zhuo
发帖时间:2017-09-06 08:52:03 楼主

我想咨询一下关于多排悬挑脚手架主梁的问题:1、多排架的第一根立杆距墙的距离软件上固定为500(立面图及平面图中标注500),该参数没有修改窗口,如何更改?2、多层悬挑脚手架的搭设高度如何反应,3、主梁的离地高度应该是跟脚手架承受风压有关,该处参数需标注离地高度,有什么具体意义?

小玩
回帖时间:2017-09-06 09:07:12 1楼

1、修改荷载参数里的数据即可;2、高度反应在荷载里(荷载取得数值是普通悬挑立杆的轴力);3、考虑风荷载的因素。

其他类似问题

我想咨询一下关于多排悬挑脚手架主梁的问题:1、多排架的第一根立杆距墙的距离软件上固定为500(立面图及平面图中标注500),该参数没有修改窗口,如何更改?2、多层悬挑脚手架的搭设高度如何反应,3、主梁的离地高度应该是跟脚手架承受风压有关,该处参数需标注离地高度,有什么具体意义? ...阅读全文

zhuo 2017-09-06 3284 1

请问V13.7.5安全版本中,多排悬挑架主梁如果平铺在T梁上(码头工程),如何验算锚固点部位的梁板? ...阅读全文

baroque 2022-09-03 361 1

各排立杆传至梁上荷载标准值是怎么来的,如何取值 ...阅读全文

如烟 2013-10-31 3753 2

多排悬挑主梁计算可以通过~但是没有螺栓和连接件计算~应该如何计算 ...阅读全文

领地 2019-07-29 650 1

多排悬挑脚手架怎么计算,有谁知道的吗?软件只有2排架计算 ...阅读全文

新琪日 2016-10-28 3747 1