梁星
发帖时间:2017-09-28 16:04:30 楼主

钢筋工程量计算规则
(一)钢筋工程量计算规则?

1、钢筋工程,应区别现浇、预制构件、不同钢种和规格,分别按设计长度乘以单位重量,以吨计算。

2、计算钢筋工程量时,设计已规定钢筋塔接长度的,按规定塔接长度计算;设计未规定塔接长度的,已包括在钢筋的损耗率之内,不另计算塔接长度。钢筋电渣压力焊接、套筒挤压等接头,以个计算。

3、先张法预应力钢筋,按构件外形尺寸计算长度,后张法预应力钢筋按设计图规定的预应力钢筋预留孔道长度,并区别不同的锚具类型,分别按下列规定计算:

1)低合金钢筋两端采用螺杆锚具时,预应力的钢筋按预留孔道长度减0.35m,螺杆另行计算。?

2)低合金钢筋一端采用徽头插片,另一端螺杆锚具时,预应力钢筋长度按预留孔道长度计算,螺杆另行计算。

3)低合金钢筋一端采用徽头插片,另一端采用帮条锚具时,预应力钢筋增加0.?15m,两端采用帮条锚具时预应力钢筋共增加0.3m计算。

4)低合金钢筋采用后张硅自锚时,预应力钢筋长度增加0.?35m计算。

5)低合金钢筋或钢绞线采用JM?XM?QM型锚具孔道长度在20m以内时,预应力钢筋长度增加lm;孔道长度20m以上时预应力钢筋长度增加1.8m计算。

6)碳素钢丝采用锥形锚具,孔道长在20m以内时,预应力钢筋长度增加lm;孔道长在20m以上时,预应力钢筋长度增加18m.

7)碳素钢丝两端采用镦粗头时,预应力钢丝长度增加0.?35m计算。?

(二)各类钢筋计算长度的确定

钢筋长度=构件图示尺寸-保护层总厚度+两端弯钩长度+(图纸注明的搭接长度、弯起钢筋斜长的增加值)

式中保护层厚度、钢筋弯钩长度、钢筋搭接长度、弯起钢筋斜长的增加值以及各种类型钢筋设计长度的计算公式见以下:

1、钢筋的砼保护层厚度

受力钢筋的砼保护层厚度,应符合设计要求,当设计无具体要求时,不应小于受力钢筋直径,并应符合下表的要求。

2)处于室内正常环境由工厂生产的预制构件,当砼强度等级不低于C20且施工质量有可靠保证时,其保护层厚度可按表中规定减少5mm,但预制构件中的预应力钢筋的保护层厚度不应小于15mm;处于露天或室内高湿度环境的预制构件,当表面另作水泥砂浆抹面且有质量可靠保证措施时其保护层厚度可按表中室内正常环境中的构件的保护层厚度数值采用。

????3)钢筋砼受弯构件,钢筋端头的保护层厚度一般为10mm;预制的肋形板,其主肋的保护层厚度可按梁考虑。
????4)板、墙、壳中分布钢筋的保护层厚度不应小于10mm;梁、柱中的箍筋和构造钢筋的保护层厚度不应小于15mm

2、钢筋的弯钩长度

级钢筋末端需要做1800?1350??900、弯钩时,其圆弧弯曲直径D不应小于钢筋直径d2.5倍,平直部分长度不宜小于钢筋直径d3倍;HRRB335级、HRB400级钢筋的弯弧内径不应小于钢筋直径d4倍,弯钩的平直部分长度应符合设计要求。?1800的每个弯钩长度=6.25?d(?d为钢筋直径mm)

3、弯起钢筋的增加长度

弯起钢筋的弯起角度一般有300450?600三种,其弯起增加值是指钢筋斜长与水平投影长度之间的差值。

4、箍筋的长度

箍筋的末端应作弯钩,弯钩形式应符合设计要求。当设计无具体要求时,用级钢筋或低碳钢丝制作的箍筋,其弯钩的弯曲直径D不应大于受力钢筋直径,且不小于箍筋直径的2.5倍;弯钩的平直部分长度,一般结构的,不宜小于箍筋直径的5倍;有抗震要求的结构构件箍筋弯钩的平直部分长度不应小于箍筋直径的10倍。

