或凿毛处理。

4.3?抹灰前,墙面应适量浇水湿润,浇水量应根据墙体材料和气温不同分别控制。

4.4?墙面抹灰应分层进行。抹灰总厚度超过35mm时,应采取加设钢丝网等抗裂措施。

4.5 当抹灰层施工完毕后,应及时进行养护。

5?外墙开裂、渗漏

5.1?外墙基层、抹灰层、保温层施工质量必须满足国家现行标准及设计的要求,抹灰层应采用抗裂、防水砂浆。

5.2?涂料饰面应采用柔性耐水腻子和弹性涂料,腻子与涂料应具有相容性,普通型腻子严禁用于建筑外墙。

5.3?涂料饰面层施工前,应检查抹灰层有无空鼓、裂缝等现象,对其进行修补后方能施工。

5.4?外墙腻子层宜在外墙抹灰施工28d后进行。

5.5?外墙腻子施工前,基层表面应无油脂、浮灰、起翘等现象,施工前应提前湿润基层,含水率应符合产品规定指标的要求。

5.6?每道腻子的批刮厚度以0.5~1mm为宜,不得过厚,以防止腻子收缩过大而产生裂缝和脱落现象。

5.7?腻子每道施工间隔时间不能过短,必须等第一道腻子干燥后,再批刮第二道腻子。腻子批刮完成达到实干后,方可进行打磨,打磨完毕,养护2~3d。

5.8 在门窗、洞口及墙体转角处,腻子层应加设耐碱增强网格布。

5.9 涂膜层应在腻子层应经过养护并干透后方可施工。施工前应保证腻子层的平整、坚实、洁净,无酥松、粉化、脱皮等缺陷,腻子层的含水率在10%以下。

5.10?外墙饰面层采用面砖时,必须确保面砖基层(即抹灰层)的安全性和耐久性,其基层应采用抗裂防水砂浆。

5.11?采用薄抹灰的外墙外保温系统,其饰面层使用面砖时,应进行专项设计。

5.12?面砖应设置分格缝,并由设计单位明确位置及做法。

5.13?饰面砖应采用通体砖,面砖粘贴面应带燕尾槽,并不得带有脱模剂,严禁使用粘贴面为光面的面砖。

5.14?根据面砖材质,选用专用粘结剂或专用粘结砂浆作为粘贴材料。严禁采用水泥浆粘贴。嵌缝应采用柔性防水材料。

5.15?面砖粘贴前,抹灰层应清理干净,并对抹灰层平整度、垂直度进行检查,对不满足要求的部位进行修补,以满足粘贴要求。

5.16?面砖在使用前,必须清洗干净,并根据面砖材质及粘贴材料要求,隔夜用水浸泡,晾干后(外干内湿)才能使用。

5.17?面砖粘贴时,先用粘贴材料在面砖背面打底灰,然后按粘结层实际预留厚度打满灰。粘贴过程中,宜做到一次成活,要避免反复移动、揉压面砖,严禁在粘结剂固化后进行纠偏移动。

5.18?面砖粘贴过程中,要及时清除溢出的粘贴材料,并用嵌缝材料勾缝。勾缝应勾成凹缝,凹进面砖深度约3mm。

5.19?临外墙设置的雨棚、空调板根部应设置钢筋混凝土翻边,高度不小于150mm,同时其迎水面应做防水层,泛水高度为250mm。

5.20?外剪力墙对拉螺杆洞应按照以下方式进行封堵。参见下图

5.21?外墙脚手架眼、外墙悬挑架型钢洞及其他孔洞应在内外墙抹灰前采用C15以上的细石混凝土封堵密实。直径或边长大于等于100mm的孔洞宜采用对拉螺杆进行关模浇筑,严禁采用铁丝穿拉关模。

抹灰前应对外墙上的透明缝或砂浆不饱满的缝隙进行填塞处理,对混凝土等基层表面凹凸太多(大于10mm)的部分要用1:3水泥砂浆补齐或剔平,同时清除外墙表面上的水泥浮浆、油漆、脱模剂等。

5.22?穿外墙的管道或空调管道均须在混凝土或砖墙上预埋套管,套管宜按10%坡度内高外低留设,套管与管道间须采用密封材料封堵密实(如采用聚氨酯发泡剂或防水砂浆等)。套管外口须采用建筑密封材料封闭严密。?

