发帖时间:2017-09-20 10:16:48 楼主

      最近报铝合金门窗的隐蔽和检验批给监理,监理不签,说要先报窗框的资料,不是只有铝合金门窗安装和门窗玻璃两个检验批吗?还有隐蔽和检验批的时间可以一样吗,规范上有没有依据,因为监理说两个时间不能一样?资料都卡两个星期了,就是不给签!

V。
回帖时间:2017-09-22 09:33:06 1楼

参照规范GB50210-2001
在路上
回帖时间:2017-09-20 10:54:16 2楼

先将原材料(主要有窗框原材、五金件、填缝剂等)进行报验,然后做检验批,其中包含窗框的安装、玻璃安装及隐蔽,同时还有窗户的节能资料也必须做,最后做窗户的三性试验或五性试验。
明朗的天
回帖时间:2017-09-20 10:51:46 3楼

有些时候将就一下监理,不就是那么回事吗?你又不损失什么
梁星
回帖时间:2017-09-20 10:42:45 4楼

检验批包含了窗框、玻璃,隐蔽需要单独做。玻璃不做隐蔽,单需要单独做检测。
梁星
回帖时间:2017-09-20 10:40:48 5楼

需要,所有装饰装修都需要隐蔽资料。
Better me
回帖时间:2017-09-20 10:23:41 6楼

先报验原材,窗框没有单独的资料
  • lily2017-09-20 10:35:54回复

    原材已经报了,那检验批和隐蔽的时间可以一样吗?我看了铝合金门窗规范都没这方面说明,我想拿规范去反驳监理,就是不知道哪里有!

  • Better me2017-09-20 10:43:16回复

    隐蔽在前 检验批在后

其他类似问题

最近报铝合金门窗的隐蔽和检验批给监理,监理不签,说要先报窗框的资料,不是只有铝合金门窗安装和门窗玻璃两个检验批吗?还有隐蔽和检验批的时间可以一样吗,规范上有没有依据,因为监理说两个时间不能一样?资料都卡两个星期了,就是不给签! ...阅读全文

lily 2017-09-20 10960 6

里面的一般项目里 1500 和2000分别对应着窗的哪里的长度? 特别是1500这个数据,前面写着窗槽口宽度高度,搞不懂??求指导 ...阅读全文

新年 2015-09-30 2532 1

一栋楼的每一层都有断桥铝合金窗和普铝门窗,是不是断桥铝合金窗需要用节能门窗检验批记录表格,普铝的就用铝合金门窗安装检验批记录表格?求大家帮帮忙,现在很急。材料报审资料,断桥型材和普铝型材可以一起报审吗? ...阅读全文

2019-01-02 1334 2

检验批容量怎么填写?门窗做在一个检验批 ...阅读全文

juan 2019-10-16 10393 4

铝合金门窗安装检验批中 门窗扇安装指的是什么 还有门窗槽口指的是什么 是洞口的长宽高和对角线吗 ...阅读全文

从前慢 2016-11-23 2057 1