三)钢筋的锚固长度

钢筋的锚固长度,是指各种构件相互交接处彼此的钢筋应互相锚固的长度。

设计图有明确规定的,钢筋的锚固长度按图计算;当设计无具体要求时,则按《混凝土结构设计规范》的规定计算。

GB50010—2002规范规定:

1)受拉钢筋的锚固长度

?????受拉钢筋的锚固长度应按下列公式计算:
?????普通钢筋?????????La=a(fy?/?ft)d
?????预应力钢筋??????La=a(fpy?/?ft)d

式中?fy?fpy?—?普通钢筋?、预应力钢筋的抗拉强度设计值;
?????ft??—??混凝土轴心抗拉强度设计值,当混凝土强度等级高于C40时,按C40取值;
?????d?—钢筋直径;???a?—??钢筋的外形系数(光面钢筋a0.16,带肋钢筋a0.14)。

注:当符合下列条件时,计算的锚固长度应进行修正:

????1、当HRB335?HRB400?RRB400级钢筋的直径大于25mm时,其锚固长度应乘以修正系数1.1

????2、当HRB335?HRB400?RRB400级的环氧树脂涂层钢筋,其锚固长度应乘以修正系数1.25

????3、当HRB335?HRB400?RRB400级钢筋在锚固区的混凝土保护层厚度大于钢筋直径的3倍且配有箍筋时,其锚固长度可应乘以修正系数0.8

????4、经上述修正后的锚固长度不应小于按公式计算锚固长度的0.7倍,且不应小于250mm
????5、纵向受压钢筋的锚固长度不应小于受拉钢筋锚固长度的0.7倍。

纵向受拉钢筋的抗震锚固长度LaE应按下列公式计算:

一、二级抗震等级:?LaE=1.15La
三级抗震等级:?????LaE=1.05La
四级抗震等级:?????LaE=La

2)圈梁、构造柱钢筋锚固长度

圈梁、构造柱钢筋锚固长度应按《建筑抗震结构详图》GJBT—46597G329(三)(四)有关规定执行。?

(四)钢筋计算其他问题

在计算钢筋用量时,还要注意设计图纸未画出以及未明确表示的钢筋,如楼板中双层钢筋的上部负弯矩钢筋的附加分布筋、满堂基础底板的双层钢筋在施工时支撑所用的马凳及钢筋砼墙施工时所用的拉筋等。这些都应按规范要求计算,并入其钢筋用量中。

(五)砼构件钢筋、预埋铁件工程量计算

1、现浇构件钢筋制安工程量:抽筋按理论重量计算。

钢筋工程量=钢筋分规格长×Kg?/?m×件数。???0.00617d2=Kg?/?m,钢筋直径:d—mm);

2?预制钢筋砼凡是标准图集构件钢筋,可直接查表,其工程量=单件构件钢筋理论重量×件数;而非标准图集构件钢筋计算方法同“1”

3、预埋铁件工程量

预埋铁件工程量按图示尺寸以理论重量计算。

如图所示计算10根钢筋混凝土预制柱的预埋铁件工程量:

解(1)计算-10钢板理论重量
???M-10.4×0.4×78.5/×10=125.60
???M-20.3×0.4?×78.5/×10=92.40
???M-30.3×0.35?×78.5/×10=82.40
???M-42×0.1×0.32?×2×78.5/×10=100.50
???M-54×0.1×0.36?×2×78.5/×10=226.10

??2)计算¢?12?Φ18?钢筋理论重量
???M-1??12??钢筋:0.3+0.36×2+12.5×0.012)×?0.888/m×10=20.80
???M-2??12??钢筋:0.25+0.36×2+12.5×0.012)×?0.888/m×10=19.90
???M-3??12??钢筋:0.25+0.36×2+12.5×0.012)×?0.888/m×10=19.90
???M-4?Φ18?钢筋:2×3×0.38×?2.00/m×10=45.60
???M-5?Φ18?钢筋:4×3×0.38×2.00/m×10=91.20

小计:20.80+19.90+19.90+45.60+91.20=197.4?