5.23?外墙抹灰打底找平,每层厚度不应大于7mm,且应在前一层终凝后再抹后一层,找平层厚度不宜大于30mm,超过此值应采取加强措施;找平层表面应压实刮平,并在终凝后浇水养护,严禁出现空鼓开裂现象。

5.24?外墙无遮挡的外窗须设混凝土窗台,混凝土强度等级不低于C20,采用构造配筋,厚度不小于60mm,两端嵌固长度不小于120mm。?

5.25?外窗台装饰完成面必须形成向外不小于5%的坡度,变坡处宜在窗型材中心线(或宽度三分之二)以外,窗洞上口完成面或窗楣必须设滴水线或鹰嘴。?

5.26?在条件具备的情况下宜采用附框安装门窗。?

5.27?外墙装饰构架、室外壁灯等与砖墙体连接部位须为混凝土基层(混凝土预制块或现浇的混凝土块),严禁将砖墙做为固定点。

5.28?室外楼梯与外墙相交处须浇筑强度等级C20以上的素混凝土翻边,高度200mm以上,宽度同墙体厚度。做法参见图6。?

5.29?在建筑室外周边宜设置排水明沟和散水。散水应按照规范要求在转角处和每隔一定间距设置分隔缝,缝内采用建筑油膏嵌缝。

5.30 高层建筑外墙保温层应考虑设置分隔缝及水平托架;分隔缝内放置聚乙烯棒材等隔离材料并填嵌密封膏。

5.31?外门窗的安装应满足以下要求:

1?外门窗安装前必须按门窗预留洞口尺寸,预留连接片,待安装好门窗后修补,严禁采用边安装边砌口。

?严禁采用螺钉直接将型材固定在墙基体上。

?严禁平墙安装。

?门、窗框周边与墙体的缝隙应按设计要求处理,应采用矿棉条、玻璃棉毡条、发泡剂填塞密实,缝隙外表留5~8mm深的槽口,填塞防水密封材料。

?门窗组合件应连接牢固,并采用耐腐蚀的防水密封胶使连接部位密封,防水明螺丝应用门窗颜色相同的防水密封胶掩埋密封。

?门、窗框下外侧应设排水孔槽,及时排除雨水。

?外露的凸窗顶应采取留坡等防(排)水措施。

6?有防水要求的房间渗漏

6.1?厨卫钢筋混凝土楼板浇筑时须原浆收光,并宜做24小时蓄水试验。如楼板存在非结构性贯穿裂缝,则须在施工防水前按照规范要求进行封闭修补处理。

6.2?厨卫间混凝土翻边在浇筑前须进行基层凿毛、清理、润浆处理,混凝土浇筑完成后几何成型尺寸须规正、密实,与基层结合紧密。模板支设严禁采用铁丝穿拉固定,应采用夹模或夹具等方式进行支设。?

6.3?卫生间排气道周围应浇筑混凝土强度等级不低于C20混凝土翻边,高度为相邻房间建筑完成面以下50mm,宽度为50mm。混凝土浇筑前需进行凿毛、清理以及润浆处理。浇筑完成后需在其周边进行24小时蓄水试验。

6.4 厨卫间竖向管洞在管道或地漏安装好后,其四周的封堵必须采用顶撑或卡箍的支模方式浇筑细石混凝土,严禁采用铁丝穿拉、苯板吊模修补。浇筑前须将洞内清理干净,充分润湿并涂刷素水泥浆。第一次浇筑细石混凝土高度为洞高2/3,第二次浇筑混凝土高度为洞高1/3并低于结构面10mm。浇筑完成后需进行24小时蓄水试验。?

