Better me
发帖时间:2017-08-18 17:21:36 楼主

子分部

检验批

检验批容量

单位

最小抽样数量

规范名称及编号

地基

灰土地基、砂和砂石地基、土工合成材料地基、粉煤灰地基、强夯地基、注浆地基、预压地基

面积

 

M2

 

每单位工程不应少于3点,1000m2以上工程,每100m2至少应有1点,3000m2以上工程,每300m2至少应有1点。每一独立基础下至少应有1点,基槽每20延米应有1点(地基强度或承载力)。其他主控项目及一般项目可随意抽查

《建筑地基基础工程施工质量验收规范》(GB50202-2002)4.1.5条、4.1.6条、4.1.7条

水泥土搅拌桩复合地基、高压喷射注浆桩复合地基、砂桩地基、振冲桩复合地基、土和灰土挤密桩复合地基、水泥粉煤灰碎石桩复合地基及夯实水泥土桩复合地基

桩的数量

承载力检验,数量为总数的0.5%~1%,但不应少于3处。有单桩强度检验要求时,数量为总数的0.5%~1%,但不应少于3根。其他主控项目及一般项目可随意抽查,但复合地基中的水泥土搅拌桩、高压喷射注浆桩、振冲桩、土和灰土挤密桩、水泥粉煤灰碎石桩及夯实水泥土桩至少应抽查20%。

土方

土方开挖、土方回填

面积(长度、宽度和边坡

M2

 

每100~400m2取1点,但不应少于10点;长度、宽度和边坡均为每20m取1点,每边不应少于1点。

《建筑地基基础工程施工质量验收规范》(GB50202-2002)6.1.4条

基础

砖砌体、混凝土小型空心砌块砌体、石砌体、配筋砌体

填充墙砌体量

不超过250m3砌体

m3

每检验批抽查不应少于5处。

《砌体结构工程施工质量验收规范》(GB50203-2011)3.0.20条

模板安装、钢筋连接、钢筋安装、现浇外观质量偏差

构件数量

剪力墙:间/面

板:间

柱:件

梁:件

楼梯:间

在同一检验批内,对梁、柱和独立基础,应抽查构件数量的10%,且不应少于3件;对墙和板,应按有代表性的自然间抽查10%,且不应少于3间;对大空间结构,墙可按相邻轴线间高度5m左右划分检查面,板可按纵、横轴线划分检查面,抽查10%,且均不应少于3面。

《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50204-2015

钢筋原材料

进场批次(每种型号规格为1批)

按进场的批次和产品的抽样检验方案确定。

钢筋加工

钢筋加工类型(例:受力筋、箍筋、弯起筋)

同一设备加工的同一类型钢筋,每工作班抽查不应少于3件。

混凝土原材料

批次(每一强度等级为一批)

每批抽样数量不应少于一次。

混凝土拌和物

进场批次/进场混凝土方量

批/m3

同一配合比的混凝土检查不应少于一次

混凝土施工

进场混凝土方量

m3

同一验收部位,同一批次

基础/基坑支护

桩基、基坑支护

桩的数量

工程桩应进行承载力检验。对于地基基础设计等级为甲级或地质条件复杂,成桩质量可靠性低的灌注桩,应采用静载荷试验的方法进行检验,检验桩数不应少于总数的1%,且不应少于3根,当总桩数少于50根时,不应少于2根。
桩身质量应进行检验。对设计等级为甲级或地质条件复杂,成检质量可靠性低的灌注桩,抽检数量不应少于总数的30%,且不应少于20根;其他桩基工程的抽检数量不应少于总数的20%,且不应少于10根;对混凝土预制桩及地下水位以上且终孔后经过核验的灌注桩,检验数量不应少于总桩数的10%,且不得少于10根。每个柱子承台下不得少于1根。

承载力检验桩身质量检验,其他主控项目应全部检查,对一般项目,除已明确规定外,其他可按20%抽查,但混凝土灌注桩应全部检查。

《建筑地基基础工程施工质量验收规范》(GB50202-2002)

地下防水

防水混凝土

混凝土外露面积

M2

按混凝土外露面积每100m2 抽查1 处,每处10m2,且不得少于3 处。

《地下防水工程质量验收规范》(GB50208-2011)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

水泥砂浆防水层

施工面积

M2

按施工面积每100m2 抽查1 处,每处10m2,且不得少于3 处。

卷材防水层

铺贴面积

M2

按铺贴面积每100m2 抽查1 处,每处10m2,且不得少于3 处。

涂料防水层

膨润土防水材料防水层

塑料防水板防水层

铺设面积、焊缝条数

m2 、处

按铺设面积每100m2 抽查1 处,每处10m2,但不得少于3 处。焊缝检验应按焊缝条数抽查5%,每条焊缝为1 处,且不得少于3 处。

金属板防水层

铺设面积、焊缝条数

m2 、处

铺设面积每10m2 抽查1 处,每处1m2,且不得少于3 处。焊缝表面缺陷检验应按焊缝的条数抽查5%,且不得少于1条焊缝;每条焊缝检查1 处,总抽查数不得少于10处。