合计:627+197.4=824.4??????预埋铁件工程量=0.824?t

4、钢筋工程量计算实例

1)钢筋混凝土现浇板如图所示计算10块板的钢筋工程量

解:①?Φ8=2.7-0.015×2)×(2.4-0.015×2)÷0.15+1×0.395?=2.67×13×0.395??=13.71?kg
????②?Φ8=2.37×19×0.395=17.79?kg
????③?Φ12=0.5+0.1×2×[(2.67+2.3×2÷0.2+4?×0.888=33.56?kg
????④?Φ6.5=(2.67?×6+2.37?×6)?×0.26=7.86?kg
????小计:?Φ10以内:(13.71+17.79+7.86×10=393.60?kg
???????????Φ10以上:33.56×10=335.60?kg

铁马钢筋按经验公式1%计算:

Φ10以内:(?393.60?+?335.60?×0.01=7.29?kg????


?

?



?


手工计算钢筋公式大全

第一章梁 第一节框架梁

一、首跨钢筋的计算

1、上部贯通筋 上部贯通筋(上通长筋 1)长度=通跨净跨长+首尾端支座锚固值

2、端支座负筋 端支座负筋长度: 第一排为 Ln/3+端支座锚固值; 第二排为 Ln/4+端支座锚固值

3、下部钢筋 下部钢筋长度=净跨长+左右支座锚固值 注意:下部钢筋不论分排与否,计算的结果都是一样的,所以我们在标注梁的下 部纵筋时可以不输入分排信息。 以上三类钢筋中均涉及到支座锚固问题,那么,在软件中是如何实现 03G101-1 中关于支座锚固的判断呢? 现在我们来总结一下以上三类钢筋的支座锚固判断问题: 支座宽≥Lae ≥0.5Hc5d,为直锚,取 Max{Lae0.5Hc5d }。 钢筋的端支座锚固值=支座宽≤Lae ≤0.5Hc5d,为弯锚,取 Max{Lae,支 座宽度-保护层+15d }。 钢筋的中间支座锚固值=Max{Lae0.5Hc5d }

4、腰筋 构造钢筋:构造钢筋长度=净跨长+2×15d 抗扭钢筋:算法同贯通钢筋

5、拉筋 拉筋长度=(梁宽-保护层)+2×11.9d(抗震弯钩值)+2d 拉筋根数:如果我们没有在平法输入中给定拉筋的布筋间距,那么拉筋的根数 =(箍筋根数/2×(构造筋根数/2);如果给定了拉筋的布筋间距,那么拉筋 的根数=布筋长度/布筋间距。

6、箍筋 箍筋长度=(梁宽-保护层+梁高-2×保护层)+2×11.9d8d 箍筋根数=(加密区长度/加密区间距+1×2+(非加密区长度/非加密区间 距-1+1 注意:因为构件扣减保护层时,都是扣至纵筋的外皮,那么,我们可以发现,拉 筋和箍筋在每个保护层处均被多扣掉了直径值; 并且我们在预算中计算钢筋长度 时,都是按照外皮计算的,所以软件自动会将多扣掉的长度在补充回来,由此, 拉筋计算时增加了 2d,箍筋计算时增加了 8d。(如下图所示)

