豆豆348
发帖时间:2017-09-14 17:04:18 楼主

1、我想请教一下这三张表格是什么关系呢?

2、分部、子分部工程质量验收记录里面的“观感质量检查结果”如何填写?有没有对应的检查记录表?

3、装饰工程观感质量检查记录里面的检查点数是如何确定的?

求教!!!



施工小茗
回帖时间:2019-10-29 14:42:10 1楼

表3.0.14  单位(子单位)工程观感质量抽查数量及评价表

项目

序号

观 感 抽 查 项 目

抽  查  数  量

建筑与结构

1

室外墙面、变形缝、水落管及屋面

全数检查

2

室内墙面、室内顶棚、室内地面

按不同类型各自总量的10%抽查,且不少于3个自然间,不足3间时应全数检查

3

楼梯、踏步、护栏

按楼层数的10%抽查,且不少于3层

4

门窗

按不同类型各自总量的5%抽查,且不少于3樘,不足3樘时应全数检查;高层建筑的外窗,按不同类型各自总量的10%抽查,且不少于6樘,不足6樘时应全数检查

给排水与采暖

1

管道接口、坡度、支架

管道接口、支架按不同类型各抽查不少于10个,不足10个时应全数检查;管道坡度按不同类型各自总量的10%抽查,且各不少于5段,不足5段时应全数检查

2

卫生器具、支架、阀门

按不同类型各自总量的10%抽查,且不少于5组(处),不足5组(处)时应全数检查

3

检查口、扫除口、地漏

按各自总量的10%抽查,且各不少于5处(个),不足5处(个)时应全数检查

4

散热器、支架

按不同类型各自总量的10%抽查,且不少于5组(处),不足5组(处)时应全数检查

建筑电气

1

配电箱、盘、板、接线盒

配电箱(盘、板)按各自总量的10%抽查,且各不少于5台,不足5台时应全数检查;接线盒一般按总量的5%抽查,且不少于10个

2

设备器具、开关、插座

按各自总量的10%抽查,且不少于10个,不足10个时应全数检查

3

防雷、接地

防雷、工作、重复接地及系统保护接地应全数检查;线路、设备接地及等电位联结等按各自总量的10%抽查,且不少于10处,不足10处时应全数检查

智能建筑

1

机房设备安装及布局

按各自总量的10%抽查,且各不少于5台,不足5台时应全数检查

2

现场设备安装

按各自总量的5%抽查,且不少于10台(个),不足10台(个)时应全数检查

通风与空调

1

风管、支架

按总量的10%抽查,且不少于5件,不足5件时应全数检查;洁净工程按制作总量的20%抽查,且不少于5件,不足5件时应全数检查

2

风口、风阀

按总量的10%抽查,且不少于5件,不足5件时应全数检查;洁净工程按制作总量的20%抽查,且不少于5件,不足5件时应全数检查

3

风机、空调设备

按总量的10%抽查,且不少于1台

4

阀门、支架

按总量的10%抽查,且不少于5件,不足5件时应全数检查;洁净工程按制作总量的20%抽查,且不少于5件,不足5件时应全数检查

续表3.0.14 

项目

序号

观 感 抽 查 项 目

抽  查  数  量

 

5

水泵、冷却塔

全数检查

6

绝热

按总量的10%抽查,其中风管部件、阀门不少于2个,管道阀门、过滤器不少于5个,不足最低数时应全数检查

 

1  抽查结果有90%及以上的点、处符合相应专业施工质量验收规范规定的外观质量,其余量不得有影响使用功能或明显影响外观质量的缺陷,评价为好。

2  抽查结果有80%及以上的点、处符合相应专业施工质量验收规范规定的外观质量,其余量不得有影响使用功能或明显影响外观质量的缺陷,评价为一般。

3  抽查结果达不到80%的点、处符合相应专业施工质量验收规范规定的外观质量,评价为差。评价为差的子目应进行返修。

丁丁
回帖时间:2017-09-15 16:18:05 2楼

观感验收,顾名思义就是表面看到的,不需要对已经隐蔽部位的做
丁丁
回帖时间:2017-09-15 10:23:10 3楼

1、由第一张表格的内容才能形成第二张、第三张表格的数据

2、观感质量检验结果写:“好、一般、差”三选一

3、装饰工程观感质量检查记录检查点数是根据现场查验的数据,填写好表格上,质量评价也是写:“好、一般、差”三选一

  • 豆豆3482017-09-15 10:33:37回复

    另外还有:一些最终被隐蔽掉的分项工程,须要有观感质量检查结果吗?例如:石材幕墙里面用玻璃棉做节能,石材目前各完成后玻璃棉就被石材隐蔽掉了,那么玻璃棉的节能子分部里面“观感质量检查结果”还需要填写吗?

其他类似问题

1、我想请教一下这三张表格是什么关系呢?2、分部、子分部工程质量验收记录里面的“观感质量检查结果”如何填写?有没有对应的检查记录表?3、装饰工程观感质量检查记录里面的检查点数是如何确定的?求教!!! ...阅读全文

豆豆348 2017-09-14 18989 3

1.单位工程观感质量检查记录2.单位工程安全和功能检验资料核查和主要功能抽查记录3. 单位工程质量控制资料核查记录这三个表格内容要怎么填 ...阅读全文

............. 2017-05-05 6942 1

按什么来填写? ...阅读全文

华尔街 2018-11-03 2775 1

单位工程观感质量检查记录点数的填写规范 多少点数是好 多少点数是一般 看规范上吗 ...阅读全文

duan 2017-06-21 3387 1

园林单位工程观感质量检查记录:抽 查 质 量 状 况 的10个格子中填写什么内容,打勾或打O? ...阅读全文

豆豆407 2014-06-21 6355 1

售前客服

售后客服

咨询电话

0571-56665700

意见反馈

关注有礼

扫码关注公众号 资料千货免费获取

关闭