施工缝

数量

全数抽查

变形缝

后浇带

穿墙管

埋设件

预留通道接头

孔口

桩头

数量

全数抽查

坑、池

数量

全数抽查

锚喷支护

区间或小于区间断面的结构

m

按区间或小于区间断面的结构每20 延米检查1 处,车站每10 延米检查1 处,每处10m2,且不得少于3 处。

地下连续墙

槽段

按第连续墙5个槽段抽查1个槽段,且不得少于3 个槽段。

盾构隧道

隧道

按每连续5环抽查1环,且不得少于3 环。

沉井

混凝土外露面积

m2

按混凝土外露面积每100m2抽查1处,每处10m2,且不得少于3处。

逆筑结构

渗排水、盲沟排水

两轴线间

m

按10%抽查,其中按两轴线间或10延米为1 处,且不得少于3 处。

隧道排水、坑道排水

塑料排水板排水

铺设面积

m2

按铺设面积每100m2抽查1处,每处10m2,且不得少于3处。

预注浆、后注浆

加固或堵漏面积

m 2

按加固或堵漏面积每100m 2  抽查1处,每处10m 2 ,且不得少于3 处。

结构裂缝注浆

裂缝的条数

按裂缝的条数抽查10%,每条裂缝检查1处,且不得少于3 处。

半夏半心
回帖时间:2019-10-29 19:02:19 1楼

为什么收藏不了?

海边星空
回帖时间:2019-09-05 09:56:08 2楼

谢谢楼主的分享,总结的很好。
小虾米
回帖时间:2019-08-23 16:18:53 3楼

请问最小抽样数量中规定的面积是指什么面积?

地基子分部是指占地面积吗?
liudamingbai
回帖时间:2019-05-24 10:47:56 4楼

基础筏板钢筋绑扎检验批容量如何确定

基础筏板钢筋绑扎检验批容量如何确定
回帖时间:2019-01-30 08:39:08 5楼

有没有GB50202-2018新版本的  长螺旋钻孔灌注桩检验批  划分规范???
野火
回帖时间:2018-11-26 16:54:29 6楼

谢谢分享,辛苦收集
龚
回帖时间:2018-11-08 20:52:00 7楼

新规范换了   可以更新一下吗
深海纪颜
回帖时间:2018-09-26 17:05:13 8楼

谢谢楼主!期待更多分享!
许啊
回帖时间:2018-06-17 10:10:20 9楼

基础筏板钢筋安装检验批容量怎样填
无名吧
回帖时间:2018-04-26 21:59:28 10楼

怎么下载啊?

其他类似问题

子分部检验批检验批容量单位最小抽样数量规范名称及编号地基灰土地基、砂和砂石地基、土工合成材料地基、粉煤灰地基、强夯地基、注浆地基、预压地基面积 M2 每单位工程不应少于3点,1000m2以上工程,每100m2至少应有1点,3000m2以上工程,每300m2至少应有1点。每一独立基础下至少应有1点,基槽每20延米应有1点(地基强度或承 ...阅读全文

Better me 2017-08-18 36116 22

子分部 检验批 检验批容量 单位 最小抽样数量 规范名称及编号 围护系统节能 墙体节能 采用相同材料、工艺和施工做法的墙面,每500~1000m2 面积划分为一个检验批,不足500m2 也为一个检验批。 m2 全数抽查 《建筑节能工程施工质量验收规范》(GB 50411-2007) 幕墙节能 相同设计、材料、工艺和施工条件的幕墙工程每500—10 ...阅读全文

Better me 2017-08-24 11053 5

子分部 检验批 检验批容量 单位 最小抽样数量 规范名称及编号 基层与保护 找坡层、找平层、隔汽层、隔离层、保护层 按屋面面积每500m2~10OOm2划分为一个检验批,不足500m2应按一个检验批; m2 按屋面面积每10Om2抽查一处,每处应为10m2,且不得少于3处。 《屋面工程质量验收规范》(GB 50207-2012)3.0.14条、4.1.5条 保温 ...阅读全文

Better me 2017-08-23 11044 3

子分部 检验批 检验批容量 单位 最小抽样数量 规范名称及编号 混凝土结构 模板安装、钢筋连接、钢筋安装、现浇外观质量偏差 构件数量 剪力墙:间/面 板:间 柱:件 梁:件 楼梯:间 检查数量:在同一检验批内,对梁、柱和独立基础,应抽查构件数量的10%,且不应少于3件;对墙和板,应按有代表性的自然间抽查10%,且不应少于 ...阅读全文

Better me 2017-08-22 21426 6

子分部 检验批 检验批容量 单位 最小抽样数量 规范名称及编号 建筑地面 基土、灰土垫层、砂垫层和砂石垫层、碎石垫层和碎砖垫层、三合土垫层和四合土垫层、炉渣垫层、水泥混凝土垫层和陶粒混凝土垫层、找平层、隔离层、填充层、绝热层、水泥混凝土面层、水泥砂浆面层、水磨石面层、硬化耐磨面层、防油渗面层、不发火(防爆) ...阅读全文

Better me 2017-08-23 21149 9

售前客服

售后客服

咨询电话

0571-56665700

意见反馈

关注有礼

扫码关注公众号 资料千货免费获取

关闭