7、吊筋 吊筋长度=2*锚固+2*斜段长度+次梁宽度+2*50, 其中框梁高度>800mm 夹角=60°≤800mm 夹角=45°

二、中间跨钢筋的计算 1、中间支座负筋 中间支座负筋:第一排为 Ln/3+中间支座值+Ln/3; 第二排为 Ln/4+中间支座值+Ln/4 注意:当中间跨两端的支座负筋延伸长度之和该跨的净跨长时,其钢筋长度: 第一排为该跨净跨长+(Ln/3+前中间支座值)+(Ln/3+后中间支座值); 第二排为该跨净跨长+(Ln/4+前中间支座值)+(Ln/4+后中间支座值)。 其他钢筋计算同首跨钢筋计算。

三、尾跨钢筋计算 类似首跨钢筋计算

四、悬臂跨钢筋计算 1、主筋 软件配合 03G101-1,在软件中主要有六种形式的悬臂钢筋,如下图所示 这里,我们以 2#、5#及 6#钢筋为例进行分析: 2#钢筋悬臂上通筋=(通跨)净跨长+梁高+次梁宽度+钢筋距次梁内侧 50mm 起弯-4 个保护层+钢筋的斜段长+下层钢筋锚固入梁内+支座锚固值 5#钢筋上部下排钢筋=Ln/4+支座宽+0.75L 6#钢筋下部钢筋=Ln--保护层+15d 2、箍筋 (1)、如果悬臂跨的截面为变截面,这时我们要同时输入其端部截面尺寸与根 部梁高, 这主要会影响悬臂梁截面的箍筋的长度计算, 上部钢筋存在斜长的时候, 斜段的高度及下部钢筋的长度; 如果没有发生变截面的情况, 我们只需在 截面输入其端部尺寸即可。 (2)、悬臂梁的箍筋根数计算时应不减去次梁的宽度;根据修定版 03G101-1 66 页。 第二节其他梁 一、非框架梁 在 03G101-1 中,对于非框架梁的配筋简单的解释,与框架梁钢筋处理的不同之 处在于: 1、 普通梁箍筋设置时不再区分加密区与非加密区的问题; 2、 下部纵筋锚入支座只需 12d3、 上部纵筋锚入支座,不再考虑 0.5Hc5d 的判断值。 未尽解释请参考 03G101-1 说明。 二、框支梁 1、框支梁的支座负筋的延伸长度为 Ln/32、下部纵筋端支座锚固值处理同框架梁; 3、上部纵筋中第一排主筋端支座锚固长度=支座宽度-保护层+梁高-保护层 +Lae,第二排主筋锚固长度≥Lae4、梁中部筋伸至梁端部水平直锚,再横向弯折 15d5、箍筋的加密范围为≥0.2Ln1≥1.5hb7、 侧面构造钢筋与抗扭钢筋处理与框架梁一致。

第二章剪力墙在钢筋工程量计算中剪力墙是最难计算的构件,具体体现在: 1、剪力墙包括墙身、墙梁、墙柱、洞口,必须要整考虑它们的关系; 2、剪力墙在平面上有直角、丁字角、十字角、斜交角等各种转角形式; 3、剪力墙在立面上有各种洞口; 4、墙身钢筋可能有单排、双排、多排,且可能每排钢筋不同; 5、墙柱有各种箍筋组合; 6、连梁要区分顶层与中间层,依据洞口的位置不同还有不同的计算方法。 需要计算的工程量 第一节剪力墙墙身 第一节剪力墙墙身 一、剪力墙墙身水平钢筋 1、墙端为暗柱时 外侧钢筋长度=墙长-保护层 A、外侧钢筋连续通过 内侧钢筋=墙长-保护层+弯折 B、外侧钢筋不连续通过 外侧钢筋长度=墙长-保护层+0.65Lae 内侧钢筋长度=墙长-保护层+弯折 水平钢筋根数=层高/间距+1(暗梁、连梁墙身水平筋照设) 2、墙端为端柱时 A、外侧钢筋连续通过 外侧钢筋长度=墙长-保护层 内侧钢筋=墙净长+锚固长度(弯锚、直锚) B、外侧钢筋不连续通过 外侧钢筋长度=墙长-保护层+0.65Lae 内侧钢筋长度=墙净长+锚固长度(弯锚、直锚) 水平钢筋根数=层高/间距+1(暗梁、连梁墙身水平筋照设) 注意:如果剪力墙存在多排垂直筋和水平钢筋时,其中间水平钢筋在拐角处的锚 固措施同该墙的内侧水平筋的锚固构造。 3、剪力墙墙身有洞口时 当剪力墙墙身有洞口时,墙身水平筋在洞口左右两边截断,分别向下弯折 15d