7?屋面渗漏

7.1?屋面钢筋混凝土楼板浇筑须原浆收光,宜向落水口形成20mm内高差找坡。阴阳角做50mm圆弧处理,结构板宜做24小时蓄水试验。如楼板存在贯穿性裂缝,则须在施工防水前进行封闭修补处理。?

7.2?屋面防水宜在混凝土结构基面上施工。屋面保温层内须按照规范要求留设排气道。屋面刚性保护层须配置构造钢筋(如配置冷轧带肋单层双向钢筋网片),按照4m-6m的间距留设分格缝,钢筋须在缝内断开,缝宽20mm,采用建筑油膏嵌填密实。?

7.3?模板支设严禁采用铁丝穿拉固定,须采用夹模或夹具以及对拉金属螺杆的方式支设。?

7.4?屋面变形缝平跨或高低跨封口处均应采用预制或现浇钢筋混凝土盖板进行覆盖。?

7.5?出屋面管道必须设置刚性防水套管,套管高度为屋面建筑完成面以上150mm。钢套管与管道之间须采用沥青麻丝或石棉绳等柔性密封材料填塞密实。

7.6?出屋面门槛根部须浇筑混凝土翻边,采用构造配筋率,混凝土强度等级与主体结构屋面板相同并一次性浇筑成型,高度为屋面建筑完成面起算不小于250mm。模板支设严禁采用铁丝穿拉固定,须采用夹模或夹具的方式支设。

8排水管道水封设置不合理、地漏水封深度不够

8.1?室内排水管道当采用90°管件连接时应选用90°斜三(四)通。立管与排出管端部的连接,应采用两个45°弯头或曲率半径不小于4倍管径的90°弯头。??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????

8.2?埋设于回填层内的排水管接头应严密,塑料排水管接头应采用粘接,不得采用橡胶圈密封接口;铸铁排水管应采用法兰承插式接口,不得采用卡箍式柔性接口。

8.3?地漏安装应平正、牢固,周边无渗漏。阳台上的地漏顶面应低于土建初装地面5mm,厨房、卫生间的地漏顶面应高出土建初装地面25mm。

8.4?已安装完成的地漏应采取有效保护措施防止堵塞。

9?开关、插座位置不满足使用功能或存在安全隐患

9.1开关、插座的电气和机械性能应进行现场抽样检测,要求如下:

1?不同极性带电部件间的电气间隙和爬电距离不小于3mm。

2?绝缘电阻值不小于5MΩ。

3?用自攻锁紧螺钉或自切螺钉安装的,螺钉与软塑固定件旋合长度不小于8mm,软塑固定件在经受10次拧紧退出试验后,无松动或掉渣,螺钉及螺纹无损坏现象。

4?金属间相旋合的螺钉螺母,拧紧后完全退出,反复5次仍能正常使用。

10?供配电系统配线不规范

10.1 照明回路配电线路应配置PE线,灯具的外露可导电部分应与PE线连接。

10.2 I类灯具均应带有接PE线的接线端子并附安全认证标识。

10.3?低压配电系统采用的电缆、电线截面不得低于设计值,进场时应对其截面和每芯导体电阻值进行见证取样送检。

10.4 插座接地线连接严禁串连。若接地线断头应搭头,搭头时绕线匝数不应小于5匝,并用手钳拧紧,把余头并齐折回压在缠绕线上?,搪完锡的线头用绝缘胶带和黑胶布包扎,各螺旋缠绕一层。接地线搭头严禁使用压线帽。

10.5??I类灯具安装应保证接地可靠。

11?户内配电箱电气元件设置不规范

11.1?户内配电箱总开关应采用可同时断开相线和中性线的开关电器。

11.2照明配电箱内,应分别设置零线(N)和保护地线(PE)汇流排,零、地排截面面积应大于零、地线最大截面面积,零线和保护地线经汇流排配出。

11.3?配电箱内控制开关及保护装置的规格、型号、数量应满足设计要求。

11.4?配电箱金属面板、门和框架的接地端子间应用裸编织铜线连接,且有标识。

11.5 照明配电箱内配线整齐,无绞接现象。导体连接紧密,不伤线芯,不断股。垫圈下螺丝两侧所压导线截面积相同,同一端子上导线连接不多于2根,防松垫圈等零件齐全;

