子分部
|
检验批
|
检验批容量
|
单位
|
最小抽样数量
|
规范名称及编号
|
地基
|
灰土地基、砂和砂石地基、土工合成材料地基、粉煤灰地基、强夯地基、注浆地基、预压地基
|
面积
|
M2
|
每单位工程不应少于3点,1000m2以上工程,每100m2至少应有1点,3000m2以上工程,每300m2至少应有1点。每一独立基础下至少应有1点,基槽每20延米应有1点(地基强度或承载力)。其他主控项目及一般项目可随意抽查
|
《建筑地基基础工程施工质量验收规范》(GB50202-2002)4.1.5条、4.1.6条、4.1.7条
|
水泥土搅拌桩复合地基、高压喷射注浆桩复合地基、砂桩地基、振冲桩复合地基、土和灰土挤密桩复合地基、水泥粉煤灰碎石桩复合地基及夯实水泥土桩复合地基
|
桩的数量
|
根
|
承载力检验,数量为总数的0.5%~1%,但不应少于3处。有单桩强度检验要求时,数量为总数的0.5%~1%,但不应少于3根。其他主控项目及一般项目可随意抽查,但复合地基中的水泥土搅拌桩、高压喷射注浆桩、振冲桩、土和灰土挤密桩、水泥粉煤灰碎石桩及夯实水泥土桩至少应抽查20%。
|
土方
|
土方开挖、土方回填
|
面积(长度、宽度和边坡)
|
M2
|
每100~400m2取1点,但不应少于10点;长度、宽度和边坡均为每20m取1点,每边不应少于1点。
|
《建筑地基基础工程施工质量验收规范》(GB50202-2002)6.1.4条
|
基础
|
砖砌体、混凝土小型空心砌块砌体、石砌体、配筋砌体
|
填充墙砌体量
不超过250m3砌体
|
m3
|
每检验批抽查不应少于5处。
|
《砌体结构工程施工质量验收规范》(GB50203-2011)3.0.20条
|
模板安装、钢筋连接、钢筋安装、现浇外观质量偏差
|
构件数量
|
剪力墙:间/面
板:间
柱:件
梁:件
楼梯:间
|
在同一检验批内,对梁、柱和独立基础,应抽查构件数量的10%,且不应少于3件;对墙和板,应按有代表性的自然间抽查10%,且不应少于3间;对大空间结构,墙可按相邻轴线间高度5m左右划分检查面,板可按纵、横轴线划分检查面,抽查10%,且均不应少于3面。
|
《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50204-2015)
|
钢筋原材料
|
进场批次(每种型号规格为1批)
|
批
|
按进场的批次和产品的抽样检验方案确定。
|
钢筋加工
|
钢筋加工类型(例:受力筋、箍筋、弯起筋)
|
类
|
同一设备加工的同一类型钢筋,每工作班抽查不应少于3件。
|
混凝土原材料
|
批次(每一强度等级为一批)
|
批
|
每批抽样数量不应少于一次。
|
混凝土拌和物
|
进场批次/进场混凝土方量
|
批/m3
|
同一配合比的混凝土检查不应少于一次
|
混凝土施工
|
进场混凝土方量
|
m3
|
同一验收部位,同一批次
|
基础/基坑支护
|
桩基、基坑支护
|
桩的数量
|
根
|
工程桩应进行承载力检验。对于地基基础设计等级为甲级或地质条件复杂,成桩质量可靠性低的灌注桩,应采用静载荷试验的方法进行检验,检验桩数不应少于总数的1%,且不应少于3根,当总桩数少于50根时,不应少于2根。
桩身质量应进行检验。对设计等级为甲级或地质条件复杂,成检质量可靠性低的灌注桩,抽检数量不应少于总数的30%,且不应少于20根;其他桩基工程的抽检数量不应少于总数的20%,且不应少于10根;对混凝土预制桩及地下水位以上且终孔后经过核验的灌注桩,检验数量不应少于总桩数的10%,且不得少于10根。每个柱子承台下不得少于1根。
除承载力检验及桩身质量检验,其他主控项目应全部检查,对一般项目,除已明确规定外,其他可按20%抽查,但混凝土灌注桩应全部检查。
|
《建筑地基基础工程施工质量验收规范》(GB50202-2002)
|
地下防水
|
防水混凝土
|
混凝土外露面积
|
M2
|
按混凝土外露面积每100m2 抽查1 处,每处10m2,且不得少于3 处。
|
《地下防水工程质量验收规范》(GB50208-2011)
|
水泥砂浆防水层
|
施工面积
|
M2
|
按施工面积每100m2 抽查1 处,每处10m2,且不得少于3 处。
|
卷材防水层
|
铺贴面积
|
M2
|
按铺贴面积每100m2 抽查1 处,每处10m2,且不得少于3 处。
|
涂料防水层
|
膨润土防水材料防水层
|
塑料防水板防水层
|
铺设面积、焊缝条数
|
m2 、处
|
按铺设面积每100m2 抽查1 处,每处10m2,但不得少于3 处。焊缝检验应按焊缝条数抽查5%,每条焊缝为1 处,且不得少于3 处。
|
金属板防水层
|
铺设面积、焊缝条数
|
m2 、处
|
铺设面积每10m2 抽查1 处,每处1m2,且不得少于3 处。焊缝表面缺陷检验应按焊缝的条数抽查5%,且不得少于1条焊缝;每条焊缝检查1 处,总抽查数不得少于10处。
|
施工缝
|
数量
|
处
|
全数抽查
|
变形缝
|
后浇带
|
穿墙管
|
埋设件
|
预留通道接头
|
孔口
|
桩头
|
数量
|
根
|
全数抽查
|
坑、池
|
数量
|
个
|
全数抽查
|
锚喷支护
|
区间或小于区间断面的结构
|
m
|
按区间或小于区间断面的结构每20 延米检查1 处,车站每10 延米检查1 处,每处10m2,且不得少于3 处。
|
地下连续墙
|
槽段
|
段
|
按第连续墙5个槽段抽查1个槽段,且不得少于3 个槽段。
|
盾构隧道
|
隧道
|
环
|
按每连续5环抽查1环,且不得少于3 环。
|
沉井
|
混凝土外露面积
|
m2
|
按混凝土外露面积每100m2抽查1处,每处10m2,且不得少于3处。
|
逆筑结构
|
渗排水、盲沟排水
|
两轴线间
|
m
|
按10%抽查,其中按两轴线间或10延米为1 处,且不得少于3 处。
|
隧道排水、坑道排水
|
塑料排水板排水
|
铺设面积
|
m2
|
按铺设面积每100m2抽查1处,每处10m2,且不得少于3处。
|
预注浆、后注浆
|
加固或堵漏面积
|
m 2
|
按加固或堵漏面积每100m 2 抽查1处,每处10m 2 ,且不得少于3 处。
|
结构裂缝注浆
|
裂缝的条数
|
处
|
按裂缝的条数抽查10%,每条裂缝检查1处,且不得少于3 处。
|