二、剪力墙墙身竖向钢筋 1、首层墙身纵筋长度=基础插筋+首层层高+伸入上层的搭接长度 2、中间层墙身纵筋长度=本层层高+伸入上层的搭接长度 3、顶层墙身纵筋长度=层净高+顶层锚固长度 墙身竖向钢筋根数=墙净长/间距+1(墙身竖向钢筋从暗柱、端柱边 50mm 开始 布置) 中间层 无变截面 中间层 变截面 顶层 内墙 顶层 外墙 4、剪力墙墙身有洞口时,墙身竖向筋在洞口上下两边截断,分别横向弯折 15d

三、墙身拉筋 1、长度=墙厚-保护层+弯钩(弯钩长度=11.9+2*D2、根数=墙净面积/拉筋的布置面积 注:墙净面积是指要扣除暗(端)柱、暗(连)梁,即墙面积-门洞总面积-暗柱 剖面积 - 暗梁面积; 拉筋的面筋面积是指其横向间距×竖向间距。 例:(8000*3840)/(600*600)

?第二节剪力墙墙柱

一、纵筋 1、首层墙柱纵筋长度=基础插筋+首层层高+伸入上层的搭接长度 2、中间层墙柱纵筋长度=本层层高+伸入上层的搭接长度 3、顶层墙柱纵筋长度=层净高+顶层锚固长度 注意:如果是端柱,顶层锚固要区分边、中、角柱,要区分外侧钢筋和内侧钢筋。 因为端柱可以看作是框架柱,所以其锚固也同框架柱相同。 箍筋:依据设计图纸自由组合计算。 二、箍筋:依据设计图纸自由组合计算。 第三节剪力墙墙梁 一、连梁 1、受力主筋 顶层连梁主筋长度=洞口宽度+左右两边锚固值 Lae 中间层连梁纵筋长度=洞口宽度+左右两边锚固值 Lae 2、箍筋 顶层连梁,纵筋长度范围内均布置箍筋 即 N=(LAE-100/150+1)*2+(洞口宽 -50*2/间距+1(顶层) 中间层连梁, 洞口范围内布置箍筋, 洞口两边再各加一根 即 N= (洞口宽-50*2/间距+1(中间层) 二、暗梁 1、主筋长度=暗梁净长+锚固 2、箍筋 第三章柱第一节 第一节基础层一、柱主筋 基础插筋=基础底板厚度-保护层+伸入上层的钢筋长度+Max{10D,200mm} 二、基础内箍筋 基础内箍筋的作用仅起一个稳固作用,也可以说是防止钢筋在浇注时受到挠动。 一般是按 2 根进行计算(软件中是按三根)。 第二节 第二节中间层一、柱纵筋 1KZ 中间层的纵向钢筋=层高-当前层伸出地面的高度+上一层伸出楼地面的 高度 二、柱箍筋 1、 中间层的箍筋根数=N 个加密区/加密区间距+N+非加密区/非加密区间距-1 KZ 03G10103G101-1 中,关于柱箍筋的加密区的规定如下 1)首层柱箍筋的加密区有三个,分别为:下部的箍筋加密区长度取 Hn/3;上部 取 Max{500,柱长边尺寸,Hn/6};梁节点范围内加密;如果该柱采用绑扎搭接, 那么搭接范围内同时需要加密。 2)首层以上柱箍筋分别为:上、下部的箍筋加密区长度均取 Max{500,柱长边 尺寸,Hn/6};梁节点范围内加密;如果该柱采用绑扎搭接,那么搭接范围内同 时需要加密。 第三节顶层顶层 KZ 因其所处位置不同,分为角柱、边柱和中柱,也因此各种柱纵筋的顶 层锚固各不相同。(参看 03G1011 3738 页) 一、角柱 角柱顶层纵筋长度=层净高 Hn+顶层钢筋锚固值,那么角柱顶层钢筋锚固值是 如何考虑的呢? 弯锚(≤Lae):梁高-保护层+12d a、内侧钢筋锚固长度为 直锚(≥Lae):梁高-保护层≥1.5Lae b、外侧钢筋锚固长度为 柱顶部第一层:梁高-保护层+柱宽-保护层+8d 柱顶部第二层:梁高-保护层+柱宽-保护层 注意:在 GGJ V8.1 中,内侧钢筋锚固长度为 弯锚(≤Lae):梁高-保护层+12d 直锚(≥Lae):梁高-保护层 外侧钢筋锚固长度=Max{1.5Lae ,梁高-保护层+柱宽-保护层} 二、边柱 边柱顶层纵筋长度=层净高 Hn+顶层钢筋锚固值,那么边柱顶层钢筋锚固 值是如何考虑的呢? 