11.6?照明配电箱内开关动作灵活可靠,剩余电流动作保护装置动作电流不大于30mA,动作时间不大于0.1s,并逐一测试,形成记录。

11.7 照明配电箱各供电回路应设置正确的回路标识。

12?户内给水管道楼板上暗埋方式设计不合理

12.1 宜选择给水横管明敷方式,且明敷的冷、热水横管均应采取保温防结露措施。

12.2 户内给水管道楼板上暗埋敷设时,应设置在楼板面敷管垫层内,且给水管的外径不宜大于25mm,应避免布置在可能受重物压坏处。楼板面敷管垫层厚度应根据管道外径尺寸确定,且不小于50mm。严禁给水管道直接敷设在建筑物结构层内。

12.3 敷设在垫层内的给水管道,应选用内壁具有优良的防腐性能、外壁具有抗击水泥腐蚀能力的管材;宜采用优质塑料管、金属与塑料复合管、耐腐蚀的金属管等。

12.4 敷设在垫层内的给水管道,不得有卡套式或卡环式接口。

12.5 明装给水管道成排安装时,直线部分应互相平行。曲线部分:当管道水平或垂直并行时,应与直线部分保持等距;管道水平上下并行时,弯管部分的曲率半径应一致。冷热水管道同时安装应符合下列规定:

1?上下平行安装时热水管应在冷水管上方。

2?垂直平行安装时热水管应在冷水管左侧。

12.6?给水管道支吊架安装位置应正确,埋设应平整牢固;固定支架与管道接触应紧密,固定应牢靠;固定在建筑结构上的给水管道支吊架不得影响结构安全。

12.7室内不同材质的给水管,应根据相关规范要求进行水压实验。给水系统交付使用前必须进行通水、冲洗和消毒实验,并做好记录。

?

?

云中飞鹤
回帖时间:2017-10-10 10:54:43 1楼

多谢分享,很受用
  • 梁星2017-10-10 16:09:11回复

    这是一个装配式项目的。

其他类似问题

目 ??录一、工程概况…………………………………………………………….2二、编制依据…………………………………………………………….4三、监理控制要点及目标……………………………………………….4四、监理工作流程图…………………………………………………….5五、质量通病及预防措施………………………………………… ...阅读全文

梁星 2017-10-07 2208 1

http://file.pmddw.com/UploadFile/QuestionPic/20170825162105_3099.ppt ...阅读全文

V。 2017-08-25 1874 0

一、混凝土质量缺陷分类及产生原因: 1、混凝土的麻面 麻面是结构构件表面上呈现无数的小凹点,而无钢筋暴露的现象。它是由于模板表面粗糙、未清理干净、润湿不足、漏浆、振捣不实、气泡未排出以及养护不好所致。 2、混凝土的露筋 露筋即钢筋没有被混凝土包裹而外露。主要是由于未放垫块或垫块位移、钢筋位移、结构断面较 ...阅读全文

你很帅 2018-09-04 1027 2

1、 泵送混凝土塌落度损失、坍落度不稳定问题的原因及解决方法 1.1 产生原因 (1) 混凝土外加剂与水泥适应性不好引起混凝土塌落度损失快。 (2) 混凝土外加剂掺量不够,缓凝、保塑效果不理想。 (3) 天气炎热,某些外加剂在高温下失效;水分蒸发快;气泡外溢造成新拌混凝土塌落度损失快。 (4) 初始混凝土塌落度太小, ...阅读全文

地球是我拯救的i 2018-08-17 1148 0

工程质量通病防治措施方案 ...阅读全文

7121455 2015-05-06 2897 2

售前客服

售后客服

咨询电话

0571-56665700

意见反馈

关注有礼

扫码关注公众号 资料千货免费获取

关闭