塔吊大臂超出临近建筑物了,谁有塔吊与建筑物防碰撞方案呀

梁星
回帖时间:2017-09-29 09:22:13 1楼

还可以安装限位器
  • 从头再来2017-09-29 11:16:31回复

    我有,如果需要请联系

梁星
回帖时间:2017-09-28 15:47:31 2楼

这个需要自己根据现场实际情况做啊
  • 江明2017-09-29 08:26:11回复

    是呀,是临近的在建建筑物高于塔吊,而且塔吊的大臂超过了建筑物,除了在建筑物上作提醒标志,提醒塔吊司机外,还有什么好的防碰撞措施吗,主要是在紧急情况下,如突然停电、大风。。

爱瑞瑞
回帖时间:2017-09-28 08:57:49 3楼

建筑物是固定不动,只要保证你的塔吊任意部位与建筑物的最小距离大于2m,就是安全的,还需要编制什么方案呢