边柱顶层纵筋的锚固分为内侧钢筋锚固和外侧钢筋锚固: a、内侧钢筋锚固长度为 弯锚(≤Lae):梁高-保护层+12d 直锚(≥Lae):梁高-保护层 b、外侧钢筋锚固长度为:≥1.5Lae 注意:在 GGJ V8.1 中,内侧钢筋锚固长度为 弯锚(≤Lae):梁高-保护层+12d 直锚(≥Lae):梁高-保护层 外侧钢筋锚固长度=Max{1.5Lae ,梁高-保护层+柱宽-保护层 三、中柱 中柱顶层纵筋长度=层净高 Hn+顶层钢筋锚固值,那么中柱顶层钢筋锚固 值是如何考虑的呢? 中柱顶层纵筋的锚固长度为 弯锚(≤Lae):梁高-保护层+12d 直锚(≥Lae):梁高-保护层 注意:在 GGJ V8.1 中,处理同上。 第四章 板在实际工程中,我们知道板分为预制板和现浇板,这里主要分析现浇板的布 筋情况。 板筋主要有: 板筋主要有:受力筋 (单向或双向,单层或双层)、支座负筋、分布筋、附 加钢筋 (角部附加放射筋、 洞口附加钢筋)、 撑脚钢筋 (双层钢筋时支撑上下层)。 一、受力筋 软件中,受力筋的长度是依据轴网计算的。 受力筋长度=轴线尺寸+左锚固+右锚固+两端弯钩(如果是级筋)。 根数=(轴线长度-扣减值)/布筋间距+1 二、负筋及分布筋 负筋长度=负筋长度+左弯折+右弯折 负筋根数=(布筋范围-扣减值)/布筋间距+1 分布筋长度=负筋布置范围长度-负筋扣减值 负筋分布筋根数=负筋输入界面中负筋的长度/分布筋间距+1 附加钢筋(角部附加放射筋、洞口附加钢筋) 支撑钢筋( 三、附加钢筋(角部附加放射筋、洞口附加钢筋)、支撑钢筋(双层钢筋时支撑上 下层) 下层) 根据实际情况直接计算钢筋的长度、根数即可,在软件中可以利用直接输入 法输入计算。 第五章 常见问题 为什么钢筋计算中,135°弯钩我们在软件中计算为 11.9D 我们软件中箍筋 计算时取的 11.9D 实际上是弯钩加上量度差值的结果, 我们知道弯钩平直段长度 是 10D,那么量度差值应该是 1.9D,下面我们推导一下 1.9D 这个量度差值的来 历: 按 照 外 皮 计 算 的 结 果 是 1000+300 ; 如 果 按 照 中 心 线 计 算 那 么 是 : 1000-D/2-d+135/360*3.14*D/2+d/2*2+300,这里 D 取的是规范规定的最小半 径 2.5d,此时用后面的式子减前面的式子的结果是:1.87d≈1.9d。梁中出现两 种吊筋时如何处理? 在吊筋信息输入框中用“/”将两种不同的吊筋连接起来放到吊筋输入框 中” 2B22/2B25。 如 而后面的次梁宽度按照与吊筋一一对应的输入进去如 250/300 2B22 对应 250 梁宽;2B25 对应 300 梁宽) 当梁的中间支座两侧的钢筋不同时,软件是如何处理的? 当梁的中间支座两侧的钢筋不同时, 我们在软件直接输入当前跨右支座负筋和下 一跨左支座负筋的钢筋。软件计算的原则是支座两侧的钢筋相同,则通过;不同 则进行锚固;判断原则是输入格式相同则通过,不同则锚固。如右支座负筋为 5B22,下一跨左支座负筋为 5B222B20,则 5 22 的钢筋通过支座,2 20 锚固在支座。 梁变截面在软件中是如何处理的? 在软件中,梁的变截面情况分为两种: 1、当高差>1/6 的梁高时,无论两侧的格式是否相同,两侧的钢筋全部按锚固进 行计算。弯折长度为 15d+高差。 2、当高差<1/6 的梁高时,按支座两侧的钢筋不同的判断条件进行处理。 如果框架柱的混凝土强度等级发生变化,我们如何处理柱纵筋? 如果框架柱的混凝土强度等级发生变化,柱纵筋的处理分两种情况: 1、若柱纵筋采用电渣压力焊,则按柱顶层的混凝土强度等级设置; 2、若柱纵筋采用绑扎搭接,例如 12 层为 C45310 层为 C35,则柱要分开 来建立两个构件:一个为 C45,为 3 层,但 3 层只输入构件截面尺寸及层高,目 的是不让 2 层作为顶层计算锚固;另一个构件建立 110 层,12 层只输入构 件截面尺寸及层高,钢筋信息自 3 层开始输入,这样就可以解决问题了。

Vera
回帖时间:2017-09-29 08:49:47 1楼

谢谢分享

其他类似问题

钢筋工程量计算规则 (一)钢筋工程量计算规则? 1、钢筋工程,应区别现浇、预制构件、不同钢种和规格,分别按设计长度乘以单位重量,以吨计算。2、计算钢筋工程量时,设计已规定钢筋塔接长度的,按规定塔接长度计算;设计未规定塔接长度的,已包括在钢筋的损耗率之内,不另计算塔接长度。钢筋电渣压力焊接、套筒挤压等接头, ...阅读全文

梁星 2017-09-28 2559 1

高80米宽26米的外立面,在楼顶外侧安装宽25米高6米钢结构广告牌,问外挂吊篮工程量计算规则,是安80米X25米还是安6米X25米 ...阅读全文

江苏金銮 2019-04-15 5386 1

定额组成内容第一章:火灾自动报警系统安装(探测器、按钮、模块、报警控制器、气压罐)第二章:水灭火系统安装(管道、系统组件、其它组件、消火栓、支架等)第三章:气体灭火系统(管道、系统组件、二氧化碳称重检©装置等)第四章:泡沫灭火系统(泡沫发生器安装、泡沫比例混合器安装等)第五章:消防系统调试(自动报警系 ...阅读全文

豆豆27 2018-11-20 1125 1

现浇砼墙的工程量计算规则及公式是什么? ...阅读全文

惯性想象 2018-08-21 1061 2

构造柱工程量计算规则及公式是什么? ...阅读全文

流泪的树 2018-08-21 1340 2

售前客服

售后客服

咨询电话

0571-56665700

意见反馈

关注有礼

扫码关注公众号 资料千货免费获取

关闭